Цитата(Gefest @ 23.1.2023, 21:02)

Здравствуйте. Периодически ко мне обращаются с просьбами сделать вентиляцию в квартире, или небольшом офисе. Расход воздуха 150-500 кубов. Расчётная температура у нас -39С. Водяной нагреватель не поставишь, а свободных киловатт электричества в таком количестве обычно нет. Обычно ставлю маломощные приточки с условием, что в мороз включать не будут. Но хотелось бы использовать рекуператор, для уменьшения эксплуатационных затрат и возможность работать до -30, хотя бы.
Вопрос такой, есть ли сейчас нормальные варианты рекуператора, работающие при -30 - -39, с небольшими расходами воздуха? Роторов таких, на сколько знаю, не делают, пластинчатые обмерзают и в мороз почти не работают. Подскажите, пожалуйста, существуют ли нормальные решения?
свободный киловатт всегда есть, а то и два. а это честные 50 или 100м3/ч. для небольшой квартиры, а тем более, для комнаты в ней - больше и не нужно.
бризеры с киловаттной грелкой в природе есть, себе купил, пользуюсь.
все морозы отработала на ура.
мелкие роторы много у кого есть, но их имеет смысл ставить только там, где вообще нет свободных мощностей.
как рекуператор он не окупится никогда за время своей жизни.
мелкие пластины без преднагрева в нашем климате лучше не использовать, ну или только там, где воздух на 146% сухой - пустые торговые залы, выставки, жильё без увлажнения и т.д. и т.п.
впринципе, слова про влажный воздух и ротора тоже касаются, но ротор несколько лучше с ним справляется.
ну и надо учитывать, что в реальной жизни на влажном воздухе рекуператор, любой - пластина или ротор, будет иметь крайне не высокую эффективность, от 40-50% и ниже.
жидкостные работают получше, но на очень влажном воздухе