Собственно есть AR12TQHQAURNER.
В инструкции указанно рабочие режимы от +18 без зимнего комплекта, от -7 с комплектом.
Два блока обслуживают серверную, режим холод.
Заказчик хочет добавить зимний комплект, но не уверен что будет работать до -20, так как в инструкции -7( непонятно про какой низкотемпературные комплект имеется ввиду в инструкции, встроенный уже с завода или дополнительно устанавлевыемый).
Блоки уже установлены, запущенны. Без зимнего комплекта.
раз поставишь все поймешь.
Зимник по максимуму:
РДК - 1шт
Подогрев картера - 1шт
Подгрев дренажа - 1шт
Подогрев капилярки - 1шт
Самое стремное что после монтажа можно нарватся на выход из строя ТК на голове/трубке нагнетания компрессора
Ставил не раз, все понятно.
Вопрос в особенности определенной модели.
Почему именно -7.
Раньше когда небыло таких прибамбасов, просто на зиму снимали крыльчатку и кусок картона на ТО решал в кое какой-то мере проблемы.
"Зимний комплект" при установке настраивается.
Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае
Цитата(nausima @ 27.1.2023, 10:16)

Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае
Ещё раз. Вы какого "рожна" инструкцию от кондючки смотрите?
Смотрите от зимнего комплекта.
Цитата(nausima @ 27.1.2023, 10:16)

Ещё раз.
Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7.
Если ставить свой РДК то тоже до -7? Или настраивать под свои условия, - 20 в моем случае
возможно секрет в том что плата рдк то же не подогревается. Например Фасек знаметый работает до -5 гарантированно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(olg2004 @ 27.1.2023, 10:59)

возможно секрет в том что плата рдк то же не подогревается. Например Фасек знаметый работает до -5 гарантированно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВы уверены?
Куча сплитов на фазеках в наших условиях с 2000-х отмахали не один год.
Для серверных на 2 сплита свои комплекты есть.
Цитата(327 @ 27.1.2023, 11:02)

Вы уверены?
Куча сплитов на фазеках в наших условиях с 2000-х отмахали не один год.
Для серверных на 2 сплита свои комплекты есть.
Это инструкция фасек, почитйте раздел монтаж
Цитата(nausima @ 27.1.2023, 12:16)

Почему дополнительный зимний комплект от производителя до -7...
ИМХО, корявый перевод. Штатная работа с защитой от обмерзания и какой-то регулировкой давления конденсации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.