Студент2021
2.2.2023, 7:05
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?
Хитрый Лис
2.2.2023, 7:37
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
Студент2021
2.2.2023, 7:41
Цитата(Хитрый Лис @ 2.2.2023, 7:37)

То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
Воздуховод 100% приточный.
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.
Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
Студент2021
2.2.2023, 9:15
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 8:53)

Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.
Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
Насчет обогрева, ставить клапан утепленный с электрообогревом ?
Skaramush
2.2.2023, 10:50
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.
И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.
Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
Студент2021
2.2.2023, 11:15
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 10:50)

Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.
И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.
Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
Очень благодарен, за развернутый ответ. Спасибо.
Skaramush
2.2.2023, 12:20
Пожалуйста.
Вы фото сохраните, кстати. У Вас шикарная иллюстрация формы всасывающей струи у среза трубы получилась. Хоть для обучения используй. Природа сама сформировала идеальный диффузор.
Цитата(Студент2021 @ 2.2.2023, 11:05)

Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?
если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной?
Skaramush
2.2.2023, 14:14
Цитата(LordN @ 2.2.2023, 15:06)

если снизу приточный, то похоже сверху вытяжной?

...А если фановая...
да не, скорей всего вытяжка. оттуда и весь лёд.
снег никогда так не натянет, такую картинку может только влажный воздух создать, 146%
https://photos.app.goo.gl/oywFQVSyYoK4FFfAAтут, правда, бассейн, но смысл тот же - приток сосет у вытяжки.
Skaramush
2.2.2023, 14:30
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:30)

Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
так приток всё засасывает
Skaramush
2.2.2023, 18:52
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
Студент2021
3.2.2023, 9:55
Цитата(Skaramush @ 2.2.2023, 18:52)

Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
Цитата(Студент2021 @ 3.2.2023, 13:55)

Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
для начала надо выяснить про второй воздуховод
это раз.
и два - если он ни причем, то надо искать источник влажного воздуха, который так активно подсасывает приток
Skaramush
3.2.2023, 12:14
Лев, активный выброс влажного это пар и иней вокруг. Для воздуховода выше - непохоже, совсем не похоже.
Мог и не снег так красиво сформироваться, но воронка чёткая по краю + толстый слой в нижней части воздухозабора. Уточнить бы, по какой погоде такая прелесть. Постоянно или после чередования "мороз + оттепель и снегопад".
никакой мороз-оттепель или снегопад не сделают такую ледяную воронку
Skaramush
6.2.2023, 10:20

Точно?
Студент2021
14.2.2023, 9:32
Если присмотреться к фото. Выше два воздуховода маленького диаметра. Воздуховоды от приточно-вытяжной системы.
kosmos440o
14.2.2023, 10:45
Может и от стены наверно брать, подтай какой-нибудь. Щас вот на южной стороне дома у нас капель, хотя по Гисметео -8С
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.