Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Протей-15 счетчик воды Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
4ertjaga_88
Имеются данные счетчики, данные считываются только с регистров с адресами 0-9. Использовал ModbusPoll. Не понятно по каким регистрам считывать данные воды...
LordN
предположу: надо почитать ртфм.
rolleyes.gif
manjey73
https://chronosmeter.com/wp-content/uploads...rotej_var-2.pdf

оно ?

полагаю для текущих данных надо вот это.
0x1002 Младшие значения
0x1003 Старшие значения
4ertjaga_88
ну вот считываются только с 0-9 регистры, с 1000-ного регистра модбас полл выдает ошибки
manjey73
А формат адреса как задается? 0-9 что в HEX что в DEC это одно и то же число. А вот 0x1000 это далеко не 1000
4ertjaga_88
действительно дело перевода из hex в dec