Студент2021
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?
Хитрый Лис
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
Студент2021
Цитата(Хитрый Лис @ 2.2.2023, 7:37) *
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.


Воздуховод 100% приточный.
Skaramush
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.

Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 8:53) *
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.

Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.


Насчет обогрева, ставить клапан утепленный с электрообогревом ?
Skaramush
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.

И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.

Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 10:50) *
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.

И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.

Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.


Очень благодарен, за развернутый ответ. Спасибо.
Skaramush
Пожалуйста.

Вы фото сохраните, кстати. У Вас шикарная иллюстрация формы всасывающей струи у среза трубы получилась. Хоть для обучения используй. Природа сама сформировала идеальный диффузор.
LordN
Цитата(Студент2021 @ 2.2.2023, 11:05) *
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?

если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной? rolleyes.gif
Skaramush
Цитата(LordN @ 2.2.2023, 15:06) *
если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной? rolleyes.gif

...А если фановая... clap.gif
LordN
да не, скорей всего вытяжка. оттуда и весь лёд.
снег никогда так не натянет, такую картинку может только влажный воздух создать, 146%

https://photos.app.goo.gl/oywFQVSyYoK4FFfAA
тут, правда, бассейн, но смысл тот же - приток сосет у вытяжки.
Skaramush
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
LordN
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:30) *
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.

так приток всё засасывает
Skaramush
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:52) *
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.


Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
LordN
Цитата(Студент2021 @ 3.2.2023, 13:55) *
Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.

для начала надо выяснить про второй воздуховод
это раз.
и два - если он ни причем, то надо искать источник влажного воздуха, который так активно подсасывает приток
Skaramush
Лев, активный выброс влажного это пар и иней вокруг. Для воздуховода выше - непохоже, совсем не похоже.
Мог и не снег так красиво сформироваться, но воронка чёткая по краю + толстый слой в нижней части воздухозабора. Уточнить бы, по какой погоде такая прелесть. Постоянно или после чередования "мороз + оттепель и снегопад".
LordN
никакой мороз-оттепель или снегопад не сделают такую ледяную воронку
Skaramush


Точно?
Студент2021
Если присмотреться к фото. Выше два воздуховода маленького диаметра. Воздуховоды от приточно-вытяжной системы.
kosmos440o
Может и от стены наверно брать, подтай какой-нибудь. Щас вот на южной стороне дома у нас капель, хотя по Гисметео -8С