> Установка противопожарных клапанов
Студент2021
сообщение 29.8.2023, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Добрый день. Нуждаюсь в совете по установке противопожарных клапанов.
ПК- противопожарный клапан.
В4- категория помещения.
3 клапан со стороны ВВК не нужен , правильно ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6292.jpg ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 30.8.2023, 7:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Если правильно понял, клапан на стороне ВВК не нужен, достаточно транзитный воздуховод от ПВК до ВВК заизолировать огнезащитой.
В СП 7.13130.2013 пункт 6.18 Г , клапана необходим.
А в пункте 6.22 Допускается не устанавливать, так как транзитный воздуховод расположен не в шахте с другими воздуховодами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 31.8.2023, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



День добрый. Ни кто не сможет подсказать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.8.2023, 9:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



что такое ввк?
что такое пвк?
как проложен стояк на 3 этаже?
что еще есть в пвк и ввк?
))) это для начала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helx
сообщение 31.8.2023, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



ПВК и ВВК это приточная/вытяжная вент. камера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 31.8.2023, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(AGAG @ 31.8.2023, 10:46) *
что такое ввк?
что такое пвк?
как проложен стояк на 3 этаже?
что еще есть в пвк и ввк?
))) это для начала


ВВК вытяжная вентиляционная камера
ПВК- приточная вент. камера.
Стояк расположен транзитом
В ПВК и ВВК приточные и втяжные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.8.2023, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



транзитом? с врезкой?

я бы оставил только поэтажные клапана, если венткамеры дополнительно не обслуживают ничего страшного (более высокие категории или противодымное оборудование)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных