Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение вентиляции на пропиленгликоле, нужна типовая схема с обвязкой бака подпитки
Mikhail23
сообщение 23.8.2023, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375



Добрый день.
Делаю ветку теплообменник - узел регулирования приточных установок на пропиленгликоле 40% первый раз
Очень нужна типовая схема с обвязкой расширительного бака и бака подпитки с пропилегликолем.
Собственно вопрос в том, нужен ли расширительный бак или бак аккумулятор, и как обвязывать бак с пропилегликолем?
Может у кого есть ссылка на типовую схему рабочую?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 24.8.2023, 7:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
нужен ли расширительный бак

Нужен конечно между теплообменником и калорифером
Цитата
бак аккумулятор

По хорошему нужен, причем с насосом для заполнения системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail23
сообщение 24.8.2023, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375



Понял, спасибо, а типовые схемы не подскажете где можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 24.8.2023, 8:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



ну допустим так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  072cdb0e8b716a6ba7e900a85928e391.jpeg ( 93,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 24.8.2023, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева?
Водяной контур теплосети не разморозится, если клапан будет постоянно закрыт? Или включать насос, только если система начала выдавать напряжение на клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.8.2023, 12:04
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Хитрый Лис @ 24.8.2023, 12:35) *
ну допустим так

Если 5 - это предохранительный клапан, то предусмотрите сброс обратно в бак. smile.gif

Цитата(Andrey N. @ 24.8.2023, 12:43) *
Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева?

Хороший вопрос!
Посмотрите в т.ч. тему в ветке автоматики о защите при применении гликолевых контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 24.8.2023, 12:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Lex @ 24.8.2023, 15:04) *
Если 5 - это предохранительный клапан, то предусмотрите сброс обратно в бак. smile.gif

Так схема то принципиальная. Первая попавшаяся. Там и дренаж по-хорошему надо обратно в бак сделать чтобы при ремонте не сливать весь гликоль в канашку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.8.2023, 12:45
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Хитрый Лис @ 24.8.2023, 16:27) *
Так схема то принципиальная. Первая попавшаяся. Там и дренаж по-хорошему надо обратно в бак сделать чтобы при ремонте не сливать весь гликоль в канашку.

Понятно, что принципиальная...
И про дренаж верно.
Но дренаж-то управляемый, кран ручной, есть время организовать слив (шланг или тазик),
а предохранительный неожиданно может "сходить" smile.gif на пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2023, 7:35
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



обратный клапан на подпитке я ставлю перед насосом. сразу с сеткой.
а в гликолевом - сразу после воздушного калорифера на обратке.

Цитата(Andrey N. @ 24.8.2023, 12:43) *
Добрый день! Как правильно управлять таким контуром, если это контур преднагрева?
Водяной контур теплосети не разморозится, если клапан будет постоянно закрыт? Или включать насос, только если система начала выдавать напряжение на клапан?

в этом контуре следует постоянно поддерживать температуру выше нуля, это раз, и два - нужен байпас-смеситель перед воздушным калорифером с контролем температуры смеси. она д.б. так же выше нуля. минимум +7, нормально +15 и выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 25.8.2023, 8:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(LordN @ 25.8.2023, 9:35) *
в этом контуре следует постоянно поддерживать температуру выше нуля, это раз, и два - нужен байпас-смеситель перед воздушным калорифером с контролем температуры смеси. она д.б. так же выше нуля. минимум +7, нормально +15 и выше

Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре.

Сообщение отредактировал Andrey N. - 25.8.2023, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 25.8.2023, 8:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Чтобы не было непоняток напишите какие температурные графики вы хотите видеть по разные стороны теплообменника, т.е. на греющей стороне (вода) и нагреваемая сторона (гликоль).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2023, 9:58
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 12:35) *
Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре.

и я об этом же самом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 25.8.2023, 10:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:40) *
Чтобы не было непоняток напишите какие температурные графики вы хотите видеть по разные стороны теплообменника, т.е. на греющей стороне (вода) и нагреваемая сторона (гликоль).

На греющей стороне (вода) будет стандартный график от теплосети. На гликолевом контуре могу только привести выдержку из паспорта установки: при поступающем воздухе -32°C на выходе имеем -5°C, которые дальше идут на роторный рекуператор и основной нагреватель.
Меня больше интересует алгоритм работы, как правильно его реализовать. Если на гликолевом контуре держать постоянную температуру обратки (например, +5°C), при наружной температуре воздуха около 0°C мы не сможем держать на притоке температуру скажем 20°C, она будет выше.
Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Функциональная_схема_Модель.pdf ( 222,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2023, 10:19
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для управления двумя контурами, нагрева и преднагрева, с функцией защиты от размораживания, требуется минимум три регулятора и минимум один гликолевый контур
если у вас два гликолевых контура, то в контуре преднагрева требуется два регулятора. один управляет мощностью преднагрева и расположен на стороне гликоля, а второй располагается на стороне водя и рулит температурой обратки, например.
и в обоих случаях насосы д.б. расположены так чтобы обеспечивать постоянный расход через ПТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.8.2023, 10:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 10:35) *
Я имею ввиду случай, когда это контур преднагрева. То есть воздух идёт через нагреватели следующим образом: преднагрев-роторный рекуператор-нагрев. И первым начинает работать клапан именно на контуре нагрева (водяном), чтобы рекуператор работал максимально эффективно. Можно ли держать насос на гликолевом контуре отключенным, а запускать его только тогда, когда контур вступит в работу? При этом заранее открыть клапан на внешнем водяном контуре.

Насос должен работать.
Когда достаточно холодно, гликоль прихватывает. И при пуске нужно какое то время, чтобы это желе разогреть и разогнать по трубам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2023, 11:41
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



хотя нет, достаточно и двух регуляторов, есть конечно что-то что мне не очень нравится в такой схеме, но можно попробовать.

Прикрепленный файл  123.pdf ( 4,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 25.8.2023, 12:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(LordN @ 25.8.2023, 12:19) *
для управления двумя контурами, нагрева и преднагрева, с функцией защиты от размораживания, требуется минимум три регулятора и минимум один гликолевый контур
если у вас два гликолевых контура, то в контуре преднагрева требуется два регулятора. один управляет мощностью преднагрева и расположен на стороне гликоля, а второй располагается на стороне водя и рулит температурой обратки, например.
и в обоих случаях насосы д.б. расположены так чтобы обеспечивать постоянный расход через ПТО

Гликолевый контур только преднагрев, функциональную схему установки приложил выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 25.8.2023, 12:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 13:00) *
Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева.

А я вижу наоборот. Преднагрев работает всегда и первым подогревает холодный воздух. Тем самым защищаем водяной контур от переохлаждения т.к. есть циркуляция воды и защищаем рекуператор от большого перепада температуры между вытяжным и приточным воздухом. Ну а далее если уже температура после рекуператора не отвечает уставкам, в работу включается основной нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.8.2023, 12:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У преднагрева д.б. свой контур регулирования со своими датчиками Тобр. воды и Т воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 25.8.2023, 13:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 14:29) *
А я вижу наоборот. Преднагрев работает всегда и первым подогревает холодный воздух. Тем самым защищаем водяной контур от переохлаждения т.к. есть циркуляция воды и защищаем рекуператор от большого перепада температуры между вытяжным и приточным воздухом. Ну а далее если уже температура после рекуператора не отвечает уставкам, в работу включается основной нагрев.

Тогда как будет работать система при, например, +5 градусах на улице? Первый подогрев сделает +23 градуса после себя, и рекуператор не будет приносить никакой пользы, хотя с его помощью мы бы сэкономили на тепле.


Цитата(AI 155 @ 25.8.2023, 14:38) *
У преднагрева д.б. свой контур регулирования со своими датчиками Тобр. воды и Т воздуха

После преднагрева есть датчик температуры притока (не указал его на схеме), и датчики обратки на контурах воды и гликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.8.2023, 13:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Преднагрев в режиме зима работает всегда в соответствии со своей уставкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 26.8.2023, 4:36
Сообщение #22


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Andrey N. @ 25.8.2023, 14:00) *
На греющей стороне (вода) будет стандартный график от теплосети. На гликолевом контуре могу только привести выдержку из паспорта установки: при поступающем воздухе -32°C на выходе имеем -5°C, которые дальше идут на роторный рекуператор и основной нагреватель.
Меня больше интересует алгоритм работы, как правильно его реализовать. Если на гликолевом контуре держать постоянную температуру обратки (например, +5°C), при наружной температуре воздуха около 0°C мы не сможем держать на притоке температуру скажем 20°C, она будет выше.
Как я это вижу - рекуператор работает постоянно, первым вступает в работу контур основного нагрева, расположенного после рекуператора. После выхода его клапана в 100%, подключаем преднагрев. И вот тут и возникает вопрос, как не переморозить теплообменник с водой на внешнем контуре, при включении преднагрева.

Если Вы автоматчик, то спросите у разработчика схемы - инженера ОВ алгоритм работы.
И автоматизируйте его.
Выдумывать не надо. Надо спросить у автора схемы.

Могу предположить, что для предварительного гликолевого нагревателя
следует поддерживать температуру воздуха после себя, например -15°С.
При отсутствии необходимости нагрева (наружный воздух выше -15°С) поддерживать дежурную температуру обратки гликоля, например +25°С,
даже при работающей установке. При этом все же будет нагрев воздуха, но может он будет минимальным.
Вообще, насколько я помню, преднагрев делают электрическим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных