Добрый день.
Подскажите пожалуйста, зашли на объект(ресторан) из-за течи над сборными потолками амстронг.
В ресторане установлена модульная Приточная установка Shuft. Определили проблему вызваной течью, дренажным отводом воды Воздухоохладителя(ККБ) встроенным в систему приточной уставноки. В приточном щите контролер Carel, стоят уставки на 18°С все работает, ошибок нет. Есть 8 врезных точек куда поступает воздух через гибкие утеплённые воздуховоды 250ого сечения. Анемометром перепроверили. Поток воздуха имеется в каждой врезной точке и это именно приток. Однако незадача, после снятия дренажной трубы из воздухоохладителя(ККБ) вода так и не полилась. Вода наоборот засасывается из дренажной трубы. И обратно в установку где она уже льётся со всех щелей. Провели эксперимент налили стакан воды и понесли к канализационому дренажу и стакан воды просто исчез. Всё высосала. А также пробывали уменьшать скорость двигателя с частотником danfoss. До половины его мощности все ровно засасывало. Диаметр дренажной системы 50 труба.
Как думаете чем могло быть такое вызвано?
Skaramush
Производителем какая высота перепада в сифоне рекомендована?
MicroCD
Цитата(Skaramush @ 29.6.2023, 5:22) *
Производителем какая высота перепада в сифоне рекомендована?

Проблема даже не в перепаде высоты, уклон дренажа и водоотведение в норме, отсоединяли колено 90, которое выходит из ванны дренажной ККБ. и проливали дренажную систему врезанную в канализацию вода уходит. А вот сам Воздухоохладитель всасывает воду, воздух через дренажное отверстие. Опять же повторюсь это не вытяжная установка, а приточная.
Skaramush
Ещё раз повторяю вопрос. Какой высоты перепад в сифоне рекомендован производителем? Дополнительный вопрос - на выходе из установки вообще сифон есть?

Цитата(MicroCD @ 28.6.2023, 23:43) *
Опять же повторюсь это не вытяжная установка, а приточная.


И? В приточной установке на стороне всаса вентилятора - разрежение в корпусе. Не знали?
Golem-iq
Если охладитель между забором воздуха и вентилятором, было бы не плохо проверить линию забора воздуха. Может быть грязные фильтра или заслонка воздуха не до конца открыта, к входной решетке что нибудь понесло. Если есть прибор , померить разницу давлений помещения и на входе в вентилятор, примерно посчитать сколько должен дать сопротивления чистый фильтр и сеть воздуховода.

Если охладитель между забором воздуха и вентилятором, было бы не плохо проверить линию забора воздуха. Может быть грязные фильтра или заслонка воздуха не до конца открыта, к входной решетке что нибудь понесло. Если есть прибор , померить разницу давлений помещения и на входе в вентилятор, примерно посчитать сколько должен дать сопротивления чистый фильтр и сеть воздуховода.
AI 155
Цитата(MicroCD @ 29.6.2023, 0:15) *
Как думаете чем могло быть такое вызвано?

Нет сифона или сифон недостаточной высоты.
Сейчас кстати оно подтягивает воздух из канальи, классная вентиляция.
AGAG
и почему не ставят шариковые сифоны?
Skaramush
Цитата(AGAG @ 29.6.2023, 15:08) *
и почему не ставят шариковые сифоны?


Вес шарика как подбирать собираетесь?

И "шариковых сифонов" не бывает. Есть обратные клапаны.
AGAG
например это
https://hl-sifon.ru/catalog/sifony-hl-dlya-...cionerov/hl-138
шарик ведь может быть очень тяжелым, главное что бы был легче воды))) и что бы его поднять нужно ну очень серьезное разряжение - в обычных установках такого нет)))