Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормы водопотребления для ледового дворца (возможная опечатка в СП)
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2023, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем добрый день! Проектирую ледовый дворец (со зрителями). Норму водопотребления (часовую) беру как для зрителей для стадионов и спортзалов. Смотрю таблицу А2 СП 30.13330.2020 и вижу общая норма водопотребления-0,3 л/час а горячей-0,85 л/час (норма горячей больше чем общая норма -уже навевает на определенные раздумья про опечатку). Смотрю аналогичную таблицу но уже СП 30.13330.2016 там значения-0,3 л/час общее водопотребление, а горячей-0,1 л/час (по горячей воде уже расхождения межу СП от 16-го года и от 20-го). Смотрю СНиП 2.04.01-85* (методика то расчета из него пусть и с некоторыми корректировками)-там тоже для общего водопотребления 0,3 л/час а для горячей воды-0,1 л/час.
Полагаю что в СП 30.13330.2020 имеет место опечатка относительно часовой нормы для горячей воды. Кто уже с этим сталкивался и какую норму водопотребления для горячей воды брал? Я решил что возьму 0,1 л/час но все же для большей уверенности решил спросить (ну или если я не прав то прошу опровергнуть и подсказать какую ному брать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2023, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2023, 15:29) *
Всем добрый день!

Пока принял норму 0,1 л/час но в добавок обратился еще как частное лицо в Минстрой с просьбой дать разъяснения. Пусть хоть не для этого проекта но для будущих получу пояснения, ну или они опечатку уберут...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2023, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2023, 18:19
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Всяко опечатка. И не первая там. Есть ещё косяки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.4.2023, 18:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Скорее опечатки нет. Там ведь по мимо помывок в душах и пользование туалетами плюс что то из общепита есть ледовые арены а они проливаются тёплой водой. Представьте объёмы. У вас могут быть от 1 до трёх арен.Горячей воды надо будет очень много . Просто вам надо очень внимательно разобраться что это такое - ледовые катки закрытого типа -считай огромные холодильные камеры с устройствами заморозки подплощадями арен.Кстати ,под ареной под ледовым покрытием и холодильным оборудованием вполне может быть и водяной подогрев , как не странно
Так что исходить надо из этого.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.4.2023, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.4.2023, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Скорее опечатки нет. Там ведь по мимо помывок в душах и пользование туалетами плюс что то из общепита есть ледовые арены а они проливаются тёплой водой. Представьте объёмы. У вас могут быть от 1 до трёх арен.Горячей воды как и холодной надо будет очень много , правда периодически но всё равно Просто вам надо очень внимательно разобраться что это такое - ледовые катки закрытого типа -считай мелкие огромные бассейны с холодильные камеры под площадями арен с устройствами заморозки. Изучить технологию заливки воды для образования льда ну и так далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2023, 19:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(svoroponov @ 28.4.2023, 18:47) *
Скорее опечатки нет. Там ведь по мимо помывок в душах и пользование туалетами плюс что то из общепита есть ледовые арены а они проливаются тёплой водой. ...
Так что исходить надо из этого.

Это Вы всё пишите, не открывая таблицу А.2, на которую указывает ТС?
И Вас совсем не смущает , что общий расход в час наибольшего водопотребления на 1-го зрителя в 3 раза меньше, чем расход горячей воды в его же составе? newconfus.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 28.4.2023, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2023, 21:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2023, 20:19) *
Есть ещё косяки

Как я с вами согласен...))

Цитата(svoroponov @ 28.4.2023, 21:12) *
Скорее опечатки нет. Там ведь по мимо помывок в душах и пользование туалетами плюс что то из общепита есть ледовые арены а они проливаются тёплой водой. Представьте объёмы. У вас могут быть от 1 до трёх арен.Горячей воды как и холодной надо будет очень много , правда периодически но всё равно Просто вам надо очень внимательно разобраться что это такое - ледовые катки закрытого типа -считай мелкие огромные бассейны с холодильные камеры под площадями арен с устройствами заморозки. Изучить технологию заливки воды для образования льда ну и так далее.

Вопервых-Вам уже сказали что норма горячей воды превышает общую норму водопотребления. А во вторых-на заливку льда в СП предусмотрена отдельная норма (количество литров на один квадратный метр катка) и к норме на одного зритяля она не имеет никакого отношения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 2.5.2023, 7:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Я брала 0,085 л/с на зрителя. Гос.экспертиза не возражала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.5.2023, 7:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2023, 13:29) *
Всем добрый день! Проектирую ледовый дворец (со зрителями). Норму водопотребления (часовую) беру как для зрителей для стадионов и спортзалов. Смотрю таблицу А2 СП 30.13330.2020 и вижу общая норма водопотребления-0,3 л/час а горячей-0,85 л/час (норма горячей больше чем общая норма -уже навевает на определенные раздумья про опечатку). Смотрю аналогичную таблицу но уже СП 30.13330.2016 там значения-0,3 л/час общее водопотребление, а горячей-0,1 л/час (по горячей воде уже расхождения межу СП от 16-го года и от 20-го). Смотрю СНиП 2.04.01-85* (методика то расчета из него пусть и с некоторыми корректировками)-там тоже для общего водопотребления 0,3 л/час а для горячей воды-0,1 л/час.
Полагаю что в СП 30.13330.2020 имеет место опечатка относительно часовой нормы для горячей воды. Кто уже с этим сталкивался и какую норму водопотребления для горячей воды брал? Я решил что возьму 0,1 л/час но все же для большей уверенности решил спросить (ну или если я не прав то прошу опровергнуть и подсказать какую ному брать)


Уже есть письм от МинСтроя от 16 февраля 2023 года N 4345-ОГ/00. В сети его не вижу, так что процитирую:

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение о применении норм водопотребления и сообщает.

Согласно перечислению 21 таблицы А.2 приложения А СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (далее - СП 30.13330.2020) расход воды в час наибольшего водопотребления для зрителей составляет 0,3 л, в том числе горячей 0,85 л.

Однако в указанной части свода правил допущена опечатка, которая будет устранена в 2023 году в порядке, установленном Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624.

Для расчетов внутренних систем водопровода при расчете, выполняемом согласно разделу 5 СП 30.13330.2020, расход воды в час наибольшего водопотребления для зрителей следует принимать 0,3 л, в том числе горячей 0,085 л.

Сообщение отредактировал Aerl - 2.5.2023, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2023, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 2.5.2023, 9:37) *
Уже есть письм от МинСтроя от 16 февраля 2023 года N 4345-ОГ/00. В сети его не вижу, так что процитирую:

Спасибо!

Цитата(Aerl @ 2.5.2023, 9:37) *
Уже есть письм от МинСтроя от 16 февраля 2023 года N 4345-ОГ/00. В сети его не вижу, так что процитирую:

Если не трудно и если это письмо у кого есть-прошу скинуть мне это письмо, чтобы было чем прикрыться если экспертиза расчеты затребует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.5.2023, 11:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Я не возражаю про нормы. Просто то что есть у вас не всегда есть у нас, или подобные требования уже не действуют .Например по ГВС у нас нет деления зритель-заливка. Требуют общее водопотребление и расход теплоты а как вы будете внутри делить это на ваше усмотрение исходя из бытовых расходов. - У нас требования к проектированию ледовых арен несколько иные и некоторые цифры могут суммироваться . Жёстко только по пожарным нормам.
Ну и ещё.Сейчас проектированием занимаются в таком разрезе что берутся выполнять то чего раньше никогда не делали и не представляют всей специфики проектируемого объекта. По этому ,это я к тому , что перед тем как браться за проект надо хорошенько узнать что это такое вообще и как оно функционирует.
СП и СНиП это конечно вещь нужная . Но легче проектировать когда сам хорошо понимаешь что это такое.
Раньше подобными объектами занимались специализированные проектные институты а сейчас кому повезёт выиграть тендер на проектирование . А потом начинается самое интересное .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.5.2023, 11:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2023, 10:05) *
Спасибо!


Если не трудно и если это письмо у кого есть-прошу скинуть мне это письмо, чтобы было чем прикрыться если экспертиза расчеты затребует...


В техэксперте есть электронный вариант, но почему-то опубликованной бумажки нет на оф. сайте минстроя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2023, 11:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(svoroponov @ 2.5.2023, 13:21) *
Ну и ещё.Сейчас проектированием занимаются в таком разрезе что берутся выполнять то чего раньше никогда не делали

Сомневаюсь что раньше была какая нибудь контора которая специализировалась узко исключительно на ледовых дворцах...Если на общественных зданиях (включая дворцы спорта)-это да, но подобное разделение и сейчас у нас есть. У кого то больше наработок по общественным зданиям, у кого то-по промке, у кого то по жилью, у кого то по объектам-нефтегаза и по объектам в условях мерзлоты и сейсмики...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2023, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 2.5.2023, 13:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2023, 11:53) *
Сомневаюсь что раньше была какая нибудь контора которая специализировалась узко исключительно на ледовых дворцах...

а зря.
ищется на раз. например вот:

Союзспортпроект

Всесоюзный институт по проектированию спортивных сооружений (Союзспортпроект) создан на базе государственного института по проектированию спортивных сооружений Гипроспорт, который в свою очередь создан на базе Архитектурно-проектной конторы Физкультпроект. Основная специализация Союзспортпроект- проектирование сооружений для массового спорта и спорта высоких достижений. Проектный институт прекратил свое существование . Архив утрачен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2023, 14:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SV_vrn @ 2.5.2023, 15:20) *
а зря.
ищется на раз. например вот:

Союзспортпроект

Всесоюзный институт по проектированию спортивных сооружений (Союзспортпроект) создан на базе государственного института по проектированию спортивных сооружений Гипроспорт, который в свою очередь создан на базе Архитектурно-проектной конторы Физкультпроект. Основная специализация Союзспортпроект- проектирование сооружений для массового спорта и спорта высоких достижений. Проектный институт прекратил свое существование . Архив утрачен.

Т.е. кроме ледовых дворцов они никаких других спортивных сооружений не проектировали? (ни разных лыжных комплексов, ни бассейнов, ни стадионов, ни даже каких либо гоночных трасс и автодромов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.5.2023, 15:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



http://sportproekt-institut.narod.ru/simple.html
https://mos-proekt4.ru/projects/sportivnyy-...asii-davydovoy/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2023, 7:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 2.5.2023, 9:37) *
Для расчетов внутренних систем водопровода при расчете, выполняемом согласно разделу 5 СП 30.13330.2020, расход воды в час наибольшего водопотребления для зрителей следует принимать 0,3 л, в том числе горячей 0,085 л.

Это письмо я нашел и применил в проекте но параллельно задал вопрос в Минстрой
Вчера ответ от Минстроя получил. Вопросов не стало меньше... Там уже не 0,085 а 0,09 литров....
Цитата
До вступления в силу вышеуказанного изменения, расчетный расход горячей
воды для зрителей в час наибольшего водопотребления следует принимать равным
0,09 литров.

Письмо прикладываю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПИСЬМО.pdf ( 94,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных