Обмерзание приточного воздуховода., Обмерзание приточного воздуховода( мостик холода) |
|
|
|
2.2.2023, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода) Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол). Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?
Прикрепленные файлы
наледь.jpg ( 79,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 200
|
|
|
|
|
2.2.2023, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%. А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет. Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Хитрый Лис @ 2.2.2023, 7:37)  То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%. А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет. Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек. Воздуховод 100% приточный.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 8:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.
Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 8:53)  Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.
Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев. Насчет обогрева, ставить клапан утепленный с электрообогревом ?
|
|
|
|
|
2.2.2023, 10:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.
И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.
Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 10:50)  Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.
И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.
Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается. Очень благодарен, за развернутый ответ. Спасибо.
Сообщение отредактировал Студент2021 - 2.2.2023, 11:16
|
|
|
|
|
2.2.2023, 12:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Пожалуйста.
Вы фото сохраните, кстати. У Вас шикарная иллюстрация формы всасывающей струи у среза трубы получилась. Хоть для обучения используй. Природа сама сформировала идеальный диффузор.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 14:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Студент2021 @ 2.2.2023, 11:05)  Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода) Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол). Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет? если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной?
|
|
|
|
|
2.2.2023, 14:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(LordN @ 2.2.2023, 15:06)  если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной?  ...А если фановая...
|
|
|
|
|
2.2.2023, 14:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
да не, скорей всего вытяжка. оттуда и весь лёд. снег никогда так не натянет, такую картинку может только влажный воздух создать, 146% https://photos.app.goo.gl/oywFQVSyYoK4FFfAAтут, правда, бассейн, но смысл тот же - приток сосет у вытяжки.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 14:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 18:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:30)  Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп. так приток всё засасывает
|
|
|
|
|
2.2.2023, 18:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
|
|
|
|
|
3.2.2023, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:52)  Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела. Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования. Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
|
|
|
|
|
3.2.2023, 10:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Студент2021 @ 3.2.2023, 13:55)  Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования. Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение. для начала надо выяснить про второй воздуховод это раз. и два - если он ни причем, то надо искать источник влажного воздуха, который так активно подсасывает приток
|
|
|
|
|
3.2.2023, 12:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Лев, активный выброс влажного это пар и иней вокруг. Для воздуховода выше - непохоже, совсем не похоже. Мог и не снег так красиво сформироваться, но воронка чёткая по краю + толстый слой в нижней части воздухозабора. Уточнить бы, по какой погоде такая прелесть. Постоянно или после чередования "мороз + оттепель и снегопад".
|
|
|
|
|
3.2.2023, 17:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
никакой мороз-оттепель или снегопад не сделают такую ледяную воронку
|
|
|
|
|
6.2.2023, 10:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
 Точно?
|
|
|
|
|
14.2.2023, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Если присмотреться к фото. Выше два воздуховода маленького диаметра. Воздуховоды от приточно-вытяжной системы.
|
|
|
|
|
14.2.2023, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Может и от стены наверно брать, подтай какой-нибудь. Щас вот на южной стороне дома у нас капель, хотя по Гисметео -8С
|
|
|
|
|
  |