frosteR
Доброго времени.
Каким принципом нужно руководствоваться при изображении состояния механич. реле в схеме внешних подключений и электрической принципиальной.
1. Исходить из требования схемы управления не обращая внимания на состояние реле, отображенном в паспорте?
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?
Спасибо.
Kotlovoy
Как вы думаете, какими соображениями будет руководствоваться монтажник при подключении реле?
tiptop
Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 20:21) *
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?

В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.
AI 155
Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 22:21) *
Доброго времени.
Каким принципом нужно руководствоваться при изображении состояния механич. реле в схеме внешних подключений и электрической принципиальной.
1. Исходить из требования схемы управления не обращая внимания на состояние реле, отображенном в паспорте?
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?
Спасибо.

Цитата
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

+ рисуют диаграмму состояния контактов. При каких условиях контакт замнут или разомкнут.
frosteR
Kotlovoy, очевидно нумерацией клемм а не УГО, коего может и не быть.
Kotlovoy
У манометра, который вы изобразили, шесть исполнений контактов. Нумерация клемм у них одинаковая. Вот монтажники взяли вашу схему, получили на складе манометры, и? Какой как подключать?
manjey73
В электрике все контакты указываются в обесточенном состоянии.

Насколько понимаю схемы выше, у Мин и Макс двойные контакты, есть и НО и НЗ, для разных участков и датчиков применяются те или иные. При пуске установки имеется задержка, чтобы сработка не произошла сразу.
з.ы. могу ошибаться, но так бы прочитал схему.
Kotlovoy
Цитата(manjey73 @ 6.2.2023, 23:07) *
В электрике все контакты указываются в обесточенном состоянии.

Это у электромагнитных реле. ТС имеет в виду реле давления, термостаты и т.п. На схеме у него электроконтактные манометры.
manjey73
Ну тогда в схеме ошибка, они должны быть нарисованы одинаково.
А уже подключения должны быть разными. Например 1,2 и 2,3 контакты.
Kotlovoy
Цитата(manjey73 @ 6.2.2023, 23:16) *
Ну тогда в схеме ошибка, они должны быть нарисованы одинаково.
А уже подключения должны быть разными. Например 1,2 и 2,3 контакты.

Дело в том, что на схеме могут быть разные исполнения манометров. У манометра три состояния - ниже минимума, между минимумом и максимумом, выше максимума. И могут быть любые состояния контактов в разных состояниях, поэтому без диаграммы состояний, как указывалось выше, не разобраться. Исполнений манометров шесть, а тип у всех один.
frosteR
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:04) *
У манометра, который вы изобразили, шесть исполнений контактов. Нумерация клемм у них одинаковая. Вот монтажники взяли вашу схему, получили на складе манометры, и? Какой как подключать?

в спеке все четко-указано исполнение 6. Здесь опечатался.
Kotlovoy
Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 23:44) *
в спеке все четко-указано исполнение 6. Здесь опечатался.

В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.
and
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:49) *
В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.

Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.

Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 22:08) *
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.
and
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:49) *
В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.

Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.

Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 22:08) *
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.

Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.
tiptop
Цитата(and @ 7.2.2023, 2:07) *
А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.

Наверное, так:

Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 20:21) *
Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте


AI 155
Цитата(and @ 7.2.2023, 4:07) *
Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.

На чертеже рисуют диаграмму переключения контактов реле в зависимости от температуры настройки.
............
Строго говоря по принципиальным схемам монтаж не делается.
frosteR
Цитата(AI 155 @ 7.2.2023, 8:11) *
На чертеже рисуют диаграмму переключения контактов реле в зависимости от температуры настройки.
............
Строго говоря по принципиальным схемам монтаж не делается.


т.е. Вы сейчас прямо таки указали, что принципиальная схема и подключений могут иметь разное состояние контактов олного мех реле? Что вы хотели сказать?
Мой вопрос как раз и возник из наблюдения что принципиальные схемы не имеют никаких диаграмм переключений.
AI 155
Принципиальная схема это принцип работы, может сопровождаться пояснительными диаграммами. Монтажная схема для монтажа, достаточно номера контакта реле + указания по монтажу. Монтажнику не нужно знать как работает схема, его задача собрать правильно.

Цитата(frosteR @ 7.2.2023, 13:48) *
т.е. Вы сейчас прямо таки указали, что принципиальная схема и подключений могут иметь разное состояние контактов олного мех реле? Что вы хотели сказать?
Мой вопрос как раз и возник из наблюдения что принципиальные схемы не имеют никаких диаграмм переключений.

Диаграммы не только на реле еще на переключатели рисуют. Например в каком положении переключателя какие контакты замкнуты или разомкнуты. На схеме так и называется - "диаграмма замыкания контактов переключателя" или выключателя по обстоятельствам.