alexandrpjatkov
Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19
Цитата
Пожарные краны следует размещать в многофункциональных интегрированных пожарных шкафах, предназначенных для размещения и обеспечения сохранности средств пожаротушения, индивидуальной защиты людей и материальных ценностей в соответствии с СП.10.13130, ГОСТ Р 51844

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020
Цитата
1.4 ВПВ не требуется:
- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах);

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 10:51) *
Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.

В школах-интернатах требуется. В обычных - нет. Ну и новые нормы - такие нормы.. rolleyes.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:25) *
В школах-интернатах требуется. В обычных - нет.

Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:25) *
новые нормы - такие нормы.. rolleyes.gif

Они-такие!!! rolleyes.gif
SV_vrn
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:28) *
Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.

закусывать надо!
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 12:28) *
Только вот где об этом сказано... Что в интернатах требуется а в обычных-нет.
Они-такие!!! rolleyes.gif

В старых нормах сказано. Ищите и делайте выводы.
Ferdipendoz
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:51) *
Всем доброе время суток! Проектирую школу и несколько в тупик встал
С одной стороны есть СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций"
с пунктом 7.3.19

А с другой стороны есть СП 10.13130.2020

Получается пожарные краны и шкафы требуются а пожарный водопровод -нет? blink.gif rolleyes.gif

P.S. Только что подсказали что есть какой то федеральный закон в соответствии с которым СП10 является приоритетным, но вот номер этого закона и его название человек точно не вспомнил. Прошу помочь, если кто знает.

Вот если бы требовались пожарные краны, то их следовало бы разместить согласно п.7.3.19 СП 251.1325800.2016. А поскольку они не требуются, то и размещать нечего
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 15:39) *
В старых нормах сказано. Ищите и делайте выводы.

Зачем в старых искать? ТС в своём 1-ом сообщении привёл цитату из СП 10 - вот в этой цитате и указано!
Странно, что он не видит очевидного.
Полагаю, потому и был совет:
Цитата(SV_vrn @ 29.12.2022, 11:34) *
закусывать надо!

Трезвым глазом невозможно не увидеть. smile.gif
alexandrpjatkov
Цитата(ИОВ @ 29.12.2022, 21:39) *
Трезвым глазом невозможно не увидеть. smile.gif

Трезвым глазом невозможно не увидеть и то что в пункте про пожарные краны нет никакой оговорки про то что они необходимы только в интернатах.
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.
ИОВ
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 20:52) *
Трезвым глазом невозможно не увидеть и то что в пункте про пожарные краны нет никакой оговорки про то что они необходимы только в интернатах.
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.

А к чему экспертизе цепляться? Нет ВПВ - не нужны и пож. краны.
Был ответ:
Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2022, 18:59) *
Вот если бы требовались пожарные краны, то их следовало бы разместить согласно п.7.3.19 СП 251.1325800.2016. А поскольку они не требуются, то и размещать нечего
nick2
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 22:52) *
Лишний повод для того чтобы экспертиза прицепилась.

Письмо от Зака, которое скажет, предусматривать ПК или нет.
Письмо лучше составить самому.

Мы так делали, когда проектировали для школы баки запаса исходной воды с суточным объемом.
Ибо водопровод подавал воду в школу всего несколько часов в сутки.
Север, однако!
alexandrpjatkov
Цитата(nick2 @ 30.12.2022, 6:27) *
Ибо водопровод подавал воду в школу всего несколько часов в сутки.
Север, однако!

Такое и не на севере тоже бывает. Мне однажды по требованию заказчика приходилось бак с запасом воды на объекте под Краснодаром делать. Там тоже водопровод подавал воду не под нужным напором (это для пятиэтажки) и всего несколько часов в сутки.