Добрый день. Нуждаюсь в совете по установке противопожарных клапанов. ПК- противопожарный клапан. В4- категория помещения. 3 клапан со стороны ВВК не нужен , правильно ?
Студент2021
30.8.2023, 7:02
Если правильно понял, клапан на стороне ВВК не нужен, достаточно транзитный воздуховод от ПВК до ВВК заизолировать огнезащитой. В СП 7.13130.2013 пункт 6.18 Г , клапана необходим. А в пункте 6.22 Допускается не устанавливать, так как транзитный воздуховод расположен не в шахте с другими воздуховодами.
Студент2021
31.8.2023, 7:33
День добрый. Ни кто не сможет подсказать ?
AGAG
31.8.2023, 9:46
что такое ввк? что такое пвк? как проложен стояк на 3 этаже? что еще есть в пвк и ввк? ))) это для начала
helx
31.8.2023, 10:15
ПВК и ВВК это приточная/вытяжная вент. камера?
Студент2021
31.8.2023, 11:48
Цитата(AGAG @ 31.8.2023, 10:46)
что такое ввк? что такое пвк? как проложен стояк на 3 этаже? что еще есть в пвк и ввк? ))) это для начала
ВВК вытяжная вентиляционная камера ПВК- приточная вент. камера. Стояк расположен транзитом В ПВК и ВВК приточные и втяжные установки.
AGAG
31.8.2023, 13:01
транзитом? с врезкой?
я бы оставил только поэтажные клапана, если венткамеры дополнительно не обслуживают ничего страшного (более высокие категории или противодымное оборудование)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.