|
  |
график подачи температуры на калорифер |
|
|
|
9.2.2023, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
добрый день, столкнулся с интересной задачей) машина работает на этилен гликоле 35% плотность сверен рефрактометром
в запросе я указывал 1300 м3 в час 80/60 нагрев -35+20 (55 градусов дельта) 35% этилен гликоль сейчас на улице -16 график подачи 50/40 в канале +14 (30 градусов дельта) при +12 клапан открывался на 25% далее 3/4 пути далее при 100% открытия повышение на 2 градуса всего. то есть запас на смесительном узле клапане и насосе есть.
расход 1080 м3 в час замерен датчиком входящим в комплектацию машины и по ощущениям ( не выше. фильтр плоский и забит уже в усмерть. машина работает в самой низкой штатной настройке.
на мои претензию изготовителю он меня мягко посылает и требует соблюдения графика 80/60 конечно смешно, но факт я понимаю что вероятно всего или не тем калорифером укомплектовали машину или ошибка в расчетах.
но мне интересно технически нет ли разногласий между 1) требуемым графиком подачи температуры на калорифер по расчетам изготовителя на каждый градус понижения и графиком подачи тэц . ведь иногда машины сидят еще и после атп. я смотрел что на графике насосной при -16 +75 а по факту в стояке +55. возможно атп садит или потери большие
собираюсь писать претензию так как запрашивал по данным -20+20 50/30 этиленгликоль. получил тот же калорифер. хочу понять на будущее как получать графики на каждую температуру чтобы поставщик не требовал от меня проверки в-35 когда будет на подаче +80.
всем благодарен за помощь в этом вопросе. в вентиляции более 15 лет поэтому как работает смесительный узел понимаю. но впервые столкнулся с тем что недогревает калорифер
|
|
|
|
|
9.2.2023, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Нужно измерить расход теплоносителя через калорифер. Соответствует он или не соответствует.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
У вас по калориферу требуемый расход не идет. Этот вывод делаю из факта перепада темп. теплонос. в 10°С и при этом не достигается требуемая т. возд. в канале. Соотв, чтобы она достигала требуемой, в вашем случае, должен расход теплоносителя быть увеличен. Насос подмеса с частотником? Если нет, скорость насоса больше поставьте. А если с частотником можно посмотреть как у него регулирование выбрано, по перепаду или по фиксированному расходу, далее уже делать вывод по необходимой наладке.
Вполне вероятно что потери тепла от ввода до узла управления вентиляцией большие, соотв. в т.ч. изза этого темп. тепл. может не достигать требуемой.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 9.2.2023, 9:01
|
|
|
|
|
9.2.2023, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
вы не понимаете как работает калорифер. если тепла мало, то вода остужается ниже дельты 20 градусов и было был бы график 50/25, а раз вода не может охладится ниже 40 градусов, то калорифиер забирает то что может взять. тем более, что подключен он перекрестным путем обрат ближе к улице. поэтому просьба не писать то в чем сами не понимаете.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535

|
Да мало кто из заводов делает нормальный пересчёт характеристик ТО на растворах гликолей. А в некоторых случаях и подвирают в свою пользу. Но доказывать устанете это.
50/40 это график именно по самому теплообменнику?
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В данном случае не совсем чисто калорифер и две трубы. Здесь смесительный узел с автоматикой +калорифер. Т.е. если тепла недостаточно, то клапан будет открыт на 100%. И если тепла избыточно , например низкая скорость вентилятора, тогда регулирующий клапан будет прикрыт и соответственно будет снижена температура подачи и обратки в калорифере. ....... При больших нескомпенсированных перепадах давления между подачей и обраткой при открытом клапане циркуляционный насос может остановится. Т.е надо бы проверить. а работает ли насос при этом. ........ В принципе достаточно измерить расход теплоносителя через калорифер.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.2.2023, 14:26
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Фирма-поставщик должна была предоставить протокол подбора венткамеры и узла регулировки. Найдите и поместите здесь - тогда разговор станет конкретным, а не на уровне экстрасенсов.
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2023, 14:23
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
да фактический график, больше не берет тепла. понимаю что надо менять на 3 рядный. но как доказать изготовителю что это их вина я не знаю. когда теплосеть даст +90 чтобы снялось +80 на гликолевом контуре я не знаю теперь и когда теперь будут морозы -35 тоже не известно. а по другому и не предъявить. в техничке то только эти параметры. поэтому я и спрашиваю совета, может у кого был опыт доказать что калорифер подобран с ошибкой. или у калорифера фактическый график сильно отличается от графика теплоснабжения тэц. может у него рабочие характеристики в диапазоне 60/40-80/60 я и для себя хочу понять, чтобы не попадать в такие ситуации. информации то нет по графикам калорифера. была бы табличка как для волкано на графики подачи 40,50,60,70,80,90 тогда и можно было бы понимать. и самому заказывать более мощный а не тот который подбирает программа. может по алгоритму при -16 60 на подаче нужно этому калориферу или 65 а где я возьму такую температуру
Сообщение отредактировал VasiliAK - 9.2.2023, 14:28
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Измеряете расход/температуру теплоносителя, воздуха, состав антифриза. Пишите акт.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 9.2.2023, 15:23)  Фирма-поставщик должна была предоставить протокол подбора венткамеры и узла регулировки. Найдите и поместите здесь - тогда разговор станет конкретным, а не на уровне экстрасенсов. я их и написал данные.сейчас вложу с технички первый запрос на -35 пр подаче +80 второй на -20 подача +50
11.jpg ( 87,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
12.jpg ( 71,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
13.jpg ( 74,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20Цитата(AI 155 @ 9.2.2023, 15:18)  В данном случае не совсем чисто калорифер и две трубы. Здесь смесительный узел с автоматикой +калорифер. Т.е. если тепла недостаточно, то клапан будет открыт на 100%. И если тепла избыточно , например низкая скорость вентилятора, тогда регулирующий клапан будет прикрыт и соответственно будет снижена температура подачи и обратки в калорифере. ....... При больших нескомпенсированных перепадах давления между подачей и обраткой при открытом клапане циркуляционный насос может остановится. Т.е надо бы проверить. а работает ли насос при этом. ........ В принципе достаточно измерить расход теплоносителя через калорифер. ок если остановится насос то температура на обратке будет падать. а она не хочет никак пададть) и клапан открыт на 100% я ведь писал об этом в самом начале) что уже при 25% открытии клапана воздух +12 и дальнейшие 75% открытия дают прирост только в 2 градуса. тоесть мощность смесительного узла избыточная
|
|
|
|
|
9.2.2023, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А как теплоснабжение организовано ? Теплообменник и с него на смесительные узлы или еще как то ? Имеется введу, циркуляционный насос тянет сопротивление теплобменника + калорифер с клапаном или есть, что то вроде гидрострелки и т.п. ....... Чтобы сказать, будет ли работать при -35, если на улице -16, то надо измерить расход теплоносителя и отрегулировать гидравлику при необходимости.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.2.2023, 14:55
|
|
|
|
|
9.2.2023, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. воздух на входе при (-35)(-20) принят 40% влажности. при такой температуре будет 85-100% 2. Мощность калорифера похожа на правду 3. скорость 1,82 м/с - высоковата - надо было брать больших габаритов камеру 4. на такой скорости воздух через 2-рядный калорифер не успевает прогреться - я бы ставил 4-рядный 5. температура 50/40 вместо 50/35 - недостаточный теплосъём (см п.4)
|
|
|
|
|
9.2.2023, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Спасибо Расчёты делает программа vts. Они навряд ли признают что там ошибка У нас нет ограничений по температуре обрата Но более 10 градусов перепада нет. Думаю воткнуть ещё один калорифер , на чистом Фильтре запас есть по мощности. А вот неё грязном уже не вытянет Вопрос как доказать это VTS? Их подбор и поставка
|
|
|
|
|
9.2.2023, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Для решения всяких задач с воздухонагревателями можно использовать бесплатную программу Лидер-Воздухонагреватели. Программа Лидер-Воздухонагреватели предназначена для выполнения поверочных и режимных расчетов воздухонагревательных установок (далее - ВНУ), обогреваемых водой или водным раствором этиленгликоля (далее - ТН). Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и ТН на входе в ВНУ, рассчитать температуры воздуха и ТН на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя (далее - ВН) и компоновки ВН. Поверочный расчет выполняется для заданной компоновки и обвязки ВНУ, при заданных расходах и температурах воздуха и ТН на входе. Результатом являются температуры воздуха и ТН на выходе, а также остальные параметры (тепловой поток, сопротивление по воде и воздуху). Поверочный расчет может выполняться для любых режимов работы установки, а не только на расчетные параметры. При этом можно оценить, как влияет запас поверхности нагрева, который не хранится на складе, а участвует в теплообмене, на параметры установки. Пользователь может: 1. Задать любые входные параметры теплоносителей. 2. Выбрать любой тип воздухонагревателей (ВН), имеющихся в базе данных. 3. Выбрать типовую установку (ПК, кондиционер) из имеющихся в базе данных. 4. Выбрать схему регулирования - температурой ТН, расходом ТН, обводом воздуха мимо ВН или без регулирования. 5. Назначить температурный график с любыми температурами ТН (в том числе со срезками). 6. Рассчитать ВНУ по графику теплосети или системы отопления. Программа дает возможность моделировать различные ситуации - изменение расхода ТН или воздуха, нерасчетные температуры и т.п. Программа позволяет проверить работу установки, сконструированной с использованием любой расчетной методики и оценить, как скажется запас по поверхности нагрева (или по теплу) на эксплуатационных режимах. Программа также выполняет режимный расчет на весь диапазон температурного графика с учетом верхних и нижних срезок и метода регулирования. При режимном расчете ВНУ рассчитывается на каждую температуру наружного воздуха с учетом возможных схем регулирования, предполагающих поддержание заданной температуры нагретого воздуха. Возможны следующие схемы регулирования: 1. Качественное. Изменяется температура греющего ТН (схема с насосом). Расход ТН остается постоянным, изменяется расход подмешиваемого обратного ТН. 2. Количественное. Изменяется расход греющего ТН. Температура ТН изменяется в соответствии с температурным графиком. 3. Обводом воздуха мимо ВН. Расход ТН постоянный, температура по графику, изменяется соотношение расходов воздуха через ТН и обводной канал. 4. Без регулирования. Расход ТН постоянный. Температура ТН изменяется в соответствии с температурным графиком.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 9.2.2023, 16:26)  5. температура 50/40 вместо 50/35 - недостаточный теплосъём (см п.4) Цифра 50/35 насколько я понимаю это мое ТЗ. А не расчётные результаты обрата.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
По 3 листу протокола, который поместили - расчётный 50/35, а пишете, что в натуре 50/40 и недогрев воздуха. То, что при открытии клапана на 100% и при этом повышается Т на 2*С, говорит о недостаточной поверхности теплообмена или слишком высокая скорость воздуха - не успевает нагреться.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
раз нету теплосъёма, значит нету нужного кол-ва протока жидкости через теплообменник, проблема может быть -в завоздушености системы (система может быть частично завоздушена) -неисправности насоса -забитости части калачей теплообменника
короче проверяйте сначала физику убедитесь на 200% в том что все как надо функционирует
Сообщение отредактировал vovganmgk - 9.2.2023, 17:25
|
|
|
|
|
9.2.2023, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(vovganmgk @ 9.2.2023, 18:24)  раз нету теплосъёма, значит нету нужного кол-ва протока жидкости через теплообменник, проблема может быть -в завоздушености системы (система может быть частично завоздушена) -неисправности насоса -забитости части калачей теплообменника
короче проверяйте сначала физику убедитесь на 200% в том что все как надо функционирует Вот это может быть. Сниму фильтр и посмотрю тепловизором. Спасибо , эту версию я не учёл
|
|
|
|
|
9.2.2023, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Он в верхней точке, и может быть немного завоздушен. Но загрязнён мало вероятно, он ведь на коротком контуре . Там всего несколько литров воды. Контур то закрытый
|
|
|
|
|
9.2.2023, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Проверьте еще подачу теплоносителя в калорифер прямоток или противоток. И тоже самое с теплообмеником. Про схему теплоснабжения так и не сказали.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.2.2023, 19:59
|
|
|
|
|
9.2.2023, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
По противотоку подключён . Интересно посчитан вероятно также программой ?
|
|
|
|
|
10.2.2023, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
я бы снял привод и вручную открыл
мало ли кто его соединял с клапаном
заодно и клапан проверить, мало вероятно что отвалилось седло от штока (если седельный)
и заодно проверить перепад на узле, если есть насос на узле но нет насоса на котле/гребенке это не работает.
|
|
|
|
|
10.2.2023, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 10:50)  мало вероятно что отвалилось седло от штока (если седельный)
и не работает. Даже не сомневаюсь что вы знаете, что на штоке оторваться может лишь тарелка, а седло на корпусе клапана. А так, конечно лучше покрутить вручную и половить несколько точек, все одно выловится причина "недомогания" калорифера. А автору вопрос- это сразу на новой так произошло или со временем так появилось на прежде работавшей нормально приточке?
|
|
|
|
|
10.2.2023, 12:15
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(VasiliAK @ 9.2.2023, 18:26)  дно как доказать изготовителю что это их вина я не знаю. Изготовителю (поставщику) звоните, пишите, вытаскивайте их специалиста техподдержки на объект - при должной настойчивости приезжают. У нас был подобный опыт - представитель признал, что калорифер в установке не соответствует подбору (ошибка при сборке-изготовлении установки). Поменяли по гарантии. В Вашем случае, имхо, недоразмеренный калорифер - или ошибка в подборе, или ошибка при изготовлении. Бонус от визита специалиста от производителя вентустановки - найдет и укажет на все ошибки в выполненных вентиляции, теплоснабжении, автоматике, электрике, экономике, политике... - лишь бы не признавать ошибку своего оборудования
Сообщение отредактировал Lex - 10.2.2023, 12:16
|
|
|
|
|
10.2.2023, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2023, 12:10)  Даже не сомневаюсь что вы знаете, что на штоке оторваться может лишь тарелка, а седло на корпусе клапана. спсибо за поправку, стрый стал маразм мучает. плунжер оторвался конечно
|
|
|
|
|
10.2.2023, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
оборудование новое, оно не работало. узел смесительный заводской он итак открывается на 100% без всяких проблем это видно и по термометрам на нем. клапан не седельный не знаю как грамотно написать шарового типа. обычный Belimo которые ставит VTS. Изготовитель пока не хочет ехать). моя версия 90% не хватает размера калорифера 10% что он завоздушен в ближайшие дни все будет понятно
|
|
|
|
|
10.2.2023, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 12:37)  спсибо за поправку, стрый стал маразм мучает. плунжер оторвался конечно Да не. Иногда вполне заговариваешься и не замечаешь, что переврал несколько и только хлопание глазами собеседника помогает вовремя обнаружить оговорку. Хотя и бывает- ну вот чего непонятного то сказал, чего он не врубается, вроде разжевываешь до упора.Потому бывает занудлив в терминологии, зато как встречаешь занудливость со стороны, то вобщем то понимаешь причины такой занудливости, ибо и краткость сестра таланта и талан в подробностях. А середину нужную в данный момент найти всегда проще ориентируясь в обстановке и деталях ситуации. А вообще иногда в неких обсуждениях прошу порой увеличить темп обсуждения, мол всё понятно без подробностей, а иногда и наоборот снизить темп и больше внимания к всяким деталям, ибо докопаться до сути то надо и вот тут именно многое в деталях сокрыто. Теперь к автору. Завоздушен- убирается с полпинка и даже не тема. По потерям гидравлическим- вроде по тн потери нормальные и скорость достаточно хорошая и воздух вполне самоудаляем, но проверить стоит. Крутить все в ручном режиме и в гильзы хоть воды термометрам налить(временно помогает точней снять Т, потом масла нальете, когда привезете с собой). С переразмеренностью тут - терминологически стоит обозначиться, ибо это сленг и разные люди её считают разной. Кто по воздуху, а кто и по теплоносителю. Даже в одной теме где то тут зашли в тупик из за этого, а потом только выяснилось что считаем за разное этот сленговый "термин". Создается впечатление, что из за гликоля у вас или мала поверхность или мал расход тн через калорифер, а верней коэф. теплопередачи калорифера как бы посчитали на воду и не пересчитали на гликоль и идет недогрев воздуха. Но потери то по расходу тн хорошие, и видимо маловат сам калорифер, но это только после осмотра и после покрутить в разных режимах и с разными скоростями насоса в узле стоит, тем более что Т1 и Т2 какие то совсем неправильные у установки фактические. Уменьшить скорость насоса, что б Т1 по тн стал повыше, а то что то он маловат совсем как то. Но клапан все одно только в "ручке" при этом - когда гонять установку будете сами все уловите и сообразите.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Калорифер не завоздушен. Или на фото не видно из за того что он не в работе
1E3091F1_44D4_4F19_825C_8399FC20405A.jpeg ( 1,49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.2.2023, 13:57
|
|
|
|
|
13.2.2023, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Ну, 50С при -16 и правда может маловато? В чём проблема дойти до ИТП и добавить градусов 5-10 на графике? Если, конечно, остальные системы позволяют. Плюс ещё какой перепад по гликолю, тоже имеет значение. Добавить температуры, перепад выставить приемлемый, установить нормальный расход по воздуху, потом можно мерить. Клапан тоже посмотреть и контроллер, на сколько открыт и сколько регулятор процентов выдаёт.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.2.2023, 15:27
|
|
|
|
|
13.2.2023, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Все данные есть в первом сообщении . В итп я вмешиваться не могу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|