> Какие нормы применять при проектировании вентиляции склада ЛКМ
truman_fox
сообщение 9.8.2023, 15:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418648



Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)

Сообщение отредактировал truman_fox - 9.8.2023, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 9.8.2023, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(truman_fox @ 9.8.2023, 15:13) *
Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)


Почитайте, какие помещения относятся к категориям А и Б. И где там написано, что "выделения вредных веществ нет"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 9.8.2023, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



))) не все вредные вещества взрывопожароопасные, не все взрывопожароопасные вещества вредные)))
и то что нет выделений (ни в аварийном режиме) вполне нормально - герметичная упаковка
так что обычный склад - только А и Б )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.8.2023, 17:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(truman_fox @ 9.8.2023, 15:13) *
Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)

1. Это по заданию АР /ПБ или сами так решили?
Очень сомнительно, площадь пож. отсеков нормируется по СП 2.131302020, а отсек включает, как правило, помещения с разными категориями по пож. опасности.

2. Была тема

Сообщение отредактировал ИОВ - 9.8.2023, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman_fox
сообщение 10.8.2023, 6:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418648



Все, что написано в описании темы, было взято из задания технологов.
Я понимаю, что технологи должны были указать либо кратности воздухообмена, либо выделение вредных веществ, либо нормы по которым должна быть спроектирована вентиляция, но в данный момент этого нет.
Если есть кто то, у кого был опыт проектирования складов ЛКМ, прошу поделиться информацией, какие решения были приняты в проекте?
Спасибо всем за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.8.2023, 8:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(truman_fox @ 10.8.2023, 6:12) *
Все, что написано в описании темы, было взято из задания технологов.

Про 3 пож. отсека тоже из этого задания?
Назначение пож. отсеков и их границ не входит в компетенцию ТХ. Это обязанности АР/ПБ, и по действующим нормам, а не "наобум Лазаря".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 10.8.2023, 15:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный__2_.png ( 52,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных