4ertjaga_88
2.6.2023, 22:55
Имеются данные счетчики, данные считываются только с регистров с адресами 0-9. Использовал ModbusPoll. Не понятно по каким регистрам считывать данные воды...
предположу: надо почитать ртфм.
https://chronosmeter.com/wp-content/uploads...rotej_var-2.pdfоно ?
полагаю для текущих данных надо вот это.
0x1002 Младшие значения
0x1003 Старшие значения
4ertjaga_88
4.6.2023, 22:08
ну вот считываются только с 0-9 регистры, с 1000-ного регистра модбас полл выдает ошибки
А формат адреса как задается? 0-9 что в HEX что в DEC это одно и то же число. А вот 0x1000 это далеко не 1000
4ertjaga_88
11.6.2023, 0:23
действительно дело перевода из hex в dec