> Железо в ГВС, Котельная на 16 МКД
AtomAnn
сообщение 6.12.2022, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.12.2022
Пользователь №: 411683



В ГВС вода с огромным количеством железа
цв. 12.5
мутность 22.5
железо 3.37

После замены труб ГВС стало шкалить железо и вонять. Вода вода в котельную поступает на прямую из города греться паром, бойлер новый.
В воде из города тоже завышен показатель железа но незначительно в районе 1.
Давление 4кг
Трубы перед пуском промыты.
Проблема уже не один месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 6.12.2022, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Плохо.
Вопрос то в чем?
P.S. Обычная ситуация в некоторых районах городов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAnn
сообщение 6.12.2022, 15:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.12.2022
Пользователь №: 411683



Цитата(GreyBrain @ 6.12.2022, 15:27) *
Плохо.
Вопрос то в чем?
P.S. Обычная ситуация в некоторых районах городов...

Вопрос в том что раньше "до замены труб было все хорошо" вода шла не мутная и не вонючая
И куда смотреть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 6.12.2022, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



А где трубы меняли то? ХВС идущие в котельную? Трассу ГВС от бойлера к МКД-ам? В одном МКД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAnn
сообщение 6.12.2022, 15:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.12.2022
Пользователь №: 411683



Цитата(GreyBrain @ 6.12.2022, 15:39) *
А где трубы меняли то? ХВС идущие в котельную? Трассу ГВС от бойлера к МКД-ам? В одном МКД?


Меняли часть магистрали примерно метров 700 и отводы к зданиям от ТК в том году заменено от выхода из котельной до ТК также метров 700 +-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.12.2022, 16:01
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



На старых трубах уже были отложения, которые защищали трубы от "вымывания" железа.
В новых трубах железо контактирует напрямую с водой.
Вода, возможно, "мягкая" , подготовленная , коррозионно-активная, вот и растворяет железо из труб

Второе:
железо входное 1 мг/л.
Периодические промывки/сбросы/потери/испарения с горячки, идет подпитка тем же 1 мг, но он постепенно накапливается, потому что идет круговорот воды.
нормальное дело для систем с циркуляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных