Добрый день.
Подскажите пожалуйста, зашли на объект(ресторан) из-за течи над сборными потолками амстронг.
В ресторане установлена модульная Приточная установка Shuft. Определили проблему вызваной течью, дренажным отводом воды Воздухоохладителя(ККБ) встроенным в систему приточной уставноки. В приточном щите контролер Carel, стоят уставки на 18°С все работает, ошибок нет. Есть 8 врезных точек куда поступает воздух через гибкие утеплённые воздуховоды 250ого сечения. Анемометром перепроверили. Поток воздуха имеется в каждой врезной точке и это именно приток. Однако незадача, после снятия дренажной трубы из воздухоохладителя(ККБ) вода так и не полилась. Вода наоборот засасывается из дренажной трубы. И обратно в установку где она уже льётся со всех щелей. Провели эксперимент налили стакан воды и понесли к канализационому дренажу и стакан воды просто исчез. Всё высосала. А также пробывали уменьшать скорость двигателя с частотником danfoss. До половины его мощности все ровно засасывало. Диаметр дренажной системы 50 труба.
Как думаете чем могло быть такое вызвано?