Добрый день.
Просят подключить автоматизацию и провести ПНР приточной системы вентиляции взрывоопасного помещения (В-II).
Сама вентсистема уже смонтирована, расположена на улице под козырьком. Вентканал уходит в само помещение.
Так как система будет работать в разное время года, то предусмотрен обогрев приточного воздуха путем применения двух последовательных электронагревателелей, установленных перед приточным вентилятором в блоке вентустановки.
Меня смущает применение данного типа обогрева приточного воздуха для взрывоопасного помещения. В нормативной документации я не нашел ответа: можно ли использовать электронагреватели в системе вентиляции взрывоопасных помещений? Либо только пар и вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2023, 6:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. п.п. 7.9.4 и 7.10.11 СП 60.13330.2020.
Т.о., если снаружи среда не взрывоопасная, а при пересечении воздуховодом ограждения этого помещения установлен взрывозащищенный обратный клапан, то оборудование приточки допускается в обычном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.8.2023, 11:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



к тому же есть взрывозащищённые электронагреватели )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2023, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 3.8.2023, 11:02) *
к тому же есть взрывозащищённые электронагреватели )))

Я полагаю, что там обычного исполнения - иначе бы вопрос ТС вообще смысла не имел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 9.8.2023, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



Можно. Главное чтобы снаружи не было зоны возможной загазованности. Иначе воздухозабор с высоты 15 м надо и размещение оборудования в приточной камере с постоянным подпором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных