Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция столовой, Горячий цех и обеденный зал изолированы друг от друга
giprotorg
сообщение 24.11.2022, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте.
Как конструктивно можно организовать поступление необходимого количества приточного воздуха из обеденного зала в горячий цех,если эти помещения не смежны( нет раздаточного проёма), их связывает производственный коридор и двери из зала в коридор и из коридора в цех? Поставить переточные решётки в стене между коридором и залом и коридором и горячим цехом? Но при скорости 0,2м/сек (как в раздаточном проёме) получается очень большая площадь решёток.К тому же в коридор выходят двери других производственных помещений с дисбалансом вытяжного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 24.11.2022, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Подайте 90-95% потребного воздуха в ГЦ, остальное в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.11.2022, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(giprotorg @ 24.11.2022, 10:20) *
Здравствуйте.
Как конструктивно можно организовать поступление необходимого количества приточного воздуха из обеденного зала в горячий цех,если эти помещения не смежны( нет раздаточного проёма), их связывает производственный коридор и двери из зала в коридор и из коридора в цех? Поставить переточные решётки в стене между коридором и залом и коридором и горячим цехом? Но при скорости 0,2м/сек (как в раздаточном проёме) получается очень большая площадь решёток.К тому же в коридор выходят двери других производственных помещений с дисбалансом вытяжного воздуха.

Можно перекачивать вытяжку из зала в ГЦ канальным вентилятором (расположить под потолком коридора).
Если требуется ещё и охлаждение притока в ГЦ, то можно поставить канальный внутренний блок кондиционера вместо вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 29.11.2022, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Спасибо. Поставлю канальный вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 30.11.2022, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а может не делать переток, а сбалансировать помещения отдельно друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.11.2022, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 30.11.2022, 10:27) *
а может не делать переток, а сбалансировать помещения отдельно друг от друга?

Надо считать и сравнивать варианты.
Но чаще всего получите для Вашего варианта существенно бОльшие расходы тепла, холода и электроэнергии, чем при организации перетока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duacan
сообщение 5.12.2022, 18:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2022
Пользователь №: 407266



Если зал и горячий цех разделены коридором, то и смысла направленного движения из зала в гц нет. Но базовая задача, которая заключается в том, чтобы запахи не попадали в зал, остается. Можно сделать отрицательный дисбаланс в зале и гц, а оставшийся приток подать в этот коридор. Коридор будет играть роль тамбур-шлюза. Но для такого варианта все остальные технические помещения, смежные с коридором тоже должны быть с преобладанием вытяжки либо быть в балансе, чтобы воздух не перетекал из них в коридор и затем в зал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2022, 22:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(duacan @ 5.12.2022, 18:18) *
Если зал и горячий цех разделены коридором, то и смысла направленного движения из зала в гц нет.

Можно сделать отрицательный дисбаланс в зале

Смысл есть. Это экономия энергоресурсов и площадей под вентоборудование, а также стоимости этого оборудования.
Вы не учитываете, что в ГЦ необходима компенсация большого объёма воздуха МО, а нормируемая температура в зале ниже, чем в ГЦ. Организуя переток, Вы подаёте в ГЦ из зала уже обработанный воздух.

Отрицательный дисбаланс в зале это гарантированные запахи из помещений приготовления.

Сообщение отредактировал ИОВ - 5.12.2022, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.12.2022, 23:20
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поддержу ИОВ.
Обедаю периодически в столовой, в которой проектировали вентиляцию.
Дверь из коридора ГЦ в обеденный зал по проекту нормально закрытая с доводчиком.
Всегда подперта и открыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2022, 23:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 5.12.2022, 23:20) *
Обедаю периодически в столовой, в которой проектировали вентиляцию.
Дверь из коридора ГЦ в обеденный зал по проекту нормально закрытая с доводчиком.
Всегда подперта и открыта.

Предсказуемый человеческий фактор - персоналу так удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.12.2022, 1:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 5.12.2022, 22:05) *
Смысл есть. Это экономия энергоресурсов и площадей под вентоборудование, а также стоимости этого оборудования.
Вы не учитываете, что в ГЦ необходима компенсация большого объёма воздуха МО, а нормируемая температура в зале ниже, чем в ГЦ. Организуя переток, Вы подаёте в ГЦ из зала уже обработанный воздух.

Отрицательный дисбаланс в зале это гарантированные запахи из помещений приготовления.

Жаль, что ТС не слышит перечисленное.
А это весьма существенные стоимости, как на этапе строительства, так и на этапе функционирования после сдачи этого объекта. Каждый месяц значительно меньше циферки в квитках за ЭЭ и тепло.
И игнор этого- существенно дороже д.б. блюда, что б хоть в ноль выйти для функционирования бизнеса.
Хоть воздуховодами соединяйте эти помещения, но переток очень реально и существенно сэкономит много денег!!!! Значительно- это весьма больше стоимости всего проектирования здания с этим общепитом, а не только с стоимостью проектирования ОВ точки общепита. Тут как то ИОВ излишне скромничает перечисляя целесообразность учета такого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2022, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 6.12.2022, 1:22) *
Жаль, что ТС не слышит перечисленное.

Тут как то ИОВ излишне скромничает перечисляя целесообразность учета такого решения.

ТС, как раз, сразу услышала:
Цитата(giprotorg @ 29.11.2022, 17:23) *
Спасибо. Поставлю канальный вентилятор.

А оппонируют/сопротивляются младопроектровщики - без опыта проектирования и исторической преемственности в нашей профессии. Поэтому я не скромничаю, а пытаюсь довести до свЕдения хотя бы чисто профессинальные преимущества. Пока, к сожалению, и это не воспринимается, а Вы уже замахиваетесь на причинно-следственные связи в экономической цепочке - цена котлеты в булке, именуемой гамбургером. smile.gif

Есть раритетные Рекомендации, которые были руководством к действию нашего с Вами поколения проектировщиков вентиляции общепита. Там всё разложено "по полочкам" с методиками расчётов. Эти Рекомендации актуальны и сейчас. А сегодняшние рекомендации Р НП АВОК по общепиту им и в подмётки не годятся.

Сообщение отредактировал ИОВ - 6.12.2022, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 6.12.2022, 10:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(ИОВ @ 6.12.2022, 10:05) *
А оппонируют/сопротивляются младопроектровщики - без опыта проектирования и исторической преемственности в нашей профессии


вот прямо ждал этого комментария)))

мало кто будет спорить что переток лучше всего, но бывают и исключения, и тогда правильно - считать
а иногда и считать нечего - например в зале открытая кухня и "лишнего" воздуха нет, наоборот зал нужно накачивать.
или например у меня были зал и кухня были через этаж, какой тут переток)))
а сейчас модно мощность кухни делать в 3-4 раза больше чем нужно для зала (доставка рулит) и из зала можно взять процентов 20% потребного)))

так что смотреть варианты и считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2022, 11:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А как Ваши 2 сообщения совмещаются?
Цитата(AGAG @ 30.11.2022, 10:27) *
а может не делать переток, а сбалансировать помещения отдельно друг от друга?
Цитата(AGAG @ 6.12.2022, 10:37) *
мало кто будет спорить что переток лучше всего, но бывают и исключения, и тогда правильно - считать
а иногда и считать нечего - например в зале открытая кухня и "лишнего" воздуха нет, наоборот зал нужно накачивать.
или например у меня были зал и кухня были через этаж, какой тут переток)))
а сейчас модно мощность кухни делать в 3-4 раза больше чем нужно для зала (доставка рулит) и из зала можно взять процентов 20% потребного)))

так что смотреть варианты и считать

1. Вы же и поспорили. У ТС зал и ГЦ не на разных этажах, а на одном этаже с коридором между ними. Т.о. между Вашими сообщениями нет логики совсем - обсуждался конкретный вариант ТС, а не общий, близкий по объёму к вопросу "есть ли жизнь на Марсе?". И совет ТС просила именно по своей конкретной планировке.
2. "Открытая кухня" в зале вообще особая статья, и не имеет никакого отношения к вопросу ТС. В этом варианте предпочтительнее баланс с зонированием по притоку и вытяжке.
3. Если Вы полагаете, что можно не принимать во внимание, что "из зала можно взять процентов 20% потребного", значит, Вы никогда не просчитывали вариант перетока для такого варианта и вгоняли Заказчика в необоснованные излишние затраты на вентоборудование и энергоресурсы. Вам, конечно, было проще, а Заказчику существенно более затратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 6.12.2022, 11:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



в чем по вашему не совмещаются?
переток если можно непосредственно - лучше всего
если есть препятствия к этому (коридор), то считать варианты и отдельный баланс - это один из вариантов.
для случая ТС мы не знаем габарита коридора, категории помещений, цифр воздухообмена - так что вариантов много получается))) и с вентилятором можно, и с кондиционером, и с просто воздуховодом, или двери убрать как вариант....

а по 3
тут ведь то же варианты - приточка (+20%) скорее всего останется в том же типоразмере, а танцы вокруг перетока (не непосредственного) могут слишком много проблем создать. и не только финансовых, но и технических. считать нужно, но

тут ведь вопрос кто вам денег платит - если владелец/заказчик, то защищать нужно его интересы, если подрядчик/поставщик, то учитывать только его))) - капитализм))) главное норм не нарушать и себя страховать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2022, 13:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 6.12.2022, 11:47) *
в чем по вашему не совмещаются?
переток если можно непосредственно - лучше всего
если есть препятствия к этому (коридор), то считать варианты и отдельный баланс - это один из вариантов.
для случая ТС мы не знаем габарита коридора, категории помещений, цифр воздухообмена - так что вариантов много получается))) и с вентилятором можно, и с кондиционером, и с просто воздуховодом, или двери убрать как вариант....

По посту ТС уже сразу ясно, что непосредственно нельзя - нет уже такого варианта и нет смысла в его обсуждении.
Габариты коридора значения не имеют вовсе - минимальная ширина регламентируется по СП 1 с учётом открывания дверей.
Категории помещений значения не имеют совсем - коридор априори некатегорийный, переток из зала в ГЦ (рециркуляция из зала) нормам не противоречит.
Вентилятор или кондиционер это не варианты, а просто реализация решений для соответствующих климатических условий региона проектирования.

"или двери убрать как вариант" - это не компетенция ОВ-шника.
Во-первых, это ТХ решает в каждом конкретном объекте по Заданию и нормам - "открытая кухня" или нет. Во вторых, уже есть по посту ТС коридор, а это путь эвакуации - т.е. открытых проёмов из помещений (без дверного полотна) уже быть не может. Опять-таки, нет уже такого варианта.

Т.о. все Ваши рассуждения теоретически могут иметь место, но не имеют никакого отношения к конкретному вопросу ТС по конкретной планировке и решениям ТХ.


Цитата(AGAG @ 6.12.2022, 11:47) *
а по 3
тут ведь то же варианты - приточка (+20%) скорее всего останется в том же типоразмере, а танцы вокруг перетока (не непосредственного) могут слишком много проблем создать. и не только финансовых, но и технических. считать нужно, но тут ведь вопрос кто вам денег платит - если владелец/заказчик, то защищать нужно его интересы, если подрядчик/поставщик, то учитывать только его))) - капитализм))) главное норм не нарушать и себя страховать)))

Даже если приточка останется в том же типоразмере, комплектация вентилятора двигателем будет уже другой - потребляемая мощность будет меньше.
Странно, что Вы пытаетесь отбросить экономию 20% тепла и холода на такой установке. Энергосбережение реальное по боку ...

Для того, чтобы не были нарушены нормы, Заказчик и нанимает Вас/проектировщика. Но Заказчик ещё и кровно заинтересован в минимизации затрат при строительстве и далее при эксплуатации, тем более, что стоимость всех энергоресурсов только растёт.
Т.е. Заказчик без нарушения норм может получить бОльшие/меньшие собственные затраты именно благодаря Вашим проектным решениям в каждом конкретном случае.

PS: ТС уже получила конкретные ответы на свой конкретный вопрос. И даже уже приняла решение.
А Вы устраиваете танцы с бубнами без всякого повода, имхо.

Сообщение отредактировал ИОВ - 6.12.2022, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 6.12.2022, 14:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



мне нравиться ваша категоричность))

но вы правы - закончили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных