Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальный вентилятор на влажный воздух
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
пара
Есть душевые на промпредпрятии, удаляем влажный воздух. Обычный канальник на вытяжку с двигателем в потоке влажного воздуха будет нормально работать? Просто возникла тема, что нужно обязательно ставить вентилятор с выносным двигателем за корпус, а таких очень мало и дорогие, в основном по взрывозащите.
AI 155
Ставят , работают .
Flow
Обычно канальники IP54 - поэтому сам вентилятор работает без проблем. Только в холодном месте его лучше не ставить, будет внутри корпуса конденсат собиратся. Но для вентилятора и это не страшно, корпус не 100% герметичный, и с него просто будет течь. Видел объекты где в корпусе делали отверстие, штуцер и отвод конденсата через гидрозатвор.
ИОВ
Там вопрос в месте установки вентилятора. Если снаружи здания или в неотапливаемом помещении, то этот конденсат в корпусе замерзает зимой, лопатки стопорятся, при включении движок может сгореть.
AI 155
Во влажном воздухе подшипники ржавеют довольно таки быстро.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.