> Маленький рекуператор в -39
Gefest
сообщение 23.1.2023, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. Периодически ко мне обращаются с просьбами сделать вентиляцию в квартире, или небольшом офисе. Расход воздуха 150-500 кубов. Расчётная температура у нас -39С. Водяной нагреватель не поставишь, а свободных киловатт электричества в таком количестве обычно нет. Обычно ставлю маломощные приточки с условием, что в мороз включать не будут. Но хотелось бы использовать рекуператор, для уменьшения эксплуатационных затрат и возможность работать до -30, хотя бы.

Вопрос такой, есть ли сейчас нормальные варианты рекуператора, работающие при -30 - -39, с небольшими расходами воздуха? Роторов таких, на сколько знаю, не делают, пластинчатые обмерзают и в мороз почти не работают. Подскажите, пожалуйста, существуют ли нормальные решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abыrvalg
сообщение 23.1.2023, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229990



У блауберга, как минимум, были роторные рекуператоры небольшой производительности. Турков ещё можно посмотреть. С пластинчатыми рекуператорами встречались установки с предварительным подогревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2023, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нужен преднагреватель, который начнёт работать когда Тнар будет ниже -20*С. На 500 м3 это около 3,2 кВт и вторичный нагреватель около 1 кВт - это для роторного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.1.2023, 7:42
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Gefest @ 23.1.2023, 21:02) *
Здравствуйте. Периодически ко мне обращаются с просьбами сделать вентиляцию в квартире, или небольшом офисе. Расход воздуха 150-500 кубов. Расчётная температура у нас -39С. Водяной нагреватель не поставишь, а свободных киловатт электричества в таком количестве обычно нет. Обычно ставлю маломощные приточки с условием, что в мороз включать не будут. Но хотелось бы использовать рекуператор, для уменьшения эксплуатационных затрат и возможность работать до -30, хотя бы.

Вопрос такой, есть ли сейчас нормальные варианты рекуператора, работающие при -30 - -39, с небольшими расходами воздуха? Роторов таких, на сколько знаю, не делают, пластинчатые обмерзают и в мороз почти не работают. Подскажите, пожалуйста, существуют ли нормальные решения?

свободный киловатт всегда есть, а то и два. а это честные 50 или 100м3/ч. для небольшой квартиры, а тем более, для комнаты в ней - больше и не нужно.
бризеры с киловаттной грелкой в природе есть, себе купил, пользуюсь.
все морозы отработала на ура.

мелкие роторы много у кого есть, но их имеет смысл ставить только там, где вообще нет свободных мощностей.
как рекуператор он не окупится никогда за время своей жизни.

мелкие пластины без преднагрева в нашем климате лучше не использовать, ну или только там, где воздух на 146% сухой - пустые торговые залы, выставки, жильё без увлажнения и т.д. и т.п.
впринципе, слова про влажный воздух и ротора тоже касаются, но ротор несколько лучше с ним справляется.

ну и надо учитывать, что в реальной жизни на влажном воздухе рекуператор, любой - пластина или ротор, будет иметь крайне не высокую эффективность, от 40-50% и ниже.
жидкостные работают получше, но на очень влажном воздухе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AEROFLOT
сообщение 24.1.2023, 8:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64903



Zenit Heco E 350-550
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 24.1.2023, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Как вариант добавить рециркуляцию с подмесом в приток до рекуператора. Избавитесь от обмерзания, экономия процентов на 20 меньше станет правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных