Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2023, 0:49)

В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.
Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются
на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.
Цитата(tiptop @ 6.2.2023, 22:08)

В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.
Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.