Цитата(AGAG @ 6.12.2022, 11:47)

в чем по вашему не совмещаются?
переток если можно непосредственно - лучше всего
если есть препятствия к этому (коридор), то считать варианты и отдельный баланс - это один из вариантов.
для случая ТС мы не знаем габарита коридора, категории помещений, цифр воздухообмена - так что вариантов много получается))) и с вентилятором можно, и с кондиционером, и с просто воздуховодом, или двери убрать как вариант....
По посту ТС уже сразу ясно, что
непосредственно нельзя -
нет уже такого варианта и нет смысла в его обсуждении.
Габариты коридора значения не имеют вовсе - минимальная ширина регламентируется по СП 1 с учётом открывания дверей.
Категории помещений значения не имеют совсем - коридор априори некатегорийный, переток из зала в ГЦ (рециркуляция из зала) нормам не противоречит.
Вентилятор или кондиционер это не варианты, а просто реализация решений для соответствующих климатических условий региона проектирования.
"или двери убрать как вариант" - это не компетенция ОВ-шника.
Во-первых, это ТХ решает в каждом конкретном объекте по Заданию и нормам - "открытая кухня" или нет. Во вторых, уже есть по посту ТС коридор, а это путь эвакуации - т.е. открытых проёмов из помещений (без дверного полотна) уже быть не может. Опять-таки,
нет уже такого варианта.
Т.о. все Ваши рассуждения теоретически могут иметь место, но не имеют никакого отношения к конкретному вопросу ТС по конкретной планировке и решениям ТХ.
Цитата(AGAG @ 6.12.2022, 11:47)

а по 3
тут ведь то же варианты - приточка (+20%) скорее всего останется в том же типоразмере, а танцы вокруг перетока (не непосредственного) могут слишком много проблем создать. и не только финансовых, но и технических. считать нужно, но тут ведь вопрос кто вам денег платит - если владелец/заказчик, то защищать нужно его интересы, если подрядчик/поставщик, то учитывать только его))) - капитализм))) главное норм не нарушать и себя страховать)))
Даже если приточка останется в том же типоразмере, комплектация вентилятора двигателем будет уже другой - потребляемая мощность будет меньше.
Странно, что Вы пытаетесь отбросить экономию 20% тепла и холода на такой установке. Энергосбережение
реальное по боку ...
Для того, чтобы
не были нарушены нормы, Заказчик и нанимает Вас/проектировщика. Но Заказчик ещё и кровно заинтересован в минимизации затрат при строительстве и далее при эксплуатации, тем более, что стоимость всех энергоресурсов только растёт.
Т.е. Заказчик
без нарушения норм может получить бОльшие/меньшие собственные затраты именно благодаря Вашим проектным решениям в каждом
конкретном случае.
PS: ТС уже получила конкретные ответы на свой конкретный вопрос. И даже уже приняла решение.
А Вы устраиваете танцы с бубнами без всякого повода, имхо.