> Ошибка 14 на сплитах Sharp, Два из шести сплитов в квартире стали выдавать странную ошибку
Александр Василь...
сообщение 15.5.2023, 12:01
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Коллеги, возможно кто-то сталкивался?
15 лет стоят 6 инверторных сплитов, и в вот у двух из них стало странное твориться.
Работают после включения 45-60 минут, после чего на табло комнатной температуры высвечивается "14", и сплит выключается (перестаёт дуть и холодить). После выключении и включения все повторяется.
Что же это за симптом?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_05_14_at_22.24.45.jpeg ( 75,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_05_14_at_22.24.45__1_.jpeg ( 54,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.5.2023, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Марку аппарата напишите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 15.5.2023, 15:35
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Александр Васильев @ 15.5.2023, 12:01) *
Коллеги, возможно кто-то сталкивался?
15 лет стоят 6 инверторных сплитов, и в вот у двух из них стало странное твориться.
Работают после включения 45-60 минут, после чего на табло комнатной температуры высвечивается "14", и сплит выключается (перестаёт дуть и холодить). После выключении и включения все повторяется.
Что же это за симптом?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_05_14_at_22.24.45.jpeg ( 75,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2023_05_14_at_22.24.45__1_.jpeg ( 54,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


15 лет проработали, срок службы давно закончился.
Эксплуатация данных сплитов представляет собой опасность для людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.5.2023, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ТС самому поменять давление при работе или пригласить того, кто это умеет.
А потом уж вопросы задавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 15.5.2023, 23:17
Сообщение #5


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(SSA @ 15.5.2023, 17:46) *
ТС самому поменять давление при работе или пригласить того, кто это умеет.
А потом уж вопросы задавать.


У всех сделана контрольная заправка, давление в норме, одинаковое у всех 6 ти систем.


Цитата(AI 155 @ 15.5.2023, 14:36) *
Марку аппарата напишите


Да, конечно!!! Спасибо что откликнулись!
AY-X 08BE-c
AY-XP 08CE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 16.5.2023, 9:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Чето с электроникой наружного блока, сначала питающие напряжения, присоединения, предохранители (внутри блока) проверить.
Может силовые и др. конденсаторы подсохли (пора бы уже), короче снимать и ремонтировать.

Сообщение отредактировал AI 155 - 16.5.2023, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.5.2023, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(AI 155 @ 16.5.2023, 9:10) *
Чето с электроникой наружного блока, сначала питающие напряжения, присоединения, предохранители (внутри блока) проверить.
Может силовые и др. конденсаторы подсохли (пора бы уже), короче снимать и ремонтировать.


в инструкции так и написано

ченж повер фактор модуль. ченндж конденсатор С8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.5.2023, 4:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я бы еще датчики проверил, исправность вентиляторов и компрессора с IGBT модулем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных