Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Правила изображения механических реле
frosteR
сообщение 6.2.2023, 20:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени.
Каким принципом нужно руководствоваться при изображении состояния механич. реле в схеме внешних подключений и электрической принципиальной.
1. Исходить из требования схемы управления не обращая внимания на состояние реле, отображенном в паспорте?
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?
Спасибо.

Сообщение отредактировал frosteR - 6.2.2023, 20:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 33,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 20:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Как вы думаете, какими соображениями будет руководствоваться монтажник при подключении реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.2.2023, 21:08
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 20:21) *
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?

В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.2.2023, 21:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 22:21) *
Доброго времени.
Каким принципом нужно руководствоваться при изображении состояния механич. реле в схеме внешних подключений и электрической принципиальной.
1. Исходить из требования схемы управления не обращая внимания на состояние реле, отображенном в паспорте?
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?
Спасибо.

Цитата
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

+ рисуют диаграмму состояния контактов. При каких условиях контакт замнут или разомкнут.

Сообщение отредактировал AI 155 - 6.2.2023, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 6.2.2023, 22:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Kotlovoy, очевидно нумерацией клемм а не УГО, коего может и не быть.

Сообщение отредактировал frosteR - 6.2.2023, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



У манометра, который вы изобразили, шесть исполнений контактов. Нумерация клемм у них одинаковая. Вот монтажники взяли вашу схему, получили на складе манометры, и? Какой как подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.2.2023, 23:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



В электрике все контакты указываются в обесточенном состоянии.

Насколько понимаю схемы выше, у Мин и Макс двойные контакты, есть и НО и НЗ, для разных участков и датчиков применяются те или иные. При пуске установки имеется задержка, чтобы сработка не произошла сразу.
з.ы. могу ошибаться, но так бы прочитал схему.

Сообщение отредактировал manjey73 - 6.2.2023, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(manjey73 @ 6.2.2023, 23:07) *
В электрике все контакты указываются в обесточенном состоянии.

Это у электромагнитных реле. ТС имеет в виду реле давления, термостаты и т.п. На схеме у него электроконтактные манометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.2.2023, 23:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ну тогда в схеме ошибка, они должны быть нарисованы одинаково.
А уже подключения должны быть разными. Например 1,2 и 2,3 контакты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(manjey73 @ 6.2.2023, 23:16) *
Ну тогда в схеме ошибка, они должны быть нарисованы одинаково.
А уже подключения должны быть разными. Например 1,2 и 2,3 контакты.

Дело в том, что на схеме могут быть разные исполнения манометров. У манометра три состояния - ниже минимума, между минимумом и максимумом, выше максимума. И могут быть любые состояния контактов в разных состояниях, поэтому без диаграммы состояний, как указывалось выше, не разобраться. Исполнений манометров шесть, а тип у всех один.


Сообщение отредактировал Kotlovoy - 6.2.2023, 23:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.1582619580.jpg.preview.jpg ( 94,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 6.2.2023, 23:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:04) *
У манометра, который вы изобразили, шесть исполнений контактов. Нумерация клемм у них одинаковая. Вот монтажники взяли вашу схему, получили на складе манометры, и? Какой как подключать?

в спеке все четко-указано исполнение 6. Здесь опечатался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 23:44) *
в спеке все четко-указано исполнение 6. Здесь опечатался.

В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 7.2.2023, 2:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:49) *
В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.

Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.

Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 22:08) *
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 7.2.2023, 2:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:49) *
В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.

Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.

Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 22:08) *
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2023, 6:13
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(and @ 7.2.2023, 2:07) *
А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.

Наверное, так:

Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 20:21) *
Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 7.2.2023, 7:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(and @ 7.2.2023, 4:07) *
Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.

На чертеже рисуют диаграмму переключения контактов реле в зависимости от температуры настройки.
............
Строго говоря по принципиальным схемам монтаж не делается.

Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2023, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 7.2.2023, 11:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(AI 155 @ 7.2.2023, 8:11) *
На чертеже рисуют диаграмму переключения контактов реле в зависимости от температуры настройки.
............
Строго говоря по принципиальным схемам монтаж не делается.


т.е. Вы сейчас прямо таки указали, что принципиальная схема и подключений могут иметь разное состояние контактов олного мех реле? Что вы хотели сказать?
Мой вопрос как раз и возник из наблюдения что принципиальные схемы не имеют никаких диаграмм переключений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 7.2.2023, 15:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Принципиальная схема это принцип работы, может сопровождаться пояснительными диаграммами. Монтажная схема для монтажа, достаточно номера контакта реле + указания по монтажу. Монтажнику не нужно знать как работает схема, его задача собрать правильно.

Цитата(frosteR @ 7.2.2023, 13:48) *
т.е. Вы сейчас прямо таки указали, что принципиальная схема и подключений могут иметь разное состояние контактов олного мех реле? Что вы хотели сказать?
Мой вопрос как раз и возник из наблюдения что принципиальные схемы не имеют никаких диаграмм переключений.

Диаграммы не только на реле еще на переключатели рисуют. Например в каком положении переключателя какие контакты замкнуты или разомкнуты. На схеме так и называется - "диаграмма замыкания контактов переключателя" или выключателя по обстоятельствам.

Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2023, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных