Вопрос по объединенному водопроводу ВПВ + ВВ, Прошу рассмотреть схему приложенную к теме |
|
|
|
18.5.2023, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921

|
Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ?
Прикрепленные файлы
схема.pdf ( 48,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
18.5.2023, 9:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.5.2023, 8:41)  Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ? Можно. Только задвижку посередине надо. Иначе чтобы поменять один ПК придётся все отключить.
|
|
|
|
|
18.5.2023, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921

|
Спасибо большое
|
|
|
|
|
18.5.2023, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.5.2023, 8:41)  Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ? Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2023, 9:00)  Можно. Только задвижку посередине надо. Иначе чтобы поменять один ПК придётся все отключить. Сейчас если мне не изменяет память нормы требуют устанавливать запорную арматуру на каждом ответвлении к ПК если она стоит на кольце
Сообщение отредактировал Aerl - 18.5.2023, 10:32
|
|
|
|
|
18.5.2023, 11:26
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Aerl @ 18.5.2023, 10:32)  Сейчас если мне не изменяет память нормы требуют устанавливать запорную арматуру на каждом ответвлении к ПК если она стоит на кольце Точно. На каждом отпуске или подъеме, и для кольца и для тупиковой сети. Более подробно здесь @ vknvkchat
|
|
|
|
|
18.5.2023, 11:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ВКшник @ 18.5.2023, 11:26)  Точно. На каждом отпуске или подъеме, и для кольца и для тупиковой сети. Более подробно здесь @ vknvkchat Возможно. Но разделительная задвижка на кольце всё равно нужна. Иначе при замене этой арматуры на одном опуске придётся отключить все ПК.
|
|
|
|
|
18.5.2023, 16:33
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2023, 11:36)  Возможно. Но разделительная задвижка на кольце всё равно нужна. Иначе при замене этой арматуры на одном опуске придётся отключить все ПК. Причём не одна, а так чтобы можно было отключить не более 5 стояков или отпусков.
|
|
|
|
|
7.6.2023, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585

|
Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему. Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них?
|
|
|
|
|
7.6.2023, 13:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 11:47)  Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему. Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них? Должны тащить две трубы если Ваш тупиковый участок больше 200 м получается.
|
|
|
|
|
7.6.2023, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 11:47)  Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему. Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них? 2 ввода должны подключаться к участкам кольцевой сети с установкой разделительной задвижки. п.8.3 СП 30.13330.2020
Сообщение отредактировал Aerl - 7.6.2023, 13:46
|
|
|
|
|
7.6.2023, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2023, 13:23)  Должны тащить две трубы если Ваш тупиковый участок больше 200 м получается. Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела... Вопрос. Если всетаки тащить 2 линии могу ли я сделать два выпуска Д90 на магистрали поставить на них арматуру а за ней перемычку с задвижкой (см.рисунок), чтобы соблюсти пункт 8.3 СП и не делать арматуру на магистрали? Спасибо товарищи Aerl и Serg Ivanov!
Сообщение отредактировал Chupatapok - 7.6.2023, 15:08
|
|
|
|
|
7.6.2023, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 14:54)  Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела...
Вопрос. Если всетаки тащить 2 линии могу ли я сделать два выпуска Д90 на магистрали поставить на них арматуру а за ней перемычку с задвижкой (см.рисунок), чтобы соблюсти пункт 8.3 СП и не делать арматуру на магистрали?
Спасибо товарищи Aerl и Serg Ivanov! Ну вот выведут в ремонт участок магистрального водопровода, и оба ваших ввода окажутся без воды
|
|
|
|
|
8.6.2023, 8:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 14:54)  Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела... Есть без колодезная установка задвижек. К примеру Хавле и другие. http://www.uraltp66.ru/uploads/bezkolodezn...ntazhiTALIS.pdf Не обязательно городить 2 метровый колодец
|
|
|
|
|
8.6.2023, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585

|
Спасибо большое за ответы и советы! Пойду покурю интернеты на счет без колодезной установки арматуры. (Serg Ivanov спасибо за прикрепленные рекомендации)
Сообщение отредактировал Chupatapok - 8.6.2023, 9:08
|
|
|
|
|
  |