Цитата(ИОВ @ 3.3.2025, 18:22)

Не ясно, какой смысл в увеличении типоразмера клапана, если сразу за ним монолитная шахта перекрывает живое сечение на половину. Рабочее сечение клапана будет соответствовать только проёму в монолите. Соответственно, в клапане остаются большие потери давления.
Доброе утро.
Данные клапана и проемы в монолите нам "достались" как есть. В проекте так и было задумано "800х900", но видимо монолит уже отлили и они все оставили как есть... А чтобы скрыть немного, обложили буквой Г вокруг шахты, чтобы было куда клапан поставить...
То есть это не мы так решили, сделаем больше и работать будет лучше.
И на верхних этажах добавилось от 10.000 до 5.000 м3/час.
На фото, как было.
Прикрепленные файлы
27.jpeg ( 80,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
1.jpg ( 125,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
2.jpg ( 171,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
4.jpg ( 141,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9