|
  |
Как правильно коммутировать катушку пускателя с выхода плк или пр 200 |
|
|
|
8.1.2023, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Добрый день уважаемые коллеги.Решил собрать щит автоматики управления насосами для цтп на базе пр 200.Насосы мощностью 4кВт.Так вот возник вроде бы и простой но в тоже время интересный вопрос.Как лучше а точнее как правильнее и надежнее коммутировать катушку пускателя насоса с дискретного релейного выхода пр 200 или плк.Дело в тм что смотрев схемы автоматизации в большей части указывают подключения катушки пускателя напрямую к выходу релейному пр 200 или плк.Но Овен рекомендует для этих целей использовать промежуточное реле.Тобишь контактами промежуточного реле коммутировать катушку пускателя.Обосновывая это тем что в катушки пускателя токи самоиндукции выше чем в промежуточном реле. 2й вопрос если на вход реле пр 200 подавать сигнал с сухого контакта реле нужно ставить rc цепь?И вообще rc на контактах реле нужно ставить или необязательно.Я могу рассчитать rc цепь понятно что она нужна для подавления помех и что бы контакты не искрили.Вот и хотел узнать как делайте Вы в своих проектах.
|
|
|
|
|
9.1.2023, 0:39
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717

|
Узнаёте номинальный ток выхода ПР. Узнаёте номинальный ток катушки пускателя. Пересчитываете ток катушки с коэффициентом примерно 6 крат (рекомендация в соответствии со справочниками производителей пускателей, где отношение максимального тока силовых контактов пускателя при активной нагрузке к максимальному току при индуктивной нагрузке как раз равняется примерно 6). Делаете выводы в зависимости от того что больше (ток выхода ПР или пересчитанный ток катушки пускателя). Ещё лучше, если узнать максимальный допустимый ток выхода ПР для категории применения рассчитанной на какую-либо из индуктивных нагрузок. На 2-ой вопрос ответ - нет.
Сообщение отредактировал Barash - 9.1.2023, 0:48
|
|
|
|
|
9.1.2023, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
По хорошему надо ставить и rc-цепь и пром. реле.
|
|
|
|
|
9.1.2023, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Цитата(AI 155 @ 9.1.2023, 7:36)  По хорошему надо ставить и rc-цепь и пром. реле. Имеете ввиду пром реле это промежуточное реле между пускателем и пр 200?А rc цепь на контакты реле?Вы пр 200 через промежуточное реле подключали к пускателю?
|
|
|
|
|
9.1.2023, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
В ПР200 стоят хилые Omron-овские релюшки, так что промежуточные реле обязательно, тем и RC цепь может не помочь, ну или на время поможет. Но промежуточное реле поменять в разы проще, чем встроенное в ПР.
|
|
|
|
|
9.1.2023, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Андре3377 @ 9.1.2023, 10:05)  Имеете ввиду пром реле это промежуточное реле между пускателем и пр 200?А rc цепь на контакты реле?Вы пр 200 через промежуточное реле подключали к пускателю? Промежуточное реле. По идее дискретные входы тоже д.б. через промреле. Сейчас есть в продаже платы со сборками промежуточных реле.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.1.2023, 11:28
|
|
|
|
|
9.1.2023, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
5А релюшка в ПР200, смысла нет в промежуточном реле при катушке на переменке.
Ну если конечно у вас пускатель маленкий а не монст на 250А, у которого мощность на включение 1200 ВА
на постоянке все хуже.
|
|
|
|
|
9.1.2023, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке... от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню.
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.1.2023, 13:13
|
|
|
|
|
9.1.2023, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Андре3377 @ 8.1.2023, 17:53)  Добрый день уважаемые коллеги.Решил собрать щит автоматики управления насосами для цтп на базе пр 200.Насосы мощностью 4кВт.Так вот возник вроде бы и простой но в тоже время интересный вопрос.Как лучше а точнее как правильнее и надежнее коммутировать катушку пускателя насоса с дискретного релейного выхода пр 200 или плк.Дело в тм что смотрев схемы автоматизации в большей части указывают подключения катушки пускателя напрямую к выходу релейному пр 200 или плк.Но Овен рекомендует для этих целей использовать промежуточное реле.Тобишь контактами промежуточного реле коммутировать катушку пускателя.Обосновывая это тем что в катушки пускателя токи самоиндукции выше чем в промежуточном реле. 2й вопрос если на вход реле пр 200 подавать сигнал с сухого контакта реле нужно ставить rc цепь?И вообще rc на контактах реле нужно ставить или необязательно.Я могу рассчитать rc цепь понятно что она нужна для подавления помех и что бы контакты не искрили.Вот и хотел узнать как делайте Вы в своих проектах. Раз у вас напрямую реле контроллера контактор включает, значит схема недоработана. Добавьте ручной режим в обход контроллера, выбор рабочего насоса в ручном режиме, и вопрос сам по себе исчезнет. А так, на 4 кВт должно нормально работать, Омрон не самые плохие релюшки и режим лёгкий.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2023, 13:29
|
|
|
|
|
9.1.2023, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(manjey73 @ 9.1.2023, 13:12)  olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке... от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню. да пожалуйста а от ИЕК кособоких недовключающихся и дребезжащих, с намотанными на глаз катушками ускоглазыми рабочими чего хочешь сдохнет
реле.png ( 119,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Цитата(manjey73 @ 9.1.2023, 13:12)  olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке... от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню. вот даташит на нее, они бывают 2-х исполнений - стандарт совсем слабенькое и высокого тока. Отличаются 4 буковкой, должно быть - Е. Если не так то косячок завода ОВЕН. Выкатываете притензию, меняете по гарантии.
реле2.png ( 78,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
9.1.2023, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(olg2004 @ 9.1.2023, 14:54)  да пожалуйста а от ИЕК кособоких недовключающихся и дребезжащих, с намотанными на глаз катушками ускоглазыми рабочими чего хочешь сдохнет
реле.png ( 119,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22вот даташит на нее, они бывают 2-х исполнений - стандарт совсем слабенькое и высокого тока. Отличаются 4 буковкой, должно быть - Е. Если не так то косячок завода ОВЕН. Выкатываете притензию, меняете по гарантии.
реле2.png ( 78,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19А какая там, G5, G6 ?
|
|
|
|
|
10.1.2023, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(kosmos440o @ 9.1.2023, 22:56)  А какая там, G5, G6 ? судя по 3А 30VDC коммутируемого G5
|
|
|
|
|
10.1.2023, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758

|
Цитата(kosmos440o @ 9.1.2023, 13:27)  Раз у вас напрямую реле контроллера контактор включает, значит схема недоработана. Добавьте ручной режим в обход контроллера Согласен, в таком случае промежуточное реле обеспечит не только защиту контактов ПР200, но и работу схемы в случае выхода из строя ПР200. Цитата(Андре3377 @ 9.1.2023, 8:05)  А rc цепь на контакты реле? RC-цепь необходимо весить на катушку пускателя (параллельно катушке). На входа ПР200 ничего весить не надо. Если у вас провода от входов ПР200 идут далеко и вы боитесь наводок или того, что при повреждении кабеля на вход ПР200 может поступить высокое напряжение, то можете также защитить входа с помощью промежуточные реле, установив их между кнопками и входами ПР200.
|
|
|
|
|
10.1.2023, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(olg2004 @ 10.1.2023, 1:36)  судя по 3А 30VDC коммутируемого G5 Ну да, слабенькое. 1 ампер по индуктивной, по факту 500 мА максимум. У Шнайдера LC1E06...18 катушка 100 ваттная, у китайцев может быть больше. На практике я предпочитаю и входы и выходы контроллеров разделить релюшками от обьекта, исключая любые непонятные и нежелательные явления, тем более в стандартных для строительства ситуациях, где никому ничего не докажешь. А в области, где дешман не особо поджимает, сам Бокх велел.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2023, 15:01
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|