Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Так нужен или нет в школах противопожарный водопровод?
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19
Цитата
Пожарные краны следует размещать в многофункциональных интегрированных пожарных шкафах, предназначенных для размещения и обеспечения сохранности средств пожаротушения, индивидуальной защиты людей и материальных ценностей в соответствии с СП.10.13130, ГОСТ Р 51844

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020
Цитата
1.4 ВПВ не требуется:
- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах);

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.12.2022, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:25
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 10:51) *
Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.

В школах-интернатах требуется. В обычных - нет. Ну и новые нормы - такие нормы.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:25) *
В школах-интернатах требуется. В обычных - нет.

Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:25) *
новые нормы - такие нормы.. rolleyes.gif

Они-такие!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 29.12.2022, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:28) *
Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.

закусывать надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 15:39
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 12:28) *
Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.
Они-такие!!! rolleyes.gif

В старых нормах сказано. Ищите и делайте выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2022, 18:59
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:51) *
Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.

Вот если бы требовались пожарные краны, то их следовало бы разместить согласно п.7.3.19 СП 251.1325800.2016. А поскольку они не требуются, то и размещать нечего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2022, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 15:39) *
В старых нормах сказано. Ищите и делайте выводы.

Зачем в старых искать? ТС в своём 1-ом сообщении привёл цитату из СП 10 - вот в этой цитате и указано!
Странно, что он не видит очевидного.
Полагаю, потому и был совет:
Цитата(SV_vrn @ 29.12.2022, 11:34) *
закусывать надо!

Трезвым глазом невозможно не увидеть. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 20:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ИОВ @ 29.12.2022, 21:39) *
Трезвым глазом невозможно не увидеть. smile.gif

Трезвым глазом невозможно не увидеть и то что в пункте про пожарные краны нет никакой оговорки про то что они необходимы только в интернатах.
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2022, 21:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 20:52) *
Трезвым глазом невозможно не увидеть и то что в пункте про пожарные краны нет никакой оговорки про то что они необходимы только в интернатах.
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.

А к чему экспертизе цепляться? Нет ВПВ - не нужны и пож. краны.
Был ответ:
Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2022, 18:59) *
Вот если бы требовались пожарные краны, то их следовало бы разместить согласно п.7.3.19 СП 251.1325800.2016. А поскольку они не требуются, то и размещать нечего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.12.2022, 4:27
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 22:52) *
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.

Письмо от Зака, которое скажет, предусматривать ПК или нет.
Письмо лучше составить самому.

Мы так делали, когда проектировали для школы баки запаса исходной воды с суточным объемом.
Ибо водопровод подавал воду в школу всего несколько часов в сутки.
Север, однако!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2022, 9:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nick2 @ 30.12.2022, 6:27) *
Ибо водопровод подавал воду в школу всего несколько часов в сутки.
Север, однако!

Такое и не на севере тоже бывает. Мне однажды по требованию заказчика приходилось бак с запасом воды на объекте под Краснодаром делать. Там тоже водопровод подавал воду не под нужным напором (это для пятиэтажки) и всего несколько часов в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных