Добрый день уважаемые коллеги.Решил собрать щит автоматики управления насосами для цтп на базе пр 200.Насосы мощностью 4кВт.Так вот возник вроде бы и простой но в тоже время интересный вопрос.Как лучше а точнее как правильнее и надежнее коммутировать катушку пускателя насоса с дискретного релейного выхода пр 200 или плк.Дело в тм что смотрев схемы автоматизации в большей части указывают подключения катушки пускателя напрямую к выходу релейному пр 200 или плк.Но Овен рекомендует для этих целей использовать промежуточное реле.Тобишь контактами промежуточного реле коммутировать катушку пускателя.Обосновывая это тем что в катушки пускателя токи самоиндукции выше чем в промежуточном реле.
2й вопрос если на вход реле пр 200 подавать сигнал с сухого контакта реле нужно ставить rc цепь?И вообще rc на контактах реле нужно ставить или необязательно.Я могу рассчитать rc цепь понятно что она нужна для подавления помех и что бы контакты не искрили.Вот и хотел узнать как делайте Вы в своих проектах.
Barash
Узнаёте номинальный ток выхода ПР. Узнаёте номинальный ток катушки пускателя. Пересчитываете ток катушки с коэффициентом примерно 6 крат (рекомендация в соответствии со справочниками производителей пускателей, где отношение максимального тока силовых контактов пускателя при активной нагрузке к максимальному току при индуктивной нагрузке как раз равняется примерно 6). Делаете выводы в зависимости от того что больше (ток выхода ПР или пересчитанный ток катушки пускателя). Ещё лучше, если узнать максимальный допустимый ток выхода ПР для категории применения рассчитанной на какую-либо из индуктивных нагрузок. На 2-ой вопрос ответ - нет.
AI 155
По хорошему надо ставить и rc-цепь и пром. реле.
Андре3377
Цитата(AI 155 @ 9.1.2023, 7:36) *
По хорошему надо ставить и rc-цепь и пром. реле.

Имеете ввиду пром реле это промежуточное реле между пускателем и пр 200?А rc цепь на контакты реле?Вы пр 200 через промежуточное реле подключали к пускателю?
manjey73
В ПР200 стоят хилые Omron-овские релюшки, так что промежуточные реле обязательно, тем и RC цепь может не помочь, ну или на время поможет. Но промежуточное реле поменять в разы проще, чем встроенное в ПР.
AI 155
Цитата(Андре3377 @ 9.1.2023, 10:05) *
Имеете ввиду пром реле это промежуточное реле между пускателем и пр 200?А rc цепь на контакты реле?Вы пр 200 через промежуточное реле подключали к пускателю?

Промежуточное реле. По идее дискретные входы тоже д.б. через промреле.
Сейчас есть в продаже платы со сборками промежуточных реле.
olg2004
5А релюшка в ПР200, смысла нет в промежуточном реле при катушке на переменке.

Ну если конечно у вас пускатель маленкий а не монст на 250А, у которого мощность на включение 1200 ВА

на постоянке все хуже.
manjey73
olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке...
от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню.
kosmos440o
Цитата(Андре3377 @ 8.1.2023, 17:53) *
Добрый день уважаемые коллеги.Решил собрать щит автоматики управления насосами для цтп на базе пр 200.Насосы мощностью 4кВт.Так вот возник вроде бы и простой но в тоже время интересный вопрос.Как лучше а точнее как правильнее и надежнее коммутировать катушку пускателя насоса с дискретного релейного выхода пр 200 или плк.Дело в тм что смотрев схемы автоматизации в большей части указывают подключения катушки пускателя напрямую к выходу релейному пр 200 или плк.Но Овен рекомендует для этих целей использовать промежуточное реле.Тобишь контактами промежуточного реле коммутировать катушку пускателя.Обосновывая это тем что в катушки пускателя токи самоиндукции выше чем в промежуточном реле.
2й вопрос если на вход реле пр 200 подавать сигнал с сухого контакта реле нужно ставить rc цепь?И вообще rc на контактах реле нужно ставить или необязательно.Я могу рассчитать rc цепь понятно что она нужна для подавления помех и что бы контакты не искрили.Вот и хотел узнать как делайте Вы в своих проектах.

Раз у вас напрямую реле контроллера контактор включает, значит схема недоработана. Добавьте ручной режим в обход контроллера, выбор рабочего насоса в ручном режиме, и вопрос сам по себе исчезнет. А так, на 4 кВт должно нормально работать, Омрон не самые плохие релюшки и режим лёгкий.
olg2004
Цитата(manjey73 @ 9.1.2023, 13:12) *
olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке...
от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню.


да пожалуйста

а от ИЕК кособоких недовключающихся и дребезжащих, с намотанными на глаз катушками ускоглазыми рабочими чего хочешь сдохнет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(manjey73 @ 9.1.2023, 13:12) *
olg2004 характеристики этой 5А релюшки изучите, там ими и не пахнет на индуктивной нагрузке...
от 40А контактора IEK умирают аж бегом... ну со временем конечно. точнее какой-то Шнайдер индийский, если правильно помню.


вот даташит на нее, они бывают 2-х исполнений - стандарт совсем слабенькое и высокого тока. Отличаются 4 буковкой, должно быть - Е. Если не так то косячок завода ОВЕН. Выкатываете притензию, меняете по гарантии.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Цитата(olg2004 @ 9.1.2023, 14:54) *
да пожалуйста

а от ИЕК кособоких недовключающихся и дребезжащих, с намотанными на глаз катушками ускоглазыми рабочими чего хочешь сдохнет

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




вот даташит на нее, они бывают 2-х исполнений - стандарт совсем слабенькое и высокого тока. Отличаются 4 буковкой, должно быть - Е. Если не так то косячок завода ОВЕН. Выкатываете притензию, меняете по гарантии.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А какая там, G5, G6 ?
olg2004
Цитата(kosmos440o @ 9.1.2023, 22:56) *
А какая там, G5, G6 ?


судя по 3А 30VDC коммутируемого G5
Александр СБ
Цитата(kosmos440o @ 9.1.2023, 13:27) *
Раз у вас напрямую реле контроллера контактор включает, значит схема недоработана. Добавьте ручной режим в обход контроллера

Согласен, в таком случае промежуточное реле обеспечит не только защиту контактов ПР200, но и работу схемы в случае выхода из строя ПР200.
Цитата(Андре3377 @ 9.1.2023, 8:05) *
А rc цепь на контакты реле?

RC-цепь необходимо весить на катушку пускателя (параллельно катушке).
На входа ПР200 ничего весить не надо. Если у вас провода от входов ПР200 идут далеко и вы боитесь наводок или того, что при повреждении кабеля на вход ПР200 может поступить высокое напряжение, то можете также защитить входа с помощью промежуточные реле, установив их между кнопками и входами ПР200.
kosmos440o
Цитата(olg2004 @ 10.1.2023, 1:36) *
судя по 3А 30VDC коммутируемого G5

Ну да, слабенькое. 1 ампер по индуктивной, по факту 500 мА максимум. У Шнайдера LC1E06...18 катушка 100 ваттная, у китайцев может быть больше.

На практике я предпочитаю и входы и выходы контроллеров разделить релюшками от обьекта, исключая любые непонятные и нежелательные явления, тем более в стандартных для строительства ситуациях, где никому ничего не докажешь. А в области, где дешман не особо поджимает, сам Бокх велел.