Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Естественная вентиляция, Нужно ли системы ВЕ вносить в таблицу ХОВС
Mikhail23
сообщение 11.10.2023, 16:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, правомерно ли замечание от эксперта о том, что в таблицу ХОВС (характеристика отопительно-вентиляционных систем)
необходимо занести системы естественной вентиляции согласно ГОСТ 21.602-2016. По словам эксперта это необходимо для пуско-наладочных работ.

По-моему скромному мнению, в этом нет смысла, т.к. ни одной характеристики системы, что вносится в таблицу - естественная система вентиляции не имеет
и работает только за счет того, что другая МЕХАНИЧЕСКАЯ система, уже с характеристиками расхода, создает разряжение для ВЕ.
А для пуско-наладочных работ есть аксонометрические схемы, где как раз и указывается расход системы, чтобы наладчики смогли выставить балансировочную
заслонку на нужный угол.

Заранее благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 11.10.2023, 17:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



КМК Требования справедливые.
1. Таблица "Характеристика систем" - нет уточнений в ГОСТ 21.602-2016 о том какие системы должна содержать таблица, а какие не содержать.
2. Да, необходимо для проведения ПНР т.к. согласно СП 73.13330.2016 :
п 8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.

Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями:
.
.
При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
.
.
- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;
и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 12.10.2023, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(juzzi @ 11.10.2023, 16:04) *
КМК Требования справедливые.
1. Таблица "Характеристика систем" - нет уточнений в ГОСТ 21.602-2016 о том какие системы должна содержать таблица, а какие не содержать.
2. Да, необходимо для проведения ПНР т.к. согласно СП 73.13330.2016 :
п 8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.

Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями:
.
.
При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
.
.
- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;
и т.д.

Зато в ГОСТ 21.602-2016 есть примечание "При отсутствии в системах отдельных видов оборудования из таблицы исключают соответствующие графы." И какие графы можно оставить в таблице ХОВС для естественных систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail23
сообщение 12.10.2023, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375



Если в ГОСТ 21.602-2016 о естественных системах не говориться, а расходы можно посмотреть на аксонометрических схемах, вместе с отметками высот, а привязки системы выполнены по осям на планах, то где указывается необходимость вносить системы естественной вентиляции в таблицу ХОВС?

Что касается СП 73.13330.2016, предназначенного для монтажников, специалисты могут считать всю необходимую информацию с чертежа.

Спасибо за ответ, но я все таки не увидел логики для внесения ВЕ в хаблицу ХОВС, которая предназначена для характеристик механического ОБОРУДОВАНИЯ, которого нет в ВЕ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 12.10.2023, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Mikhail23 @ 12.10.2023, 10:34) *
Если в ГОСТ 21.602-2016 о естественных системах не говориться, а расходы можно посмотреть на аксонометрических схемах, вместе с отметками высот, а привязки системы выполнены по осям на планах, то где указывается необходимость вносить системы естественной вентиляции в таблицу ХОВС?

Что касается СП 73.13330.2016, предназначенного для монтажников, специалисты могут считать всю необходимую информацию с чертежа.

Спасибо за ответ, но я все таки не увидел логики для внесения ВЕ в хаблицу ХОВС, которая предназначена для характеристик механического ОБОРУДОВАНИЯ, которого нет в ВЕ.

Никогда ВЕ не включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 12.10.2023, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Всегда ВЕ включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...)))
по моему логично показать все системы в одной табличке - для порядка и структуры (например некоторые ВЕ, а особенно ПЕ в схемах вообще не отражаются, а в планах их легко потерять)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 12.10.2023, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(AGAG @ 12.10.2023, 10:47) *
Всегда ВЕ включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...)))
по моему логично показать все системы в одной табличке - для порядка и структуры (например некоторые ВЕ, а особенно ПЕ в схемах вообще не отражаются, а в планах их легко потерять)

Не знаю, не знаю))).. Сколько монтажников не видел, таблицу ХОВС никто из них никогда не открывал при мне.. Вообще!) Единственное, для чего использовали таблицу ХОВС - это для заказа вентиляционного оборудования.. ИМХО - это и есть ее единственное назначение. Решетки и прочее - См. спецификацию либо принципиальную схему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 12.10.2023, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



для порядка и структуры))) - это в первую очередь для себя)))
а монтажников таких и я никогда не видел)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2023, 15:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ратман @ 12.10.2023, 11:59) *
Не знаю, не знаю))).. Сколько монтажников не видел, таблицу ХОВС никто из них никогда не открывал при мне.. Вообще!).

Монтажникам она в принципе... по барабану, а вот ежели следом придут наладчики, то им надо.
А вообще вентиляция то здания, а не какой то сумбурный набор помещений и в таблице все сводится в одном месте. Структура однако.
Другое дело... есть видимо еще места с бардаком и проверка работы вентиляции ограничена- смотри, пламя от спички отклоняется же, значит работает, а душно тебе от твоего психологического состояния.Меньше дома сиди- ходи гуляй, посещай природу и музеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 12.10.2023, 15:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(инж323 @ 12.10.2023, 14:04) *
Монтажникам она в принципе... по барабану, а вот ежели следом придут наладчики, то им надо.
А вообще вентиляция то здания, а не какой то сумбурный набор помещений и в таблице все сводится в одном месте. Структура однако.
Другое дело... есть видимо еще места с бардаком и проверка работы вентиляции ограничена- смотри, пламя от спички отклоняется же, значит работает, а душно тебе от твоего психологического состояния.Меньше дома сиди- ходи гуляй, посещай природу и музеи.

Ну правильный наладчик в ХОВС может полезть только за настройками двигателя.. Да и то, они там довольно кривые.. Лучше уж в техничку вентмашины или вентилятора.. А все остальное хороший наладчик будет смотреть в аксонометриях и/или в таблицах воздухообменов помещений... (Хотя как раз такие таблицы воздухообменов по ГОСТ и не являются обязательными)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail23
сообщение 30.10.2023, 10:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375



В общем, отвечу, если этот вопрос всплывет еще раз когда нибудь: расход в ХОВС для ВЕ, ПЕ требовали для инженеров ПТО, т.к. им надо заполнять паспорта.
Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 30.10.2023, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Mikhail23 @ 30.10.2023, 10:29) *
Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует.

так нельзя. расходы определяет проектировщик (по расчету, нормам или пальцем в небо) и рассчитывает ПЕ и ВЕ для обеспечения данного расхода)))
что получилось, то и получилось - не наш метод)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2023, 13:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mikhail23 @ 30.10.2023, 10:29) *
Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует.

Т.е. Вы собственноручно подтверждаете, что проектные решения по расходам в этих системах не предусмотрены. newconfus.gif
И сопоставить Ваши проектные решения с указаниями СП 60 невозможно.

А инженеры ПТО могут увидеть расчётные/проектные расходы систем ВЕ и ПЕ в таблице воздушно-тепловых балансов.

Сообщение отредактировал ИОВ - 30.10.2023, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.10.2023, 16:36
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Ратман @ 12.10.2023, 16:16) *
Ну правильный наладчик в ХОВС может полезть только за настройками двигателя.. Да и то, они там довольно кривые.. Лучше уж в техничку вентмашины или вентилятора.. А все остальное хороший наладчик будет смотреть в аксонометриях и/или в таблицах воздухообменов помещений... (Хотя как раз такие таблицы воздухообменов по ГОСТ и не являются обязательными)..



...И тут, часто, начинаются чудеса - сумма расходов по ответвлениям не бьётся с расходами на магистрали (арифметика). Расходы по воздухораспределителям в сумме "в нулях" совпадают с расходом на основном магистральном участке (и это на протяжённой сети). И так далее....

Смотреть приходится ВСЕ возможные источники. Ощущение такое бывает, что проекты сделаны так, чтобы "а к нам претензий не предъявить, нас просто "неправильно понимают""

Ну, что таить греха, доводится и "паспорта" встречать с невязками "+/- 0" по всем точкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.10.2023, 14:48
Сообщение #15


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Все включают. Иначе как быстро догадаться что таковая есть? Аксонометрии анализировать? Опять же это ваша работа, проектировали, надо показать, что сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 13.11.2023, 11:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Можно, что бы не плодить новые темы, здесь тоже спрошу? На системы ВЕ также оформляется стандартный паспорт вентсистемы? Сталкивался с тем, что на одних объектах на ВЕ не требовали ничего. а на других- просили стандартный паспорт с замерами и невязками. А что говорит норматив на сей счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 13.11.2023, 12:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Норматив, СП 73.13330.2016, п. 8.3.1 говорит что:
"При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
-...
- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции.
...
На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е"

т.е. при ПНР проверяем действуют или нет вытяжные устройства естественной вентиляции и составляем паспорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 13.11.2023, 12:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Ясно, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 15.11.2023, 13:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(juzzi @ 13.11.2023, 11:07) *
Норматив, СП 73.13330.2016, п. 8.3.1 говорит что:
"При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
-...
- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции.
...
На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е"

т.е. при ПНР проверяем действуют или нет вытяжные устройства естественной вентиляции и составляем паспорт.

Нормативы это конечно хорошо, но немного смешно... То что там при проектировании соблюли рекомендуемые скорости в воздуховодах и тщательно провели аэродинамический расчет, вовсе не гарантирует работоспособности этой естественной вентиляции... Ключевые факторы работоспособности естественной вентиляции - разность температур внутри и снаружи помещения/здания и наличие компенсации удаления воздуха... А эти факторы настолько переменны, что принимать их в расчеты ИМХО не следует вовсе... По большому счету, естественные системы жилых и общественных зданий (либо других зданий, но не производственных с высокими теплопоступлениями), следовало бы вообще запретить либо вывести их из какого либо технического регламентирования... Всегда можно создать условия (и достаточно легко), при которых эти естественные системы работать не будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных