Есть душевые на промпредпрятии, удаляем влажный воздух. Обычный канальник на вытяжку с двигателем в потоке влажного воздуха будет нормально работать? Просто возникла тема, что нужно обязательно ставить вентилятор с выносным двигателем за корпус, а таких очень мало и дорогие, в основном по взрывозащите.
Обычно канальники IP54 - поэтому сам вентилятор работает без проблем. Только в холодном месте его лучше не ставить, будет внутри корпуса конденсат собиратся. Но для вентилятора и это не страшно, корпус не 100% герметичный, и с него просто будет течь. Видел объекты где в корпусе делали отверстие, штуцер и отвод конденсата через гидрозатвор.
Там вопрос в месте установки вентилятора. Если снаружи здания или в неотапливаемом помещении, то этот конденсат в корпусе замерзает зимой, лопатки стопорятся, при включении движок может сгореть.
Во влажном воздухе подшипники ржавеют довольно таки быстро.