> Протей-15 счетчик воды Modbus
4ertjaga_88
сообщение 2.6.2023, 22:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



Имеются данные счетчики, данные считываются только с регистров с адресами 0-9. Использовал ModbusPoll. Не понятно по каким регистрам считывать данные воды...

Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 2.6.2023, 22:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 216,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 121,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.6.2023, 9:11
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



предположу: надо почитать ртфм.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.6.2023, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



https://chronosmeter.com/wp-content/uploads...rotej_var-2.pdf

оно ?

полагаю для текущих данных надо вот это.
0x1002 Младшие значения
0x1003 Старшие значения

Сообщение отредактировал manjey73 - 4.6.2023, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 4.6.2023, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



ну вот считываются только с 0-9 регистры, с 1000-ного регистра модбас полл выдает ошибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.6.2023, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А формат адреса как задается? 0-9 что в HEX что в DEC это одно и то же число. А вот 0x1000 это далеко не 1000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 11.6.2023, 0:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



действительно дело перевода из hex в dec
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных