Рачет давления, Зона безопасности МГН. Двери выходят в лестничную клетку Н2 (соответст |
|
|
|
18.1.2023, 18:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100396
|
Зона безопасности МГН. Двери выходят в лестничную клетку Н2 (соответственно с подпором) это новое требование у АР. В зону безопасности подается воздух на открытую и закрытую дверь. Получила замечание от эксперта «Обеспечить скорость истечения воздуха через открытый дверной проем безопасных зон (при выходе в ЛК типа Н2) не менее 1,3 м/с при открытой двери и нормативный перепад давления на закрытой двери в эту же ЛК.». Вопросы: 1. Зачем в таком случае подавать воздух из расчета на открытую дверь? 2. Как расчетом обеспечить нормативный перепад давления на закрытой двери?
Прикрепленные файлы
Лист_1.pdf ( 116,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
|
|
|
|
|
19.1.2023, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
два вопроса когда подаете воздух на открытую дверь - как обеспечиваете требуемое давление в ЛК? - отключаете подпор в ЛК? когда подаете воздух на закрытую дверь - куда он девается? - в ЛК давление будет больше
|
|
|
|
|
19.1.2023, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AGAG @ 19.1.2023, 14:40) два вопроса когда подаете воздух на открытую дверь - как обеспечиваете требуемое давление в ЛК? - отключаете подпор в ЛК? когда подаете воздух на закрытую дверь - куда он девается? - в ЛК давление будет больше Хочу уточнить - Вы это серьёзно, или пытаетесь потроллить ТС? Или пытаетесь воскресить почившие в Бозе знания физики, норм, а также логику?
|
|
|
|
|
20.1.2023, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а серьезно потролить нельзя?
а вдруг применены мегананотехнологии))) интересно же
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Дорофеева @ 18.1.2023, 18:21) Зона безопасности МГН. Двери выходят в лестничную клетку Н2 (соответственно с подпором) это новое требование у АР. В зону безопасности подается воздух на открытую и закрытую дверь. Получила замечание от эксперта «Обеспечить скорость истечения воздуха через открытый дверной проем безопасных зон (при выходе в ЛК типа Н2) не менее 1,3 м/с при открытой двери и нормативный перепад давления на закрытой двери в эту же ЛК.». Вопросы: 1. Зачем в таком случае подавать воздух из расчета на открытую дверь? 2. Как расчетом обеспечить нормативный перепад давления на закрытой двери? Помещение, в котором обеспечивается подпор называется защищаемым. Вопрос к Вам. Как Вы думаете - от чего защищает подпор воздухом при пожаре? Цитата(AGAG @ 20.1.2023, 10:01) а серьезно потролить нельзя?
а вдруг применены мегананотехнологии))) интересно же Можно, если есть надежда, что адресат поймёт суть троллинга. Здесь такой надежды, как понимаю, нет. А, по-Вашему, получается - не очень грамотный проектировщик применил мегананотехнологии, а малоквалифицированный эксперт этого не заметил/не понял и делает дурацкое замечание, вполне соответствующее бессмысленному проектному решению. Не повезло Заказчику и объекту ... Но Ваши вопросы вызывают подозрение не о троллинге, а о Вашем собственном заблуждении в отношении показанного проектного решения.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
мне показалось что, автор, пытаясь ответить на вопросы откроет для себя много интересного))) или не откроет(((
|
|
|
|
|
20.1.2023, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Тогда понятно, мои чёрные подозрения пока развеялись. Но если у ТС предусмотрен в ЛК КИД, то, не задумываясь и не сомневаясь, ответит на Ваши вопросы о наличии таковОго.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1432
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Мне не понятно, почему участники обсуждения принялись ерничать над ТС? Его АР предложил, на мой взгляд, прекрасное ОПР. По крайне мере, оно мне кажется много лучшим предлагаемых в СП1.
При таком решении неплохо задумываться не в русле предложений СП 7, а включать здравый смысл, т. е. не заниматься организацией наддува ПБЗ при открытой двери и не беспокоиться о том, что будет с наддувом при закрытой двери. Ну будет в ПБЗ, в крайнем случае, при абсолютной герметичности сети нулевой расход с максимальным давлением, развиваемым вентилятором.
Но в нашем проектном мире, к сожалению, все устроено не так.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(NOVIK_N @ 20.1.2023, 13:46) Мне не понятно, почему участники обсуждения принялись ерничать над ТС? Его АР предложил, на мой взгляд, прекрасное ОПР. По крайне мере, оно мне кажется много лучшим предлагаемых в СП1.
При таком решении неплохо задумываться не в русле предложений СП 7, а включать здравый смысл, т. е. не заниматься организацией наддува ПБЗ при открытой двери и не беспокоиться о том, что будет с наддувом при закрытой двери. Ну будет в ПБЗ, в крайнем случае, при абсолютной герметичности сети нулевой расход с максимальным давлением, развиваемым вентилятором.
Но в нашем проектном мире, к сожалению, все устроено не так. Предлагаю не торопить события. Я хочу сначала понять что и как понимает ТС, показав картинку со своим проектным решением. Чтобы понять - что и как пояснять далее. В нашем проектном мире авторы норм сильно переоценивают квалификацию сегодняшних проектировщиков - забывают сослаться на таблицу умножения и курс физики средней школы Решение планировки АР хорошее. В СП 1 опосредованно оно есть. Но нормы написаны, как обычно, для инженера, знакомого с физикой и другими/параллельными нормами, а также понимающего смысл принимаемых им самим решений.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
мне стало стыдно Цитата(NOVIK_N @ 20.1.2023, 13:46) Ну будет в ПБЗ, в крайнем случае, при абсолютной герметичности сети нулевой расход с максимальным давлением, развиваемым вентилятором. а вот это не понял - зачем тогда нужна такая система?
|
|
|
|
|
20.1.2023, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AGAG @ 20.1.2023, 14:19) мне стало стыдно Это не Песочница - можно и пошутить/поёрничать. Назвался груздём зашёл в профтему - будь готов и к таким ответам. Цитата(AGAG @ 20.1.2023, 14:19) а вот это не понял - зачем тогда нужна такая система? Не нужна. И об этом сказано в СП 1.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1432
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(AGAG @ 20.1.2023, 14:19) зачем тогда нужна такая система? Это крайний случай, когда она пока не нужна, но в процессе эксплуатации появляются щели и эта "спящая ячейка" начнет работать.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
Цитата Можно, если есть надежда, что адресат поймёт суть троллинга. Здесь такой надежды, как понимаю, нет. А, по-Вашему, получается - не очень грамотный проектировщик применил мегананотехнологии, а малоквалифицированный эксперт этого не заметил/не понял и делает дурацкое замечание, вполне соответствующее бессмысленному проектному решению. Заранее готова принять все упреки в безграмотности и незнании школьной программы физики. НО. Подпор в такую зону не нужен вообще? Эвакуация идет через ЛК с подпором. Дети убегают вниз, дети с ограниченными возможностями прячутся в ПБЗ. Двери открывается из ЛК в ПБЗ. Логично. Пока дверь открыта зону защищает воздух из ЛК. Потом дверь закрыли и? Ждут пожарных. То есть система подпора в ПБЗ такого типа вообще не нужна? ТО есть это ПБЗ 3 типа?
Сообщение отредактировал elenam - 20.1.2023, 18:44
|
|
|
|
|
20.1.2023, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(elenam @ 20.1.2023, 18:41) То есть система подпора в ПБЗ такого типа вообще не нужна? ТО есть это ПБЗ 3 типа? Не нужна. Я полагаю, 1-го типа. Только вместо поэтажных ТШ с подпором на входе в ПБЗ эту же роль выполняет ЛК типа Н2 - своеобразный ТШ (на всю высоту здания) с подпором. Цитата(NOVIK_N @ 20.1.2023, 18:27) Это крайний случай, когда она пока не нужна, но в процессе эксплуатации появляются щели и эта "спящая ячейка" начнет работать. Креативненько!
|
|
|
|
|
20.1.2023, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
А как быть с требованиями СП7 по подпору в зону безопасности МГн?
|
|
|
|
|
20.1.2023, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1432
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(elenam @ 20.1.2023, 21:28) А как быть с требованиями СП7 по подпору в зону безопасности МГн? Не затрагивая вопрос о целесообразности обеспечения нормируемой скорости воздуха в открытом дверном проеме ПБЗ в принципе, анализ рассмотренной планировки показал, что выполнять эти требования СП 7 при любых обстоятельствах является ошибкой.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.1.2023, 22:37
|
|
|
|
|
20.1.2023, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(NOVIK_N @ 20.1.2023, 22:36) ... анализ рассмотренной планировки показал, что выполнять эти требования СП 7 при любых обстоятельствах является ошибкой. Наконец-то проанализировали! А то у меня уже от удивления " в зобу дыханье спёрло" Цитата(elenam @ 20.1.2023, 21:28) А как быть с требованиями СП7 по подпору в зону безопасности МГн? Согласно СП 59.13330.2020: Цитата 6.2.27 Помещение пожаробезопасной зоны ... должно быть незадымляемым. Нет указаний об обеспечении незадымления исключительно устройством подпора. Такая же формулировка была и во всех предыдущих редакциях. По ст. 85 № 123-ФЗ Цитата 11. Необходимость установки систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, а также требования к составу, конструктивному исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям использования и последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений определяются в зависимости от их функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений. Указания СП 1.13130.2020 для планировки ТС полностью соответствуют и СП 59, и № 123-ФЗ: Цитата 9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
1 тип: помещение, выделенное конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в указанное помещение ... А формулировка в п. 7.14 р) СП 7 (только подпор указан) некорректна - не соответствует № 123-ФЗ, СП 59, а также логике и физике - нет смысда предусматривать подпор непосредственно в ПБЗ, если незадымляемость помещения обеспечивается, но другими решениями.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
Может все таки для дыхания в зоне выполнять систему с подогревом с минимальным расходом на 250 кубов, хотя какой переток через щели, когда со стороны ЛК давит воздух. Я еще подумала, а не прибавить ли к подпору в ЛК расход на открытую дверь в зоне, но потом рассудила, что это замкнутое помещение и смысла нет. А вообще надо бы письмо от ВНИИПО с разъяснением. Не все эксперты так сопоставляют требования разных документов, как многоуважаемый форум и ИОВ. И для многих пункт СП- это как закон, без отступлений. А письмо все таки опора. Обращаюсь к автору темы - пошлите запрос и выложите, пожалуйста ответ.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(elenam @ 21.1.2023, 12:05) Может все таки для дыхания в зоне выполнять систему с подогревом с минимальным расходом на 250 кубов ... В СП 1...2020 уже есть ответ на этот вопрос: Цитата 9.2.2. ... Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа Н3 по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется. Цитата(elenam @ 21.1.2023, 12:05) А вообще надо бы письмо от ВНИИПО с разъяснением. Много чего надо по СП 7, и не только по нему. По СП 7 часть вопросов, хотя бы, проясняются на семинарах в ответах ББ и в его теме на Форуме. Не нормы, конечно, и нормативной силы эти ответы не имеют. Но часть формулировок СП 7 ужасает - особенно в сочетании с "волшебным" словом " следует". Сейчас рассматривается проект ИЗМ 3 к СП 7, но каких-то изменений по ПБЗ в свете указаний уже действующего СП 1...2020 я там не вижу. А с СП 60 - вообще катастрофа, по-моему. Цитата(elenam @ 21.1.2023, 12:05) ... для многих пункт СП- это как закон, без отступлений. Только потому, что не понимают физического смысла указаний, а также смысла применения конкретного указания в своих проектных решениях для какой-то тоже вполне конкретной планировки. Кстати, несколько лет назад, в какой-то теме (не нашла с ходу) обсуждали планировку ПБЗ/ЛК именно как у ТС. Пришли по физике и логике к выводу, как и в сегодняшнем СП 1 - не нужен подпор непосредственно в ПБЗ. Цитата(elenam @ 21.1.2023, 12:05) Обращаюсь к автору темы - пошлите запрос и выложите, пожалуйста ответ. Автору темы уже поздно пить боржоми делать запрос во ВНИИПО. У неё ПД с неверным проектным решением уже в Экспертизе. И это неверное решение завязано и на другие/смежные разделы ПД. Это скандал ... Да ещё эксперт малограмотный, судя по формулировке его замечания.
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.1.2023, 15:11
|
|
|
|
|
21.1.2023, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
Встану на защиту эксперта. Он государственный служащий, обязанность которого неукоснительно следовать нормам. И любое исключение должно быть обосновано бумажкой. С другой стороны, не задай он вопроса по давлению на дверь -не возникла бы эта тема. Мне лично она была полезна. Я с такими узлами еще не сталкивалась. Не делаю школы, детсады и жилье. И в общественных такое не часто встречается. Ну в жилье зоны МГН разрешены просто в открытую на ЛК.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(elenam @ 21.1.2023, 15:23) Встану на защиту эксперта. Он государственный служащий, обязанность которого неукоснительно следовать нормам. И любое исключение должно быть обосновано бумажкой. Т.е. Вы и эксперт воспринимаете указание норм как догму, не видя абсолютной бессмысленности выполнения указания в конкретном реальном случае. Выполнить бессмысленные и затратные финансово указания для Вас и эксперта нужно/важно ради "галочки" против номера пункта. Это из разряда - " заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт" (с) Извините, Вас устраивает лечащий Вас врач-дурак? Или учитель-дурак у Ваших детей/внуков? А дурака/начётчика в должности эксперта Вы решились защищать ... Я Вас разочарую - нет речи о каком-то исключении из норм по этому вопросу, поскольку в СП 7 нет указаний " всегда предусматривать подпор в ПБЗ". И " бумажка" соответствующая уже есть - это СП 1, а, значит, этот догматик не знает нормы на уровне, необходимом для проверки ПД на соответствие действующим нормам. Также не знаком даже с № 123-ФЗ (цитату из него выше уже приводила). В действующем СП 1...2020 указаны разные варианты обеспечения незадымляемости ПБЗ. И эти варианты полностью соответствуют требованиям № 123-ФЗ. Т.е. в данном конкретном случае эксперт - малограмотный, т.к. знаком только с СП 7, но не знаком с законами физики (это эксперт по ОВ !), с другими действующими нормами (вплоть для основного № 123-ФЗ ) и совсем не понимает смысла указаний параллельно действующих СП 1 и СП 7.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
Предлагаю не ставить штампы на неизвестного Вам человека. И будем корректнее. Многие боятся писать на форум, в ожидании таких жестких и безапелляционных ответов. Результат все равно нулевой. Да много теоретических выкладок, но Почему этот вопрос до сих пор не разъяснён на нормативном уровне? Обычному проектировщику некогда судиться с ВНИИПО, СантехНИИпроектом и прочими составителями норм. Нам нужно ясное и понятное указание. Кто там ближе к составителям норм, почему мы с земли должны разбирать противоречия между разработчиками норм. Хотя и СП7 и СП1 - разработчики ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Обратимся к народу на форум, так еще и получим по полной.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
"Встану на защиту эксперта. Он государственный служащий, обязанность которого неукоснительно следовать нормам."
есть в суровой негосударственной экспертизе эксперт-водопроводчица, она требует буквального исполнения: 11.13 В мусоросборных камерах жилых зданий ... Также следует предусматривать установку спринклера и дренчера, сигнализатора ПРОТОКА жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе подачи воды. и т.п.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(elenam @ 21.1.2023, 18:26) Предлагаю не ставить штампы на неизвестного Вам человека. И будем корректнее. Многие боятся писать на форум, в ожидании таких жестких и безапелляционных ответов. Результат все равно нулевой. Да много теоретических выкладок, но Почему этот вопрос до сих пор не разъяснён на нормативном уровне? Обычному проектировщику некогда судиться с ВНИИПО, СантехНИИпроектом и прочими составителями норм. Нам нужно ясное и понятное указание. Кто там ближе к составителям норм, почему мы с земли должны разбирать противоречия между разработчиками норм. Хотя и СП7 и СП1 - разработчики ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Обратимся к народу на форум, так еще и получим по полной. Ну что же, Вы считаете постановкой штампа именование чёрного чёрным, а белого белым. Любопытное мнение. А надо было, оказывается, погладить по головке, пожалеть, назвать авторов СП "нехорошими". То есть, авторы СП должны разжевать проектировщику всё то, чему он обучался в течение 15-16 лет в школе и ВУЗе, положить в ротик. А проектировщик возмущён - у него желудочек нежный, плохо ему разжевали, никак переварить не получается. И назвать его или эксперта малограмотным некорректно, оказывается. Он оскорбится. А Вы уже за него оскорбились. Если заметили, ТС не пожелала ответить на мой очень простой вопрос: Цитата(ИОВ @ 20.1.2023, 11:10) Помещение, в котором обеспечивается подпор называется защищаемым. Вопрос к Вам. Как Вы думаете - от чего защищает подпор воздухом при пожаре? Полагаю потому, что вообще об этом не задумывалась - не хочет, не может, не привыкла - я причину угадать не умею. Написано непонятное проектировщику в нормах указание - не задумываясь выполняет его в любой ситуации и для любой планировки. А ответ ведь на мой вопрос тоже очень простой и очевидный - от проникновения дыма. Так какого Вы хотите и ждёте разъяснения на нормативном уровне для планировки ТС, если попадание дыма в это ПБЗ вообще невозможно из-за входа в ПБЗ из незадымляемой ЛК? Неужели Вы хотите в каждом пункте норм подтверждения того, что "вода всё ещё мокрая" ? Тогда объём СП 7 станет сродни объёму "Войны и мира" Толстого. Но всегда найдётся т.н. " инженер", на которого низзя, по-Вашему, ставить штампы, но который не знаком даже с таблицей умножения. Так, что, как на школьной тетрадке в клетку, печатать на обложке каждого СП ещё и таблицу умножения? Вы правы только в том, что эксперт у ТС для меня человек не известный. Но есть библейское высказывание - " по делам, по плодам их узнаете их". Плоды деяний этого эксперта - не заметить серьёзную ошибку в проектных решениях, да ещё и дать совершенно безумное замечание автору проекта. Так что, я назвала этого эксперта малограмотным - это моя очень мягкая оценка деяний этого человека, пусть и неизвестного мне. Это ж сколько грубых ошибок он не видит в проверяемых проектах. И сколько людей может пострадать или даже погибнуть при пожаре на этих построенных объектах?
|
|
|
|
|
23.1.2023, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 22:12) И сколько людей может пострадать или даже погибнуть при пожаре на этих построенных объектах? Так-так-так... А вот этого низзя)) (см. ваши комментарии около 4-й цитаты)
|
|
|
|
|
23.1.2023, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 23.1.2023, 8:40) Так-так-так... А вот этого низзя)) (см. ваши комментарии около 4-й цитаты) У Вас на удивление странное ассоциативное мышление - возможно, сильно обиделись тогда. Но по Вашей ссылке: Цитата(ИОВ @ 21.1.2022, 0:45) Мы ведь обсуждали формулировки норм ... А здесь, в этой теме, обсуждали действия/проектные решения проектировщика, а также понимание этих решений экспертом. Оба не понимают, что творят/проектируют/проверяют - именно от их "творений" зависит в будущем безопасность людей при пожаре. А, Вы, оказывается, не видите разницы предметов обсуждения и не понимаете, что аргументы должны соответствовать контексту обсуждения, а не существовать совсем отвлечённо.
|
|
|
|
|
23.1.2023, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Обиды никакой нет и не было и в помине. Скорее был сильно удивлён вашими словами. Оттого и запомнились. Что именно обсуждается - формулировки норм или проектные решения - принципиальной разницы не вижу. Это всё звенья одной цепи, от которых в конечном итоге зависят жизни. В посте выше я пошутил. Поэтому прошу относиться к этому соответствующе)
|
|
|
|
|
23.1.2023, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
И пользуясь случаем хотел бы написать пару слов в поддержку elenam. Нормы составлены жутко неудобно, я бы даже сказал безобразно. Взять даже этот в общем то простой случай - ПБЗ. Так чтобы иметь полное представление обо всех возможных её исполнениях, ты посмотри и СП 7, и СП 1, и СП 59, и ФЗ и может что нибудь ещё. Такими темпами объём "Войны и мира" и набежит. Что раньше должны были изучать люди уровня ГИПов, сейчас приходится изучать рядовому проектировщику, разыскивая в дебрях "эвакуационных выходов" и прочих томов несчастный абзац или страничку, которая касается его. Тут порой столько работы наваливается, что сидеть и изучать всю нормативку подчистую просто нет времени. Но там наверху не понимают и не хотят понять, что, создавая чёткие и понятные документы, они бы только этим уже повысили качество проектирования на порядок. Зачем? Лучше вместо этого ткнуть очередного провинившегося куда-нибудь носом - ты же специалист, должен всё знать. Как в анекдоте "фару мне на лоб, фару! Чтобы и ночью косил!"
|
|
|
|
|
23.1.2023, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 23.1.2023, 14:09) Что именно обсуждается - формулировки норм или проектные решения - принципиальной разницы не вижу. Есть разница, при том, именно принципиальная. Повторюсь: Цитата(ИОВ @ 23.1.2023, 9:24) аргументы должны соответствовать контексту обсуждения, а не существовать совсем отвлечённо. В настоящей же теме речь была о незнании конкретными проектировщиком и экспертом законов физики и непонимании применения этих законов в свете указаний действующих норм для конкретной планировки. Уже именно от этих проектных решений зависит в будущем безопасность людей при пожаре. А в том предыдущем обсуждении Вы подвергали сомнению конкретную формулировку норм, неверно её интерпретируя. И ответ ВНИИПО на Ваш запрос подтвердил ошибочность Вашей интерпретации. Но если Вы не видите разницы, мне это не мешает - я всё так же продолжаю пытаться понять суть указаний норм и осуждаю бездумное и бессмысленное их применение, как в этой теме в выложенной картинке. Ваш последний пост комментировать считаю бессмысленным - специалист должен отличаться от читателя норм. Авторы норм пишут их по конкретным узким вопросам (например, СП 7 - пож. безопасность систем ОВ) для специалистов, им не понятна описанная Вами заточенность проектировщика на только каком-то одном аспекте. И никогда не узнать им, где находятся границы, за которыми какой-то конкретный проектировщик уже ничего не знает, или не понимает, или не умеет найти нужную для проектирования информацию.
|
|
|
|
|
23.1.2023, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Решение не ново. У нас есть здания с пбз вход в которую с ЛК типа Н1. Поскольку ЛК незадымляемая защищать от дыма ПБЗ нет смысла. И даже вредно.
Автору нужен толковый пожарник который объяснит пожарнику эксперту что к чему. Но вапще говоря размещение так ПБЗ часто в штыки пожарники принимают. Типа люди бегут по ЛК, а тут на их пути инвалид в пбз паркуется.
Сообщение отредактировал Амиго - 23.1.2023, 15:38
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|