AtomAnn
В ГВС вода с огромным количеством железа
цв. 12.5
мутность 22.5
железо 3.37

После замены труб ГВС стало шкалить железо и вонять. Вода вода в котельную поступает на прямую из города греться паром, бойлер новый.
В воде из города тоже завышен показатель железа но незначительно в районе 1.
Давление 4кг
Трубы перед пуском промыты.
Проблема уже не один месяц.
GreyBrain
Плохо.
Вопрос то в чем?
P.S. Обычная ситуация в некоторых районах городов...
AtomAnn
Цитата(GreyBrain @ 6.12.2022, 15:27) *
Плохо.
Вопрос то в чем?
P.S. Обычная ситуация в некоторых районах городов...

Вопрос в том что раньше "до замены труб было все хорошо" вода шла не мутная и не вонючая
И куда смотреть!
GreyBrain
А где трубы меняли то? ХВС идущие в котельную? Трассу ГВС от бойлера к МКД-ам? В одном МКД?
AtomAnn
Цитата(GreyBrain @ 6.12.2022, 15:39) *
А где трубы меняли то? ХВС идущие в котельную? Трассу ГВС от бойлера к МКД-ам? В одном МКД?


Меняли часть магистрали примерно метров 700 и отводы к зданиям от ТК в том году заменено от выхода из котельной до ТК также метров 700 +-
nick2
На старых трубах уже были отложения, которые защищали трубы от "вымывания" железа.
В новых трубах железо контактирует напрямую с водой.
Вода, возможно, "мягкая" , подготовленная , коррозионно-активная, вот и растворяет железо из труб

Второе:
железо входное 1 мг/л.
Периодические промывки/сбросы/потери/испарения с горячки, идет подпитка тем же 1 мг, но он постепенно накапливается, потому что идет круговорот воды.
нормальное дело для систем с циркуляцией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.