Полная версия этой страницы: Какие нормы применять при проектировании вентиляции склада ЛКМ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
truman_fox
Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)
99887766
Цитата(truman_fox @ 9.8.2023, 15:13) *
Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)


Почитайте, какие помещения относятся к категориям А и Б. И где там написано, что "выделения вредных веществ нет"?
AGAG
))) не все вредные вещества взрывопожароопасные, не все взрывопожароопасные вещества вредные)))
и то что нет выделений (ни в аварийном режиме) вполне нормально - герметичная упаковка
так что обычный склад - только А и Б )))
ИОВ
Цитата(truman_fox @ 9.8.2023, 15:13) *
Добрый день!
Получил задание от технологов на выполнение общеобменной вентиляции склада ЛКМ. Кратность воздухообмена в ТЗ не указана, тепловыделений и выделения вредных веществ нет, постоянно работающего персонала тоже нет. Склад отапливаемый, поделен на три пожарных отсека, два из которых категории Б, один категории А, т.к. есть стеллаж хранения ЛВЖ.
Технологи проектировали склад по СП 155.13130.2014"СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором нет ни слова про вентиляцию.

Подскажите пожалуйста по каким нормам произвести определение кратности воздухообмена в помещениях склада ЛКМ?

Только не отправляйте к технологам, я там уже был)

1. Это по заданию АР /ПБ или сами так решили?
Очень сомнительно, площадь пож. отсеков нормируется по СП 2.131302020, а отсек включает, как правило, помещения с разными категориями по пож. опасности.

2. Была тема
truman_fox
Все, что написано в описании темы, было взято из задания технологов.
Я понимаю, что технологи должны были указать либо кратности воздухообмена, либо выделение вредных веществ, либо нормы по которым должна быть спроектирована вентиляция, но в данный момент этого нет.
Если есть кто то, у кого был опыт проектирования складов ЛКМ, прошу поделиться информацией, какие решения были приняты в проекте?
Спасибо всем за ответы.
ИОВ
Цитата(truman_fox @ 10.8.2023, 6:12) *
Все, что написано в описании темы, было взято из задания технологов.

Про 3 пож. отсека тоже из этого задания?
Назначение пож. отсеков и их границ не входит в компетенцию ТХ. Это обязанности АР/ПБ, и по действующим нормам, а не "наобум Лазаря".
99887766
))