|
  |
Теплоснабжение вентиляции на пропиленгликоле, нужна типовая схема с обвязкой бака подпитки |
|
|
|
23.8.2023, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
Добрый день. Делаю ветку теплообменник - узел регулирования приточных установок на пропиленгликоле 40% первый раз Очень нужна типовая схема с обвязкой расширительного бака и бака подпитки с пропилегликолем. Собственно вопрос в том, нужен ли расширительный бак или бак аккумулятор, и как обвязывать бак с пропилегликолем? Может у кого есть ссылка на типовую схему рабочую? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата нужен ли расширительный бак Нужен конечно между теплообменником и калорифером Цитата бак аккумулятор По хорошему нужен, причем с насосом для заполнения системы.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
Понял, спасибо, а типовые схемы не подскажете где можно найти?
|
|
|
|
|
24.8.2023, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
|
|
|
|
|
24.8.2023, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева? Водяной контур теплосети не разморозится, если клапан будет постоянно закрыт? Или включать насос, только если система начала выдавать напряжение на клапан?
|
|
|
|
|
24.8.2023, 12:04
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Хитрый Лис @ 24.8.2023, 12:35)  ну допустим так Если 5 - это предохранительный клапан, то предусмотрите сброс обратно в бак.  Цитата(Andrey N. @ 24.8.2023, 12:43)  Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева? Хороший вопрос! Посмотрите в т.ч. тему в ветке автоматики о защите при применении гликолевых контуров.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Lex @ 24.8.2023, 15:04)  Если 5 - это предохранительный клапан, то предусмотрите сброс обратно в бак.  Так схема то принципиальная. Первая попавшаяся. Там и дренаж по-хорошему надо обратно в бак сделать чтобы при ремонте не сливать весь гликоль в канашку.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 12:45
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Хитрый Лис @ 24.8.2023, 16:27)  Так схема то принципиальная. Первая попавшаяся. Там и дренаж по-хорошему надо обратно в бак сделать чтобы при ремонте не сливать весь гликоль в канашку. Понятно, что принципиальная... И про дренаж верно. Но дренаж-то управляемый, кран ручной, есть время организовать слив (шланг или тазик), а предохранительный неожиданно может "сходить"  на пол.
|
|
|
|
|
25.8.2023, 7:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
обратный клапан на подпитке я ставлю перед насосом. сразу с сеткой. а в гликолевом - сразу после воздушного калорифера на обратке. Цитата(Andrey N. @ 24.8.2023, 12:43)  Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева? Водяной контур теплосети не разморозится, если клапан будет постоянно закрыт? Или включать насос, только если система начала выдавать напряжение на клапан? в этом контуре следует постоянно поддерживать температуру выше нуля, это раз, и два - нужен байпас-смеситель перед воздушным калорифером с контролем температуры смеси. она д.б. так же выше нуля. минимум +7, нормально +15 и выше
|
|
|
|
|
25.8.2023, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(LordN @ 25.8.2023, 9:35)  в этом контуре следует постоянно поддерживать температуру выше нуля, это раз, и два - нужен байпас-смеситель перед воздушным калорифером с контролем температуры смеси. она д.б. так же выше нуля. минимум +7, нормально +15 и выше Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре.
Сообщение отредактировал Andrey N. - 25.8.2023, 8:35
|
|
|
|
|
25.8.2023, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Чтобы не было непоняток напишите какие температурные графики вы хотите видеть по разные стороны теплообменника, т.е. на греющей стороне (вода) и нагреваемая сторона (гликоль).
|
|
|
|
|
25.8.2023, 9:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 12:35)  Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре. и я об этом же самом
|
|
|
|
|
25.8.2023, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:40)  Чтобы не было непоняток напишите какие температурные графики вы хотите видеть по разные стороны теплообменника, т.е. на греющей стороне (вода) и нагреваемая сторона (гликоль). На греющей стороне (вода) будет стандартный график от теплосети. На гликолевом контуре могу только привести выдержку из паспорта установки: при поступающем воздухе -32°C на выходе имеем -5°C, которые дальше идут на роторный рекуператор и основной нагреватель. Меня больше интересует алгоритм работы, как правильно его реализовать. Если на гликолевом контуре держать постоянную температуру обратки (например, +5°C), при наружной температуре воздуха около 0°C мы не сможем держать на притоке температуру скажем 20°C, она будет выше. Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева.
|
|
|
|
|
25.8.2023, 10:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для управления двумя контурами, нагрева и преднагрева, с функцией защиты от размораживания, требуется минимум три регулятора и минимум один гликолевый контур если у вас два гликолевых контура, то в контуре преднагрева требуется два регулятора. один управляет мощностью преднагрева и расположен на стороне гликоля, а второй располагается на стороне водя и рулит температурой обратки, например. и в обоих случаях насосы д.б. расположены так чтобы обеспечивать постоянный расход через ПТО
|
|
|
|
|
25.8.2023, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 10:35)  Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре. Насос должен работать. Когда достаточно холодно, гликоль прихватывает. И при пуске нужно какое то время, чтобы это желе разогреть и разогнать по трубам.
|
|
|
|
|
25.8.2023, 11:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
хотя нет, достаточно и двух регуляторов, есть конечно что-то что мне не очень нравится в такой схеме, но можно попробовать.
123.pdf ( 4,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
25.8.2023, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(LordN @ 25.8.2023, 12:19)  для управления двумя контурами, нагрева и преднагрева, с функцией защиты от размораживания, требуется минимум три регулятора и минимум один гликолевый контур если у вас два гликолевых контура, то в контуре преднагрева требуется два регулятора. один управляет мощностью преднагрева и расположен на стороне гликоля, а второй располагается на стороне водя и рулит температурой обратки, например. и в обоих случаях насосы д.б. расположены так чтобы обеспечивать постоянный расход через ПТО Гликолевый контур только преднагрев, функциональную схему установки приложил выше
|
|
|
|
|
25.8.2023, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 13:00)  Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева. А я вижу наоборот. Преднагрев работает всегда и первым подогревает холодный воздух. Тем самым защищаем водяной контур от переохлаждения т.к. есть циркуляция воды и защищаем рекуператор от большого перепада температуры между вытяжным и приточным воздухом. Ну а далее если уже температура после рекуператора не отвечает уставкам, в работу включается основной нагрев.
|
|
|
|
|
25.8.2023, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
У преднагрева д.б. свой контур регулирования со своими датчиками Тобр. воды и Т воздуха
|
|
|
|
|
25.8.2023, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 14:29)  А я вижу наоборот. Преднагрев работает всегда и первым подогревает холодный воздух. Тем самым защищаем водяной контур от переохлаждения т.к. есть циркуляция воды и защищаем рекуператор от большого перепада температуры между вытяжным и приточным воздухом. Ну а далее если уже температура после рекуператора не отвечает уставкам, в работу включается основной нагрев. Тогда как будет работать система при, например, +5 градусах на улице? Первый подогрев сделает +23 градуса после себя, и рекуператор не будет приносить никакой пользы, хотя с его помощью мы бы сэкономили на тепле. Цитата(AI 155 @ 25.8.2023, 14:38)  У преднагрева д.б. свой контур регулирования со своими датчиками Тобр. воды и Т воздуха После преднагрева есть датчик температуры притока (не указал его на схеме), и датчики обратки на контурах воды и гликоля.
|
|
|
|
|
25.8.2023, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Преднагрев в режиме зима работает всегда в соответствии со своей уставкой.
|
|
|
|
|
26.8.2023, 4:36
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 14:00)  На греющей стороне (вода) будет стандартный график от теплосети. На гликолевом контуре могу только привести выдержку из паспорта установки: при поступающем воздухе -32°C на выходе имеем -5°C, которые дальше идут на роторный рекуператор и основной нагреватель. Меня больше интересует алгоритм работы, как правильно его реализовать. Если на гликолевом контуре держать постоянную температуру обратки (например, +5°C), при наружной температуре воздуха около 0°C мы не сможем держать на притоке температуру скажем 20°C, она будет выше. Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева. Если Вы автоматчик, то спросите у разработчика схемы - инженера ОВ алгоритм работы. И автоматизируйте его. Выдумывать не надо. Надо спросить у автора схемы. Могу предположить, что для предварительного гликолевого нагревателя следует поддерживать температуру воздуха после себя, например -15°С. При отсутствии необходимости нагрева (наружный воздух выше -15°С) поддерживать дежурную температуру обратки гликоля, например +25°С, даже при работающей установке. При этом все же будет нагрев воздуха, но может он будет минимальным. Вообще, насколько я помню, преднагрев делают электрическим.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|