Студент2021
сообщение 2.2.2023, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  наледь.jpg ( 79,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 2.2.2023, 7:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 7:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Хитрый Лис @ 2.2.2023, 7:37) *
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.


Воздуховод 100% приточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 8:53
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.

Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 9:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 8:53) *
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.

Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.


Насчет обогрева, ставить клапан утепленный с электрообогревом ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 10:50
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.

И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.

Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 10:50) *
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.

И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.

Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.


Очень благодарен, за развернутый ответ. Спасибо.

Сообщение отредактировал Студент2021 - 2.2.2023, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 12:20
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пожалуйста.

Вы фото сохраните, кстати. У Вас шикарная иллюстрация формы всасывающей струи у среза трубы получилась. Хоть для обучения используй. Природа сама сформировала идеальный диффузор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2023, 14:06
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Студент2021 @ 2.2.2023, 11:05) *
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?

если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 14:14
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(LordN @ 2.2.2023, 15:06) *
если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной? rolleyes.gif

...А если фановая... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2023, 14:20
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да не, скорей всего вытяжка. оттуда и весь лёд.
снег никогда так не натянет, такую картинку может только влажный воздух создать, 146%

https://photos.app.goo.gl/oywFQVSyYoK4FFfAA
тут, правда, бассейн, но смысл тот же - приток сосет у вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 14:30
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2023, 18:23
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:30) *
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.

так приток всё засасывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 18:52
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 3.2.2023, 9:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:52) *
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.


Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2023, 10:42
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Студент2021 @ 3.2.2023, 13:55) *
Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.

для начала надо выяснить про второй воздуховод
это раз.
и два - если он ни причем, то надо искать источник влажного воздуха, который так активно подсасывает приток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2023, 12:14
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Лев, активный выброс влажного это пар и иней вокруг. Для воздуховода выше - непохоже, совсем не похоже.
Мог и не снег так красиво сформироваться, но воронка чёткая по краю + толстый слой в нижней части воздухозабора. Уточнить бы, по какой погоде такая прелесть. Постоянно или после чередования "мороз + оттепель и снегопад".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2023, 17:17
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



никакой мороз-оттепель или снегопад не сделают такую ледяную воронку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.2.2023, 10:20
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117





Точно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 14.2.2023, 9:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Если присмотреться к фото. Выше два воздуховода маленького диаметра. Воздуховоды от приточно-вытяжной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2023, 10:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может и от стены наверно брать, подтай какой-нибудь. Щас вот на южной стороне дома у нас капель, хотя по Гисметео -8С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных