Объединение с/у с КУИ, транзит воздуховодов через КУИ, Какие мероприятия необходимы в данных случаях |
|
|
|
12.7.2023, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
Добрый день. Прошу разъяснить спорный для меня момент: см.рис. Система В1 проходит через и обслуживает: с/у 109, затем в КУИ 102 (категория пожарной опасности В4), переходит в коридор и соединяет еще 2 с/у. Вопрос в следующем, согласно СП 60.13330.2020 - "7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения: в) санузлы, душевые, помещения и комнаты уборочного инвентаря." Но согласно СП 7.13130.2013 приложение В, транзитные воздуховоды через Склады и кладовые А, Б, В1-В4 и с/у -НД (не допускается) и также через коридоры административных зданий НД. Получается, если не транзит, а обслуживаемое этой системой помещение КУИ (В4), то ставлю 2 ОЗК с двух сторон и иду дальше, а если транзит: с/у-КУИ-коридор - то не допускается?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 251,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
12.7.2023, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
КУИ - не кладовая, а комната))) специально так называют
|
|
|
|
|
12.7.2023, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
возможно, но категорийная комната
|
|
|
|
|
12.7.2023, 11:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Mikhail23 @ 12.7.2023, 9:54)  Получается, если не транзит, а обслуживаемое этой системой помещение КУИ (В4), то ставлю 2 ОЗК с двух сторон и иду дальше, а если транзит: с/у-КУИ-коридор - то не допускается? По поводу ОЗК. Если вы их ставите на перегородке КУИ (мог не правильно понять) Помещения В4 не отделяются от коридоров противопожарными перегородками с пределом огнестойкости. Просто перегородка но до перекрытия. Необходимости в ОЗК на перегородке КУИ нет.
|
|
|
|
|
12.7.2023, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну у вас основная группа помещений это санузлы, к ним присоединяете Куи. поэтому в приложении В нужно выбирать обслуживаемое помещение Бытовые. А при присоединении к куи и бытовых ставить клапан.
|
|
|
|
|
12.7.2023, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Vano @ 12.7.2023, 11:27)  Помещения В4 не отделяются от коридоров противопожарными перегородками с пределом огнестойкости. Просто перегородка но до перекрытия. это как?
|
|
|
|
|
12.7.2023, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 12.7.2023, 10:35)  КУИ - не кладовая, а комната))) специально так называют Да ну? А нормы читать (кроме глупостей в СП 60  )не пытались? СП 54...2022: Цитата 7.36 В многоквартирных жилых зданиях в первом, цокольном или подвальном этажах следует предусматривать кладовую уборочного инвентаря, оборудованную раковиной. А ещё СП 4.13130.2013 (с ИЗМ 1, 2, 3), п. 5.1.2 Цитата(AGAG @ 12.7.2023, 14:57)  это как? Всё-таки, не знакомы с СП 4? Это так для Вас обоих с ТС: Цитата Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. ...
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: ... - для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); Цитата(Composter @ 12.7.2023, 13:24)  ну у вас основная группа помещений это санузлы, к ним присоединяете Куи. поэтому в приложении В нужно выбирать обслуживаемое помещение Бытовые. А при присоединении к куи и бытовых ставить клапан. Неожиданно от Вас... СП 60...2020 не читали?  Напрасно, там что ни день ИЗМ, то новые формулировки. Цитата 7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к производственным категорий В1, В2, В3 - административно-бытовые, технические и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей - более 1 чел. на 1 м помещения площадью 50 м и более);
б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует относить к основным помещениям;
в) санузлы, душевые, помещения и комнаты уборочного инвентаря.
Группы помещений по перечислениям а) и б) настоящего пункта допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений. Где Вы видите указание о пп-клапане для подпункта в)? Цитата(Mikhail23 @ 12.7.2023, 9:54)  Получается, если не транзит, а обслуживаемое этой системой помещение КУИ (В4), то ставлю 2 ОЗК с двух сторон и иду дальше... Можете указать пункт норм для такой установки пп-клапанов? Или по принципу " чем больше, тем лучше"?
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.7.2023, 21:13
|
|
|
|
|
12.7.2023, 22:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я как ГИП прошу архитекторов цветом выделять перегородки с требуемой огнестойкостью - красным. Синим перегородки без огнестойкости - до перекрытия. И черным/белым перегородки до подвесного потолка.
Тогда ОВшникам становится проще расставлять ОЗК и выдавать задания на отверстия.
Но нормы надо знать. И перечитывать регулярно - иногда через дцать лет находишь то, что пропустил ранее. А когда знают, то при расстановке ОЗК ОВшники находят ляпы архитекторов. Т.е. от цвета в перегородках и знании норм только польза.
Сообщение отредактировал Vano - 12.7.2023, 22:25
|
|
|
|
|
13.7.2023, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Vano @ 12.7.2023, 22:17)  ... нормы надо знать. И перечитывать регулярно - иногда через дцать лет находишь то, что пропустил ранее. Бывает, и глаз замыливается - пропускаешь нечаянно. Но чаще - не успеваешь за ИЗМ-формулировками наших нормотворцев/актуализаторов. Выпечка изменений поставлена на поток, и далеко не всегда процесс осмысленный/разумный.
|
|
|
|
|
13.7.2023, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
и. Где Вы видите указание о пп-клапане для подпункта в)? Можете указать пункт норм для такой установки пп-клапанов? Или по принципу " чем больше, тем лучше"?  [/quote] 7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений для следующих групп помещений: Группы помещений по а,б,в,г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
|
|
|
|
|
13.7.2023, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Mikhail23 @ 13.7.2023, 8:43)  7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений для следующих групп помещений: Группы помещений по а,б,в,г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений. 1. А что это Вы цитируете? Действующим является СП 60... 20 20 - я не вижу в п. 7.2.3 такой формулировки. 2. Даже если бы действовала эта Ваша формулировка, то где, по-Вашему, в такой прокладке: Цитата(Mikhail23 @ 12.7.2023, 9:54)  ... если не транзит, а обслуживаемое этой системой помещение КУИ (В4), то ставлю 2 ОЗК с двух сторон и иду дальше... ? присоединяемая группа помещений?
|
|
|
|
|
13.7.2023, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 12.7.2023, 21:11)  Всё-таки, не знакомы с СП 4? Это так для Вас обоих с ТС: оказалось нет))) я читал версию где написано "Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами ..." и исходил из того, что раз указана категория то перегородка должна быть до перекрытия, даже не огнестойкая, иначе как можно данное помещение категорировать? Цитата где Вы видите указание о пп-клапане для подпункта в)? для комнаты нет))) а для кладовой? ее же к складским помещениям нужно относить?
|
|
|
|
|
13.7.2023, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 13.7.2023, 12:28)  оказалось нет))) я читал версию где написано "Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами ..." и исходил из того, что раз указана категория то перегородка должна быть до перекрытия, даже не огнестойкая, иначе как можно данное помещение категорировать?
для комнаты нет))) а для кладовой? ее же к складским помещениям нужно относить? 1. Перегородка КУИ д.б. до перекрытия, а вот по п. 5.1.2 СП 4 требования по огнестойкости ограждений в помещениях В4 не предъявляются ( кроме категорий В4 ...) 2. От наименования помещения его физический смысл и/или пожнагрузка не зависят. То, что в СП 60 обозвали КУИ/ПУИ комнатой, свидетельствует об очередном незнакомстве актуализаторв СП 60...2020 с параллельно действующими нормами. Тем более, что для категорируемых помещений в приоритете, конечно, нормы пожбезопасности, в данном случае СП 4. 3. ТС в своём 1-м сообщении сослался на: Цитата(Mikhail23 @ 12.7.2023, 9:54)  ... СП 60.13330.2020 - "7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения: в) санузлы, душевые, помещения и комнаты уборочного инвентаря." А для подпункта в) нет указаний по установке пп-клапанов. С учётом отсутствия требований к огнестойкости ограждений КУИ по СП 4 мне вообще кажется, что формулировка подпункта в) не на месте - по-моему, её надо было в 7.2.3 помещать. По этой формулировке нет присоединения разных групп помещений, раз нет указаний о пп-клапане.
|
|
|
|
|
13.7.2023, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
это ведь только если КУИ В4 - она в принципе ведь может и В3 быть
а с перегородками понял - я прочитал у уважаемого Vano - "не до перекрытия", вот и не понял как так, а на самом деле "но до перекрытия")))
|
|
|
|
|
13.7.2023, 14:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AGAG @ 13.7.2023, 14:10)  это ведь только если КУИ В4 - она в принципе ведь может и В3 быть
а с перегородками понял - я прочитал у уважаемого Vano - "не до перекрытия", вот и не понял как так, а на самом деле "но до перекрытия"))) Может и В3. И это иногда нужно. Например КУИ в составе участка с категорией В3 - тогда нужно назначить В3 и минимизировать огнестойкие перегородки и ОЗК. И по братски просим МПБ - рассчитать нам количество тряпок в КУИ на В3. В вашем случае наоборот - вокруг не категорируемые помещения, КУИ следовательно в В4 - уходим от противопожарной двери и перегородок с огнестойкостью и ОЗК. Это не ОВшника кухня - архитектора, технолога, МПБ, ГИПа - но понимать нужно откуда ноги растут.
|
|
|
|
|
13.7.2023, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Vano @ 13.7.2023, 14:22)  Например КУИ в составе участка с категорией В3 - тогда нужно назначить В3 и минимизировать огнестойкие перегородки и ОЗК. к производству В3 вы присоединяете складские В3 без озк?
|
|
|
|
|
13.7.2023, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 13.7.2023, 14:10)  это ведь только если КУИ В4 - она в принципе ведь может и В3 быть Ваше избирательное прочтение уже указанного конкретного пункта СП 4 просто изумляет. Предлагаю всегда читать написанное полностью, а не выхватывать какие-то желаемые фрагменты: Цитата 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R.
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); Правда, меня это смущает - для ОВ имеем помещение кат. В3 с ограждениями ненормируемой огнестойкости. Непривычно ... А в п. 7.2.4 СП 60...2020 категория КУИ вообще не оговаривается - т.е. см. п. 5.1.2 СП 4. Выделила нужное зелёным цветом. У Вас ещё есть сомнение по тексту норм для КУИ кат. В3 в жилом/обществ. здании?
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.7.2023, 14:41
|
|
|
|
|
13.7.2023, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 14:41)  Ваше избирательное прочтение уже указанного конкретного пункта СП 4 просто изумляет. Предлагаю всегда читать написанное полностью, а не выхватывать какие-то желаемые фрагменты: ))) пункт в своей норме требует выделять все помещения В3 и лишь допускает не выделять КУИ))) получается все зависит от архитектора - какие стенки поставит((( Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 14:41)  Правда, меня это смущает - для ОВ имеем помещение кат. В3 с ограждениями ненормируемой огнестойкости. Непривычно ... А в п. 7.2.4 СП 60...2020 категория КУИ вообще не оговаривается - т.е. см. п. 5.1.2 СП 4. Раньше было понятнее написано "Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать" раз помещение не категорируем то и не выделяем)))
|
|
|
|
|
13.7.2023, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 13.7.2023, 15:24)  ))) пункт в своей норме требует выделять все помещения В3 и лишь допускает не выделять КУИ))) получается все зависит от архитектора - какие стенки поставит(((
Раньше было понятнее написано "Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать" раз помещение не категорируем то и не выделяем))) Справедливости ради - там кроме КУИ перечислены и другие помещения, при том с существенно бОльшей пожнагрузкой (например, кладовые белья, помещения гардеробов и глажения). Всё зависит не только от АРХа - проектирование совместное со смежниками. Вот Vano Вам примеры из своей сегодняшней практики приводил. У меня несколько лет назад мы/ОВ тоже просили технолога перевести пом-е кат В4 в В3, чтобы не городить отдельную вентсистему - вокруг было всё В3. Т.о. получили только 1 дополнительный пп-клапан вместо отдельной вентсистемы со своей немалой сетью воздуховодов, но без клапана. Кстати, обратите внимание на давно существующую формулировку п. 6.10 в) СП 7: Цитата в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады и кладовые категорий А, Б, В1, В2 или В3, ... Получается, что и ранее ограждения для В1...В3 не всегда были с нормируемым пределом огнестойкости. Раньше - это по ИЗМ 1. И было не понятнее, я приятнее и разумнее для ОВ-шника. А сейчас - формулировка по ИЗМ 3. Не знаю пока, как рациональнее, чтобы и нормативно, и всем понятно было.
|
|
|
|
|
13.7.2023, 18:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AGAG @ 13.7.2023, 14:35)  к производству В3 вы присоединяете складские В3 без озк? я промкой занимаюсь - специфичной - чистыми помещениями это фарма, производство мед изделий, электроника Склад готовой продукции или исходного сырья отделяем от производства. На самих производственных участках никогда не ставим помещения с названием склад. Есть кладовые, помещения наработки в том числе КУИ. Блок выделяем противопожарными преградами от коридоров. Внутри блока все помещения одной категории. Минимизация ОЗК и проходок с нормируемым пределом огнестойкости о чем я выше писал. Именно на склады отдельные системы - смысла их нет объединять. А внутри блока производственного всё без ОЗК. В этой статье я расписал насколько мог - (часть не мог рассказать, часть отредактировала редакция). https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8314
Сообщение отредактировал Vano - 13.7.2023, 18:22
|
|
|
|
|
13.7.2023, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ИОВ @ 12.7.2023, 21:11)  Неожиданно от Вас... СП 60...2020 не читали?  Напрасно, там что ни день ИЗМ, то новые формулировки. мне кажется что chat-gpt версию 5 уже давно внедрили и кодовое имя у него ИОВ
|
|
|
|
|
13.7.2023, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
"Не подходи ко мне, я обиделась" (с) Живого мыслящего человека обозвать каким-то жалким безмозглым ИИ!
|
|
|
|
|
13.7.2023, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
действующая редакция 6.1.47. Помещения категорий А, Б, Bl, В2, ВЗ, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:...
очень старая редакция 6.2.12. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:...
сравните: " следует отделять одно от другого" и "помещения разных категорий следует отделять одно от другого"
|
|
|
|
|
13.7.2023, 19:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(трое пожарников @ 13.7.2023, 19:38)  сравните: " следует отделять одно от другого" и "помещения разных категорий следует отделять одно от другого" Пришел такой и все опошлил - как теперь с этим жить?
|
|
|
|
|
13.7.2023, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(трое пожарников @ 13.7.2023, 19:38)  действующая редакция ...
очень старая редакция ...
сравните: " следует отделять одно от другого" и "помещения разных категорий следует отделять одно от другого" У меня впечатление, что смысл старой и новой формулировки один и тот же - ограждения д.б. противопожарными. Но есть ещё и: Цитата 6.1.1 В настоящем подразделе свода правил приведены требования, которые должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов). А допущение п. 5.1.2 касается только жилых и общественных зданий. Хотя, повторюсь, мне, как ОВ-шнику это непривычно. Подозреваю, что более грамотные ОВ-шники, знакомые с п. 5.1.2, будут получать больше замечаний от малограмотных экспертов и работников службы Заказчика. Глобально смысл допущения для КУИ мне понятен. На картинке ТС показан самый распространённый случай - КУИ граничит только с коридором и с/у, нет смежных категорийных помещений. У меня вообще стойкое давнее ощущение, что с КУИ пожарные нормы перебдевают - тут обсуждали. Цитата(Vano @ 13.7.2023, 19:48)  Пришел такой и все опошлил - как теперь с этим жить? Крепитесь, отвлекайтесь от мыслей о суициде. Мы ведь с Вами точно знаем, что вёдра, тряпки, швабры и халат уборщицы это самое безобидное для пожара на любом объекте. Безобиднее, пожалуй, только смывной бачок с водой над унитазом
|
|
|
|
|
14.7.2023, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 17:44)  Получается, что и ранее ограждения для В1...В3 не всегда были с нормируемым пределом огнестойкости. если мы можем не делать большую часть требований к категорийным помещениям, для чего их тогда категорировать? честно еще не встречал, что бы помещения выше В3 были не выделены((( скудная практика, нет в ней передовых решений((( Цитата Мы ведь с Вами точно знаем, что вёдра, тряпки, швабры и халат уборщицы это самое безобидное для пожара на любом объекте а еще всякая химия в непонятных количествах (у нас после закупки литров 100 храниться, а офис маленький) а еще пипифакса пирамиды рулонов))) Цитата Блок выделяем противопожарными преградами от коридоров. Внутри блока все помещения одной категории. Минимизация ОЗК и проходок с нормируемым пределом огнестойкости о чем я выше писал. кладовую в этом блоке вы к складским помещениям не относите и озк не ставите?
|
|
|
|
|
14.7.2023, 10:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AGAG @ 14.7.2023, 10:13)  кладовую в этом блоке вы к складским помещениям не относите и озк не ставите? ОЗК ставим при пересечении преград блока. Например коридор - если кладовая выходит в коридор, то у неё одна стенка из четырех с пределом огнестойкости, или две если угловая. на скрине - 1132 КУИ коридоров -нет противопожарных перегородок - категория В4 1131 КУИ производственного участка - категория В3 - есть противопожарные по границам участка
Прикрепленные файлы
1132.jpg ( 278,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
14.7.2023, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
то есть вы считаете куи бытовым помещением, тогда все ок. но если считать складом, то нарушаете 6.2.10 сп4 и 7.2.4 сп60? на мой взгляд кладовая все таки склад))) это если в названии кладовая. а вот если в названии комната, то можно в принципе считать что хранения нет, а есть использование - налить воду в ведро, вылить воду из ведра)))
|
|
|
|
|
14.7.2023, 12:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я считаю кладовую кладовой, комнату комнатой, склад складом. И вот их прям так называю. И прохожу экспертизу без замечаний по этому поводу. И проверки ИГАСН. И не один инспектор пожнадзора на эксплуатации еще не выписал по этому поводу замечания. Т.е нормы я не нарушаю по перечисленным пунктам.
Лишние ОЗК, проходки, огнестойкие двери никому не нужны. А пож безопасности в данном случае не прибавляют.
|
|
|
|
|
14.7.2023, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Vano @ 14.7.2023, 12:35)  Я считаю кладовую кладовой, комнату комнатой, склад складом. кладовой в норме нету. есть производственные, складские, бытовые Цитата(Vano @ 14.7.2023, 12:35)  И прохожу экспертизу без замечаний по этому поводу. И проверки ИГАСН. И не один инспектор пожнадзора на эксплуатации еще не выписал по этому поводу замечания. Т.е нормы я не нарушаю по перечисленным пунктам. не факт, что все это гарантирует, что нормы не нарушены))) а так я с вами согласен, если нет вопросов - то не нужно давать ответов
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|