> Вопрос по объединенному водопроводу ВПВ + ВВ, Прошу рассмотреть схему приложенную к теме
shatil-oleg2019
сообщение 18.5.2023, 8:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 48,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2023, 9:00
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.5.2023, 8:41) *
Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ?

Можно. Только задвижку посередине надо. Иначе чтобы поменять один ПК придётся все отключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatil-oleg2019
сообщение 18.5.2023, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.5.2023, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.5.2023, 8:41) *
Здравствуйте. Есть объект оранжереи надо сделать рабочку из проектной документации. Вопрос по тому как объединен противопожарный и хоз. питьевой водопровод. Опуски на шкафы идут от магистральных трубопроводов хоз. питьевого водопровода. Вопрос можно ли так делать ?



Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2023, 9:00) *
Можно. Только задвижку посередине надо. Иначе чтобы поменять один ПК придётся все отключить.


Сейчас если мне не изменяет память нормы требуют устанавливать запорную арматуру на каждом ответвлении к ПК если она стоит на кольце

Сообщение отредактировал Aerl - 18.5.2023, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 18.5.2023, 11:26
Сообщение #5


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Aerl @ 18.5.2023, 10:32) *
Сейчас если мне не изменяет память нормы требуют устанавливать запорную арматуру на каждом ответвлении к ПК если она стоит на кольце

Точно. На каждом отпуске или подъеме, и для кольца и для тупиковой сети.
Более подробно здесь @ vknvkchat
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2023, 11:36
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ВКшник @ 18.5.2023, 11:26) *
Точно. На каждом отпуске или подъеме, и для кольца и для тупиковой сети.
Более подробно здесь @ vknvkchat

Возможно. Но разделительная задвижка на кольце всё равно нужна. Иначе при замене этой арматуры на одном опуске придётся отключить все ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 18.5.2023, 16:33
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2023, 11:36) *
Возможно. Но разделительная задвижка на кольце всё равно нужна. Иначе при замене этой арматуры на одном опуске придётся отключить все ПК.

Причём не одна, а так чтобы можно было отключить не более 5 стояков или отпусков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupatapok
сообщение 7.6.2023, 11:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585



Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему.
Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2023, 13:23
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 11:47) *
Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему.
Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них?

Должны тащить две трубы если Ваш тупиковый участок больше 200 м получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.6.2023, 13:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 11:47) *
Добрый день, коллеги. Пишу здесь чтобы не плодить новую тему.
Есть задача выполнить часть НВ (проложить трубу от водопроводного коллектора до границы участка). В здании к которому планируется подключение есть проект внутрянки и так как у них совмещенный ВПВ и кол-во гидрантов более 12 штук, предусмотрено два ввода Д90. У меня из исходных данных только расход на пожаротушение 15л/с и точки где будет врезка в магистраль и точка на границе участка. Я планировал протащить 160 трубу по расходу 15л/с, но так как там предусмотрено два ввода я засомневался не нужно ли мне тащить 2 нитки от магистрали? Подскажите пожалуйста, могу ли я притащить Д160 до границы участка а там они уже сами разделять на два или же я должен тащить две трубы по 90 как у них?


2 ввода должны подключаться к участкам кольцевой сети с установкой разделительной задвижки. п.8.3 СП 30.13330.2020

Сообщение отредактировал Aerl - 7.6.2023, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupatapok
сообщение 7.6.2023, 14:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2023, 13:23) *
Должны тащить две трубы если Ваш тупиковый участок больше 200 м получается.


Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела...


Вопрос. Если всетаки тащить 2 линии могу ли я сделать два выпуска Д90 на магистрали поставить на них арматуру а за ней перемычку с задвижкой (см.рисунок), чтобы соблюсти пункт 8.3 СП и не делать арматуру на магистрали?

Спасибо товарищи Aerl и Serg Ivanov!

Сообщение отредактировал Chupatapok - 7.6.2023, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 6,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.6.2023, 21:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 14:54) *
Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела...


Вопрос. Если всетаки тащить 2 линии могу ли я сделать два выпуска Д90 на магистрали поставить на них арматуру а за ней перемычку с задвижкой (см.рисунок), чтобы соблюсти пункт 8.3 СП и не делать арматуру на магистрали?

Спасибо товарищи Aerl и Serg Ivanov!


Ну вот выведут в ремонт участок магистрального водопровода, и оба ваших ввода окажутся без воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2023, 8:43
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Chupatapok @ 7.6.2023, 14:54) *
Там 5 метров. Там довольно все стесненно поэтому и вопрос такой, на сети еще ПГ рядом совсем, а если тащить 2 90 нужно будет как-то впихивать 2 метровый колодец чтоб задвижки поставить и все дела...

Есть без колодезная установка задвижек. К примеру Хавле и другие.
http://www.uraltp66.ru/uploads/bezkolodezn...ntazhiTALIS.pdf

Не обязательно городить 2 метровый колодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupatapok
сообщение 8.6.2023, 9:07
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413585



Спасибо большое за ответы и советы!
Пойду покурю интернеты на счет без колодезной установки арматуры. (Serg Ivanov спасибо за прикрепленные рекомендации)

Сообщение отредактировал Chupatapok - 8.6.2023, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных