Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Общественный туалет, как считать расходы для ТУ
Yusonchik
сообщение 1.8.2023, 17:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059



Добрый день!
Кто поможет и подскажет кроме любимого форума? laugh.gif
Ситуация такая: Есть общественный туалет в центре Питера, давно закрытый, отдельно стоящий, сейчас встал вопрос о его капремонте.
У меня как у ВК-шника задача номер раз- посчитать расходы для запроса ТУ для присоединения к сетям.
Как считать? Наверно должно быть откуда-то известно количество народа в единицу времени, и норма расхода воды на человека, в СП конечно нет такого.
Кто-нибудь сталкивался?
памагитиии mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 1.8.2023, 17:38
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Есть нормы проектирования парковых территорий там есть количество людей на 1 га парка. Может поможет.
СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки.
Правила градостроительного проектирования
и благоустройства"
6.1.2 При проектировании парка необходимо с учетом природной ценности и рекреационной
емкости дифференцировать территорию по степени насыщенности ландшафта искусственными
сооружениями и выделять следующие зоны:
- зоны размещения крупных парковых планировочных узлов; рекреационные нагрузки - более
100 чел./га;
- зоны массового посещения с необходимым оборудованием для различных видов массового
отдыха; рекреационная нагрузка - 50 - 100 чел./га;
- природные зоны - со свободным режимом пользования полянами, водоемами и лесными
массивами; рекреационная нагрузка - до 50 чел./га.

Норма расхода по стадионам.

Сообщение отредактировал yfray - 1.8.2023, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 1.8.2023, 22:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Yusonchik @ 1.8.2023, 17:32) *
Добрый день!
Кто поможет и подскажет кроме любимого форума? laugh.gif
Ситуация такая: Есть общественный туалет в центре Питера, давно закрытый, отдельно стоящий, сейчас встал вопрос о его капремонте.
У меня как у ВК-шника задача номер раз- посчитать расходы для запроса ТУ для присоединения к сетям.
Как считать? Наверно должно быть откуда-то известно количество народа в единицу времени, и норма расхода воды на человека, в СП конечно нет такого.
Кто-нибудь сталкивался?
памагитиии mellow.gif


Поищите по темам, обсуждали.
Например
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75622
В целом я согласен с выводами, нормау целесообразно брать как для стадионов, зрители.
Кол-во потребителей из различных рекомендаций, пособий (например МосМР 2.1.2.007-03)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2023, 8:49
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 1.8.2023, 22:38) *
Поищите по темам, обсуждали.
Например
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75622
В целом я согласен с выводами, нормау целесообразно брать как для стадионов, зрители.
Кол-во потребителей из различных рекомендаций, пособий (например МосМР 2.1.2.007-03)

На стадионе зрители пользуются туалетом в перерыв. В общественном туалете - более равномерно в течение суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 2.8.2023, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Суточное водопотребление для ТУ можно посчитать по количеству приборов и числу часов работы туалета на основании таблицы. А.1 СП 30.13330.2020

а если нужны максимальные секундные и часовые - то можно воспользоваться методикой уже "забытого" СТО 02494733 5.2-01-2006, там как раз расчет по количеству приборов был.

ну или требовать от технолога число людей в час/сутки и считать по норме зрителей на стадионах табл.А.2 СП 30.13330.2020.

Хотя лично я бы тупо посчитал суточный по приборам по А.1 СП 30.13330.2020, а часовые и секундные - делением суточного на число часов работы и суммированием секундных.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yusonchik
сообщение 2.8.2023, 9:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059



Спасибо всем большое! пошла изучать эти документы.
Там и не парк, рядом есть парк небольшой, а туалет просто на улице, на проспекте, туда прохожие будут ходить.
Наверно по приборам считать самый близкий вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных