> Обратная тяга воздухоохладителя(ККБ) дренажной системы, Приточная модульная установка Shuft
MicroCD
сообщение 28.6.2023, 22:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2023
Пользователь №: 419058



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, зашли на объект(ресторан) из-за течи над сборными потолками амстронг.
В ресторане установлена модульная Приточная установка Shuft. Определили проблему вызваной течью, дренажным отводом воды Воздухоохладителя(ККБ) встроенным в систему приточной уставноки. В приточном щите контролер Carel, стоят уставки на 18°С все работает, ошибок нет. Есть 8 врезных точек куда поступает воздух через гибкие утеплённые воздуховоды 250ого сечения. Анемометром перепроверили. Поток воздуха имеется в каждой врезной точке и это именно приток. Однако незадача, после снятия дренажной трубы из воздухоохладителя(ККБ) вода так и не полилась. Вода наоборот засасывается из дренажной трубы. И обратно в установку где она уже льётся со всех щелей. Провели эксперимент налили стакан воды и понесли к канализационому дренажу и стакан воды просто исчез. Всё высосала. А также пробывали уменьшать скорость двигателя с частотником danfoss. До половины его мощности все ровно засасывало. Диаметр дренажной системы 50 труба.
Как думаете чем могло быть такое вызвано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.6.2023, 22:22
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Производителем какая высота перепада в сифоне рекомендована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MicroCD
сообщение 28.6.2023, 22:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2023
Пользователь №: 419058



Цитата(Skaramush @ 29.6.2023, 5:22) *
Производителем какая высота перепада в сифоне рекомендована?

Проблема даже не в перепаде высоты, уклон дренажа и водоотведение в норме, отсоединяли колено 90, которое выходит из ванны дренажной ККБ. и проливали дренажную систему врезанную в канализацию вода уходит. А вот сам Воздухоохладитель всасывает воду, воздух через дренажное отверстие. Опять же повторюсь это не вытяжная установка, а приточная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.6.2023, 23:17
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз повторяю вопрос. Какой высоты перепад в сифоне рекомендован производителем? Дополнительный вопрос - на выходе из установки вообще сифон есть?

Цитата(MicroCD @ 28.6.2023, 23:43) *
Опять же повторюсь это не вытяжная установка, а приточная.


И? В приточной установке на стороне всаса вентилятора - разрежение в корпусе. Не знали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Golem-iq
сообщение 29.6.2023, 7:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 142008



Если охладитель между забором воздуха и вентилятором, было бы не плохо проверить линию забора воздуха. Может быть грязные фильтра или заслонка воздуха не до конца открыта, к входной решетке что нибудь понесло. Если есть прибор , померить разницу давлений помещения и на входе в вентилятор, примерно посчитать сколько должен дать сопротивления чистый фильтр и сеть воздуховода.

Если охладитель между забором воздуха и вентилятором, было бы не плохо проверить линию забора воздуха. Может быть грязные фильтра или заслонка воздуха не до конца открыта, к входной решетке что нибудь понесло. Если есть прибор , померить разницу давлений помещения и на входе в вентилятор, примерно посчитать сколько должен дать сопротивления чистый фильтр и сеть воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.6.2023, 7:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1892
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(MicroCD @ 29.6.2023, 0:15) *
Как думаете чем могло быть такое вызвано?

Нет сифона или сифон недостаточной высоты.
Сейчас кстати оно подтягивает воздух из канальи, классная вентиляция.

Сообщение отредактировал AI 155 - 29.6.2023, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 29.6.2023, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



и почему не ставят шариковые сифоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.6.2023, 15:34
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AGAG @ 29.6.2023, 15:08) *
и почему не ставят шариковые сифоны?


Вес шарика как подбирать собираетесь?

И "шариковых сифонов" не бывает. Есть обратные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 29.6.2023, 16:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



например это
https://hl-sifon.ru/catalog/sifony-hl-dlya-...cionerov/hl-138
шарик ведь может быть очень тяжелым, главное что бы был легче воды))) и что бы его поднять нужно ну очень серьезное разряжение - в обычных установках такого нет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных