Собственно есть AR12TQHQAURNER.
В инструкции указанно рабочие режимы от +18 без зимнего комплекта, от -7 с комплектом.
Два блока обслуживают серверную, режим холод.
Заказчик хочет добавить зимний комплект, но не уверен что будет работать до -20, так как в инструкции -7( непонятно про какой низкотемпературные комплект имеется ввиду в инструкции, встроенный уже с завода или дополнительно устанавлевыемый).
Блоки уже установлены, запущенны. Без зимнего комплекта.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20230125_174743.jpg ( 282,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.1.2023, 19:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



раз поставишь все поймешь.

Зимник по максимуму:

РДК - 1шт
Подогрев картера - 1шт
Подгрев дренажа - 1шт
Подогрев капилярки - 1шт

Самое стремное что после монтажа можно нарватся на выход из строя ТК на голове/трубке нагнетания компрессора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nausima
сообщение 25.1.2023, 20:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Ставил не раз, все понятно.
Вопрос в особенности определенной модели.
Почему именно -7.
Раньше когда небыло таких прибамбасов, просто на зиму снимали крыльчатку и кусок картона на ТО решал в кое какой-то мере проблемы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.1.2023, 21:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



"Зимний комплект" при установке настраивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nausima
сообщение 27.1.2023, 10:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.1.2023, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(nausima @ 27.1.2023, 10:16) *
Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае


Ещё раз. Вы какого "рожна" инструкцию от кондючки смотрите?
Смотрите от зимнего комплекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 27.1.2023, 10:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(nausima @ 27.1.2023, 10:16) *
Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае


возможно секрет в том что плата рдк то же не подогревается. Например Фасек знаметый работает до -5 гарантированно. Прикрепленный файл  фасек.png ( 247,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.1.2023, 11:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(olg2004 @ 27.1.2023, 10:59) *
возможно секрет в том что плата рдк то же не подогревается. Например Фасек знаметый работает до -5 гарантированно. Прикрепленный файл  фасек.png ( 247,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Вы уверены?

Куча сплитов на фазеках в наших условиях с 2000-х отмахали не один год.

Для серверных на 2 сплита свои комплекты есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 27.1.2023, 11:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(327 @ 27.1.2023, 11:02) *
Вы уверены?

Куча сплитов на фазеках в наших условиях с 2000-х отмахали не один год.

Для серверных на 2 сплита свои комплекты есть.


Это инструкция фасек, почитйте раздел монтаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.1.2023, 11:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(nausima @ 27.1.2023, 12:16) *
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7...

ИМХО, корявый перевод. Штатная работа с защитой от обмерзания и какой-то регулировкой давления конденсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных