Александр Васильев
Коллеги, возможно кто-то сталкивался?
15 лет стоят 6 инверторных сплитов, и в вот у двух из них стало странное твориться.
Работают после включения 45-60 минут, после чего на табло комнатной температуры высвечивается "14", и сплит выключается (перестаёт дуть и холодить). После выключении и включения все повторяется.
Что же это за симптом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AI 155
Марку аппарата напишите
Alex2001
Цитата(Александр Васильев @ 15.5.2023, 12:01) *
Коллеги, возможно кто-то сталкивался?
15 лет стоят 6 инверторных сплитов, и в вот у двух из них стало странное твориться.
Работают после включения 45-60 минут, после чего на табло комнатной температуры высвечивается "14", и сплит выключается (перестаёт дуть и холодить). После выключении и включения все повторяется.
Что же это за симптом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


15 лет проработали, срок службы давно закончился.
Эксплуатация данных сплитов представляет собой опасность для людей.
SSA
ТС самому поменять давление при работе или пригласить того, кто это умеет.
А потом уж вопросы задавать.
Александр Васильев
Цитата(SSA @ 15.5.2023, 17:46) *
ТС самому поменять давление при работе или пригласить того, кто это умеет.
А потом уж вопросы задавать.


У всех сделана контрольная заправка, давление в норме, одинаковое у всех 6 ти систем.


Цитата(AI 155 @ 15.5.2023, 14:36) *
Марку аппарата напишите


Да, конечно!!! Спасибо что откликнулись!
AY-X 08BE-c
AY-XP 08CE
AI 155
Чето с электроникой наружного блока, сначала питающие напряжения, присоединения, предохранители (внутри блока) проверить.
Может силовые и др. конденсаторы подсохли (пора бы уже), короче снимать и ремонтировать.
olg2004
Цитата(AI 155 @ 16.5.2023, 9:10) *
Чето с электроникой наружного блока, сначала питающие напряжения, присоединения, предохранители (внутри блока) проверить.
Может силовые и др. конденсаторы подсохли (пора бы уже), короче снимать и ремонтировать.


в инструкции так и написано

ченж повер фактор модуль. ченндж конденсатор С8
SSA
Я бы еще датчики проверил, исправность вентиляторов и компрессора с IGBT модулем.