Svyt
сообщение 25.3.2024, 14:59
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Да, есть такое дело. Это хладоцентр, он отдельной пристройкой на крыше сделан.
А можно спросить, а где написано про рабочее колесо и зазоры? паспорта нет на вентилятор, есть типа модификация и производитель? У производителя паспорт попробовать запросить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.3.2024, 16:59
Сообщение #62


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Svyt @ 25.3.2024, 15:59) *
Да, есть такое дело. Это хладоцентр, он отдельной пристройкой на крыше сделан.
А можно спросить, а где написано про рабочее колесо и зазоры? паспорта нет на вентилятор, есть типа модификация и производитель? У производителя паспорт попробовать запросить?


СП73.13330-2016.

Цитата
6.5.13 Зазоры между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка радиального вентилятора как в осевом, так и в радиальном направлении не должны превышать 1% диаметра рабочего колеса.
Валы радиальных вентиляторов должны быть установлены горизонтально (валы крышных вентиляторов - вертикально), вертикальные стенки кожухов центробежных вентиляторов не должны иметь перекосов и наклона.
Прокладки для составных кожухов вентиляторов следует применять из того же материала, что и прокладки для воздуховодов этой системы.


Это для любых радиальных вентиляторов. Производитель не имеет значения. Чистая аэродинамика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 3.3.2025, 16:51
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Продолжаем "работать" над ДУ. Исправили одну шахту, в части отверстий в монолите для клапанов, убрали "комнаты". стало немного лучше. Но ниже 7 этажа (из 14) все равно печально.
Но заказчик не дал денег на альпинистов и заделку отверстий в стенах шахты, где кирпич....(одну трубу даже на фото видно)
Будем пробовать как то еще убедить, что надо делать дальше.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20.jpeg ( 67,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 140,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  12.jpeg ( 112,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2025, 18:22
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Svyt @ 3.3.2025, 16:51) *
Продолжаем "работать" над ДУ. Исправили одну шахту, в части отверстий в монолите для клапанов ...

Не ясно, какой смысл в увеличении типоразмера клапана, если сразу за ним монолитная шахта перекрывает живое сечение на половину. Рабочее сечение клапана будет соответствовать только проёму в монолите. Соответственно, в клапане остаются большие потери давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 4.3.2025, 9:14
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Цитата(ИОВ @ 3.3.2025, 18:22) *
Не ясно, какой смысл в увеличении типоразмера клапана, если сразу за ним монолитная шахта перекрывает живое сечение на половину. Рабочее сечение клапана будет соответствовать только проёму в монолите. Соответственно, в клапане остаются большие потери давления.

Доброе утро.
Данные клапана и проемы в монолите нам "достались" как есть. В проекте так и было задумано "800х900", но видимо монолит уже отлили и они все оставили как есть... А чтобы скрыть немного, обложили буквой Г вокруг шахты, чтобы было куда клапан поставить...
То есть это не мы так решили, сделаем больше и работать будет лучше.
И на верхних этажах добавилось от 10.000 до 5.000 м3/час.
На фото, как было.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  27.jpeg ( 80,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  1.jpg ( 125,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2.jpg ( 171,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  4.jpg ( 141,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных