Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста ваше мнение. Имеет ли право на жизнь такой вариант воздушного затвора для кухни или санузла (для экономии места в вент шахте). При условии что, здание 15 этажей, на вытяжку на кровле устанавливается крышной вентилятор на поэтажных ответвлениях дроссель-клапаны. На рисунке пример воздушного затвора, каждое ответвление отдельная квартира.
Composter
9.9.2022, 10:40
а вы вот этот пункт учли?
Цитата
7.11.18 В много квартирных жилых домах не допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников противопожарных нормально при условии установки открытых противопожарных клапанов в местах пересечения воздухо водами ограждающих конструкций квартир со стороны межквартирного коридора и в месте присоединения к сборному вытяжному коробу. Ограждающие конструкции и входные двери квартир при этом должны выполняться с пределом огнестойкости EI
Допускается прокладка приточных распределительных коробов 30. в межквартирном коридоре для распределения приточного воздуха в помещения квартир при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир и в месте присоединения к сборному приточному коробу