> В каком случае нужно выводить пожарные патрубки, Пожарные решения
IlyaFi
сообщение 8.6.2023, 12:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418285



В каких случаях нужно выводить пожарные патрубки на фасад? Дорабатываю проект за другим проектировщиком. У меня здание 3000 м^2 Административного назначения. Зачем-то выведены пожарные патрубки на фасад. Экспертиза задает много вопросов по этому поводу в СП я увидел что вывод наружных пожарных патрубков в административных зданиях необходим если здание от 5 тыс до 25 тыс м ^2
Я что-то не так понимаю? Подскажите пожалуйста. Нужен ли все таки вывод этих патрубков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.6.2023, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Насосная станция есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaFi
сообщение 8.6.2023, 13:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418285



Есть Установка SPIRIT FR 2 CHLF12-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.6.2023, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(IlyaFi @ 8.6.2023, 13:31) *
Есть Установка SPIRIT FR 2 CHLF12-2


Для системы пожаротушения? если да, то посмотрите СП 10, главу 12 насосные станции, там были требования по патрубкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaFi
сообщение 8.6.2023, 14:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418285



Цитата(Aerl @ 8.6.2023, 14:55) *
Для системы пожаротушения? если да, то посмотрите СП 10, главу 12 насосные станции, там были требования по патрубкам

У меня вопрос конкретный: Мне нужно вообще выводить эти патрубки если у меня такое не большое здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.6.2023, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(IlyaFi @ 8.6.2023, 14:16) *
Мне нужно вообще выводить эти патрубки если у меня такое не большое здание?

Нужно выводить, если есть насосная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.6.2023, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(IlyaFi @ 8.6.2023, 14:16) *
У меня вопрос конкретный: Мне нужно вообще выводить эти патрубки если у меня такое не большое здание?


А Вам конкретно отвечают, что если есть насосная станция в системе пожаротушения, то нужно прочесть соответствующую главу соответствующего нормативного документа, при чем сейчас пункт про патрубки там звучит весьма любопытно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2023, 8:18
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IlyaFi @ 8.6.2023, 14:16) *
У меня вопрос конкретный: Мне нужно вообще выводить эти патрубки если у меня такое не большое здание?

А если не плодить одинаковые темы, а воспользоваться поиском - то можно и вопрос не задавать.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных