Добрый день, уважаемые специалисты.
Прошу помочь с прецизионником Uniflair LE.
Заранее оговорюсь, что не являюсь специалистом по оборудованию кондиционирования, я из IT. Но ситуация сложилась таким образом, что договор на обслуживание заключен с организацией не имеющей в штате специалистов по прецизионникам, и изменить это, либо оплатить сторонних специалистов возможности нет.
Собственно суть проблемы.
Uniflair LE примерно 2016 года установки. Два контура по одному компрессору в каждом. Ресиверы установлены в помещении. Конденсатор стоит на улице горизонтально, "грибки" присутствуют, термобаллоны были примотаны к магистрали, идущей в помещение, сейчас висят в воздухе. R410.
С наступлением холодов в ноябре начал падать с ошибками Circuit 1 Low Evaporation Pressure и Circuit 2 Low Evaporation Pressure. Дозаправка привела к вылетам по высокому, стравили.
По modbusTCP получилось снять "телеметрию" с контроллера.
Прошу сильно не пиннать, доп информацию постараюсь оперативно предоставить. Спецы подрядчика необходимые измерения, думаю, сделают. Аппарат могу включать/выключать в любое время - есть резерв. Посоветуйте, пожалуйста, куда копать.