> Длина выпуска К1, Помощь
Масенька
сообщение 23.11.2022, 17:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411204



Всем добрый день. Нужна помощь специалистов раздела НВК. Рабочие на объекте смонтировали выпуск К1 длиной 2,43м, на что мне проверяющий тычет в СП 42 таблица. 15 , что сети К1 до фундаментов зданий нужно делать не менее 3м.Но вот в чем незадача, у меня в проекте сеть К1 вертикально на плане идет вверх, а потом поворотный колодец и сеть поворачивает на 45 градусов вправо. То есть условия СП 42 на меня не должны влиять так как у меня сеть не идет параллельно зданию. На какую норму можно сослаться чтобы обойти данное замечание? (Длина труы 2,43м до центра колодца)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.11.2022, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Можно попробовать уговорить эксплуатирующую организацию тем, что вы лично оплатите пролом стены здания "попой" или стрелой экскаватора при раскопке выпуска в случае необходимого ремонта, положив некоторую сумму им на счет. Или в случае подмыва фундамента при выявлении негерметичности выпуска.
вам это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.11.2022, 18:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Читать СП 32, от чего измерять расстояния до чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масенька
сообщение 23.11.2022, 18:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411204



В СП32 не написаны нормативные расстояния, а мне нужно доказать ссылкой на СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2022, 10:17
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9546
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Масенька @ 23.11.2022, 17:04) *
Всем добрый день. Нужна помощь специалистов раздела НВК. Рабочие на объекте смонтировали выпуск К1 длиной 2,43м, на что мне проверяющий тычет в СП 42 таблица. 15 , что сети К1 до фундаментов зданий нужно делать не менее 3м.Но вот в чем незадача, у меня в проекте сеть К1 вертикально на плане идет вверх, а потом поворотный колодец и сеть поворачивает на 45 градусов вправо. То есть условия СП 42 на меня не должны влиять так как у меня сеть не идет параллельно зданию. На какую норму можно сослаться чтобы обойти данное замечание? (Длина труы 2,43м до центра колодца)

Ничего не понял. Рисуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.11.2022, 15:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Масенька @ 23.11.2022, 18:59) *
В СП32 не написаны нормативные расстояния, а мне нужно доказать ссылкой на СП.

Верно, и я не писал, что это там написано. В сп32 написано, от чего эти расстояния откладываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 2.12.2022, 12:19
Сообщение #7


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Масенька @ 23.11.2022, 17:04) *
сеть К1 вертикально на плане идет вверх,

я так понял вверх это на север? laugh.gif
план приложите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масенька
сообщение 2.12.2022, 12:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411204



Спасибо всем за помощь, мы все решили с заказчиком. Так как в нормах нигде не прописано расстояние от фундамента здания до колодца, следовательно нормы сп42 не применяются и они согласовали длину выпуска К1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных