> Канальный вентилятор на влажный воздух
пара
сообщение 18.8.2023, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Есть душевые на промпредпрятии, удаляем влажный воздух. Обычный канальник на вытяжку с двигателем в потоке влажного воздуха будет нормально работать? Просто возникла тема, что нужно обязательно ставить вентилятор с выносным двигателем за корпус, а таких очень мало и дорогие, в основном по взрывозащите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.8.2023, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Ставят , работают .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 30.8.2023, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Обычно канальники IP54 - поэтому сам вентилятор работает без проблем. Только в холодном месте его лучше не ставить, будет внутри корпуса конденсат собиратся. Но для вентилятора и это не страшно, корпус не 100% герметичный, и с него просто будет течь. Видел объекты где в корпусе делали отверстие, штуцер и отвод конденсата через гидрозатвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.8.2023, 11:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Там вопрос в месте установки вентилятора. Если снаружи здания или в неотапливаемом помещении, то этот конденсат в корпусе замерзает зимой, лопатки стопорятся, при включении движок может сгореть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.8.2023, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Во влажном воздухе подшипники ржавеют довольно таки быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных