|
  |
Естественная вентиляция, Нужно ли системы ВЕ вносить в таблицу ХОВС |
|
|
|
11.10.2023, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, правомерно ли замечание от эксперта о том, что в таблицу ХОВС (характеристика отопительно-вентиляционных систем) необходимо занести системы естественной вентиляции согласно ГОСТ 21.602-2016. По словам эксперта это необходимо для пуско-наладочных работ.
По-моему скромному мнению, в этом нет смысла, т.к. ни одной характеристики системы, что вносится в таблицу - естественная система вентиляции не имеет и работает только за счет того, что другая МЕХАНИЧЕСКАЯ система, уже с характеристиками расхода, создает разряжение для ВЕ. А для пуско-наладочных работ есть аксонометрические схемы, где как раз и указывается расход системы, чтобы наладчики смогли выставить балансировочную заслонку на нужный угол.
Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
КМК Требования справедливые. 1. Таблица "Характеристика систем" - нет уточнений в ГОСТ 21.602-2016 о том какие системы должна содержать таблица, а какие не содержать. 2. Да, необходимо для проведения ПНР т.к. согласно СП 73.13330.2016 : п 8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.
Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями: . . При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: . . - проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции; и т.д.
|
|
|
|
|
12.10.2023, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(juzzi @ 11.10.2023, 16:04)  КМК Требования справедливые. 1. Таблица "Характеристика систем" - нет уточнений в ГОСТ 21.602-2016 о том какие системы должна содержать таблица, а какие не содержать. 2. Да, необходимо для проведения ПНР т.к. согласно СП 73.13330.2016 : п 8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.
Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями: . . При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: . . - проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции; и т.д. Зато в ГОСТ 21.602-2016 есть примечание "При отсутствии в системах отдельных видов оборудования из таблицы исключают соответствующие графы." И какие графы можно оставить в таблице ХОВС для естественных систем?
|
|
|
|
|
12.10.2023, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
Если в ГОСТ 21.602-2016 о естественных системах не говориться, а расходы можно посмотреть на аксонометрических схемах, вместе с отметками высот, а привязки системы выполнены по осям на планах, то где указывается необходимость вносить системы естественной вентиляции в таблицу ХОВС?
Что касается СП 73.13330.2016, предназначенного для монтажников, специалисты могут считать всю необходимую информацию с чертежа.
Спасибо за ответ, но я все таки не увидел логики для внесения ВЕ в хаблицу ХОВС, которая предназначена для характеристик механического ОБОРУДОВАНИЯ, которого нет в ВЕ.
|
|
|
|
|
12.10.2023, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Mikhail23 @ 12.10.2023, 10:34)  Если в ГОСТ 21.602-2016 о естественных системах не говориться, а расходы можно посмотреть на аксонометрических схемах, вместе с отметками высот, а привязки системы выполнены по осям на планах, то где указывается необходимость вносить системы естественной вентиляции в таблицу ХОВС?
Что касается СП 73.13330.2016, предназначенного для монтажников, специалисты могут считать всю необходимую информацию с чертежа.
Спасибо за ответ, но я все таки не увидел логики для внесения ВЕ в хаблицу ХОВС, которая предназначена для характеристик механического ОБОРУДОВАНИЯ, которого нет в ВЕ. Никогда ВЕ не включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...
|
|
|
|
|
12.10.2023, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Всегда ВЕ включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...))) по моему логично показать все системы в одной табличке - для порядка и структуры (например некоторые ВЕ, а особенно ПЕ в схемах вообще не отражаются, а в планах их легко потерять)
|
|
|
|
|
12.10.2023, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(AGAG @ 12.10.2023, 10:47)  Всегда ВЕ включал в таблицу ХОВС, и ни разу не получал за это никаких замечаний или претензий... Ни от экспертизы, ни от заказчиков, ни от монтажников...))) по моему логично показать все системы в одной табличке - для порядка и структуры (например некоторые ВЕ, а особенно ПЕ в схемах вообще не отражаются, а в планах их легко потерять) Не знаю, не знаю))).. Сколько монтажников не видел, таблицу ХОВС никто из них никогда не открывал при мне.. Вообще!) Единственное, для чего использовали таблицу ХОВС - это для заказа вентиляционного оборудования.. ИМХО - это и есть ее единственное назначение. Решетки и прочее - См. спецификацию либо принципиальную схему...
|
|
|
|
|
12.10.2023, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
для порядка и структуры))) - это в первую очередь для себя))) а монтажников таких и я никогда не видел)))
|
|
|
|
|
12.10.2023, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Ратман @ 12.10.2023, 11:59)  Не знаю, не знаю))).. Сколько монтажников не видел, таблицу ХОВС никто из них никогда не открывал при мне.. Вообще!). Монтажникам она в принципе... по барабану, а вот ежели следом придут наладчики, то им надо. А вообще вентиляция то здания, а не какой то сумбурный набор помещений и в таблице все сводится в одном месте. Структура однако. Другое дело... есть видимо еще места с бардаком и проверка работы вентиляции ограничена- смотри, пламя от спички отклоняется же, значит работает, а душно тебе от твоего психологического состояния.Меньше дома сиди- ходи гуляй, посещай природу и музеи.
|
|
|
|
|
12.10.2023, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(инж323 @ 12.10.2023, 14:04)  Монтажникам она в принципе... по барабану, а вот ежели следом придут наладчики, то им надо. А вообще вентиляция то здания, а не какой то сумбурный набор помещений и в таблице все сводится в одном месте. Структура однако. Другое дело... есть видимо еще места с бардаком и проверка работы вентиляции ограничена- смотри, пламя от спички отклоняется же, значит работает, а душно тебе от твоего психологического состояния.Меньше дома сиди- ходи гуляй, посещай природу и музеи. Ну правильный наладчик в ХОВС может полезть только за настройками двигателя.. Да и то, они там довольно кривые.. Лучше уж в техничку вентмашины или вентилятора.. А все остальное хороший наладчик будет смотреть в аксонометриях и/или в таблицах воздухообменов помещений... (Хотя как раз такие таблицы воздухообменов по ГОСТ и не являются обязательными)..
|
|
|
|
|
30.10.2023, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375

|
В общем, отвечу, если этот вопрос всплывет еще раз когда нибудь: расход в ХОВС для ВЕ, ПЕ требовали для инженеров ПТО, т.к. им надо заполнять паспорта. Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует.
|
|
|
|
|
30.10.2023, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Mikhail23 @ 30.10.2023, 10:29)  Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует. так нельзя. расходы определяет проектировщик (по расчету, нормам или пальцем в небо) и рассчитывает ПЕ и ВЕ для обеспечения данного расхода))) что получилось, то и получилось - не наш метод)))
|
|
|
|
|
30.10.2023, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Mikhail23 @ 30.10.2023, 10:29)  Вижу выход - написать примечание, что расходы в ПЕ, ВЕ определяются при пуско-наладке по приборам и вентилятор в них отсутствует. Т.е. Вы собственноручно подтверждаете, что проектные решения по расходам в этих системах не предусмотрены. И сопоставить Ваши проектные решения с указаниями СП 60 невозможно. А инженеры ПТО могут увидеть расчётные/проектные расходы систем ВЕ и ПЕ в таблице воздушно-тепловых балансов.
Сообщение отредактировал ИОВ - 30.10.2023, 13:04
|
|
|
|
|
30.10.2023, 16:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Ратман @ 12.10.2023, 16:16)  Ну правильный наладчик в ХОВС может полезть только за настройками двигателя.. Да и то, они там довольно кривые.. Лучше уж в техничку вентмашины или вентилятора.. А все остальное хороший наладчик будет смотреть в аксонометриях и/или в таблицах воздухообменов помещений... (Хотя как раз такие таблицы воздухообменов по ГОСТ и не являются обязательными).. ...И тут, часто, начинаются чудеса - сумма расходов по ответвлениям не бьётся с расходами на магистрали (арифметика). Расходы по воздухораспределителям в сумме "в нулях" совпадают с расходом на основном магистральном участке (и это на протяжённой сети). И так далее.... Смотреть приходится ВСЕ возможные источники. Ощущение такое бывает, что проекты сделаны так, чтобы "а к нам претензий не предъявить, нас просто "неправильно понимают"" Ну, что таить греха, доводится и "паспорта" встречать с невязками "+/- 0" по всем точкам.
|
|
|
|
|
31.10.2023, 14:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Все включают. Иначе как быстро догадаться что таковая есть? Аксонометрии анализировать? Опять же это ваша работа, проектировали, надо показать, что сделали.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Можно, что бы не плодить новые темы, здесь тоже спрошу? На системы ВЕ также оформляется стандартный паспорт вентсистемы? Сталкивался с тем, что на одних объектах на ВЕ не требовали ничего. а на других- просили стандартный паспорт с замерами и невязками. А что говорит норматив на сей счет?
|
|
|
|
|
13.11.2023, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Норматив, СП 73.13330.2016, п. 8.3.1 говорит что: "При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: -... - проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции. ... На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е"
т.е. при ПНР проверяем действуют или нет вытяжные устройства естественной вентиляции и составляем паспорт.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Ясно, спасибо!
|
|
|
|
|
15.11.2023, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(juzzi @ 13.11.2023, 11:07)  Норматив, СП 73.13330.2016, п. 8.3.1 говорит что: "При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить: -... - проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции. ... На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е"
т.е. при ПНР проверяем действуют или нет вытяжные устройства естественной вентиляции и составляем паспорт. Нормативы это конечно хорошо, но немного смешно... То что там при проектировании соблюли рекомендуемые скорости в воздуховодах и тщательно провели аэродинамический расчет, вовсе не гарантирует работоспособности этой естественной вентиляции... Ключевые факторы работоспособности естественной вентиляции - разность температур внутри и снаружи помещения/здания и наличие компенсации удаления воздуха... А эти факторы настолько переменны, что принимать их в расчеты ИМХО не следует вовсе... По большому счету, естественные системы жилых и общественных зданий (либо других зданий, но не производственных с высокими теплопоступлениями), следовало бы вообще запретить либо вывести их из какого либо технического регламентирования... Всегда можно создать условия (и достаточно легко), при которых эти естественные системы работать не будут...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|