Тепловыделения от электродвигателей насосов, Правильно считаем? |
|
|
|
8.11.2023, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Здравствуйте всем! Имеется насосная без постоянного персонала, насосов 2 рабочих, качают чистую воду. Твн зимой в насосной = +5 С. Данные по электродвигателю - Установочная мощность = 7,5 кВт, кпд 90,1%. При номинальном расходе 12 м3/ч N= 4.74 кВт , кпд составляет 62%, при максимальном раходе 20 м3/ч кпд 66 %, N= 6,37 кВт.
По формуле из справочника Староверова Q= 860 х Nуст х Кзагрузки х К одновременности х((1-кпд 1)/кпд1)) где кпд 1 - кпд электродвигателя при данной загрузке. К загрузки = отношению мощности элдвигателя в течение расчетного часа к максимальной мощности
Расчет для расхода 12 м3/ч. Расчет на 1 насос
Кзагр = 4,74/7,5 = 0,632
К одновременности принимаем 1
Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .
Удивление и вопрос - Очень много Вт в помещение идет!!! Или я неправильно считаю? Подскажите мне пожалуйста-где ошибка? Может не 62 % брать, а 90,1 %?
Сообщение отредактировал marysiy - 8.11.2023, 22:27
|
|
|
|
|
9.11.2023, 17:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
всю мощность делает двигатель. это единственный источник тепла, другого нету и быть не может. 91% его тепла идёт в работу, 9% в тепло - сразу из тех, 91%, что ушло в работу, какая-то часть совершает работу, остальное превращается в тепло и, поскольку это насосы и качают жидкость и эта жидкость удаляется, и из насоса, и из помещения, то это тепло также уносится с жидкостью. т.о. в помещении остаётся только те самые 9% мощности двигателя.
если бы насосы были циркуляционные, и весь "циркуль" находился бы помещении, то все 7.5кВт от насоса оставались бы в этом помещении.
|
|
|
|
|
9.11.2023, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177

|
По рекомендациям Пособия к СНиП 2.01.55-85 «Теплофизические расчеты объектов народного хозяйства, размещаемых в горных выработках», п.3.1 Qнас= (1−кпд ) х kзагр х Nуст, кВт что вполне логично
|
|
|
|
|
9.11.2023, 18:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LordN @ 9.11.2023, 17:17)  всю мощность делает двигатель. это единственный источник тепла ...От электричества. Другие источники тепла вообще-то могут быть. ...Хотя, похоже речь идёт о холодной воде. Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26)  качают чистую воду.
|
|
|
|
|
9.11.2023, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Я думаю,что от насосов с мощностью 7.5 кВт таких больших тепловыделений не может быть. Была в насосных и чтобы около электродвигателей было жарко,такого не помню.:)но вот вопрос-когда на графиках насоса пишут КПД насосного агрегата, это же не КПД электродвигателя?
|
|
|
|
|
9.11.2023, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
КПД насосного агрегата .......... Мощность электродвигателя это мех. мощность на валу, а не электрическая мощность.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.11.2023, 21:12
|
|
|
|
|
9.11.2023, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если в помещении +5° С, а вода в трубах, предположим, +10° С, то ведь от труб тоже будет тепловыделение? Да и нагретая насосом вода ведь не сразу покидает помещение, ведь ещё и греет улитку насоса и трубы?
|
|
|
|
|
9.11.2023, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Не хотелось бы для коробки 6х3 проектировать вентиляцию с большим расходом воздуха.
Сообщение отредактировал marysiy - 9.11.2023, 21:30
|
|
|
|
|
9.11.2023, 22:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(marysiy @ 9.11.2023, 20:36)  Я думаю,что от насосов с мощностью 7.5 кВт таких больших тепловыделений не может быть. Была в насосных и чтобы около электродвигателей было жарко,такого не помню.:)но вот вопрос-когда на графиках насоса пишут КПД насосного агрегата, это же не КПД электродвигателя? Ну если были - прикладывали руку к ребрам охлаждения двигателя? Какие ощущения? Если не прикладывали, в следующий раз приложите. А кроме ребер охлаждения с торца есть типа вентилятора. А частотник у вас на насос есть? и про него не забудьте
Сообщение отредактировал Vano - 9.11.2023, 22:22
|
|
|
|
|
9.11.2023, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26)  Здравствуйте всем! Имеется насосная без постоянного персонала, насосов 2 рабочих, качают чистую воду. Твн зимой в насосной = +5 С. Данные по электродвигателю - Установочная мощность = 7,5 кВт, кпд 90,1%. При номинальном расходе 12 м3/ч N= 4.74 кВт , кпд составляет 62%, при максимальном раходе 20 м3/ч кпд 66 %, N= 6,37 кВт.
По формуле из справочника Староверова Q= 860 х Nуст х Кзагрузки х К одновременности х((1-кпд 1)/кпд1)) где кпд 1 - кпд электродвигателя при данной загрузке. К загрузки = отношению мощности элдвигателя в течение расчетного часа к максимальной мощности
Расчет для расхода 12 м3/ч. Расчет на 1 насос
Кзагр = 4,74/7,5 = 0,632
К одновременности принимаем 1
Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .
Удивление и вопрос - Очень много Вт в помещение идет!!! Или я неправильно считаю? Подскажите мне пожалуйста-где ошибка? Может не 62 % брать, а 90,1 %? А вы кпд насоса берете или электродвигателя? Просто 62% для двигателя как-то маловато выглядит и вызывает сомнения.
|
|
|
|
|
10.11.2023, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В формуле есть только кпд электродвигателя.
|
|
|
|
|
10.11.2023, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
а меня удивляет другое почему N принята установочная а КПД почему то нет? величины должны соответствовать друг другу)))
|
|
|
|
|
10.11.2023, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
У небольших электродвигателй кпд тоже не слишком большой. 60... 75% типично.
|
|
|
|
|
10.11.2023, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(AI 155 @ 10.11.2023, 15:59)  У небольших электродвигателй кпд тоже не слишком большой. 60... 75% типично. Вот, можете пользоваться если доверяете моему творчеству  p.s. это для хорошо-технологических двигателей мирового уровня
Сообщение отредактировал Flow - 10.11.2023, 17:52
|
|
|
|
|
10.11.2023, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26)  Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт . Упс, еще одну ошибочку в Ваших расчетах нашел, догадаетесь сами?
|
|
|
|
|
10.11.2023, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Flow @ 10.11.2023, 19:50)  Вот, можете пользоваться если доверяете моему творчеству  p.s. это для хорошо-технологических двигателей мирового уровня Можно здесь посмотреть https://uesk.org/stati/kpd-elektrodvigatelya/
|
|
|
|
|
10.11.2023, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
В формуле 860, а не 1000. Но это Староверовская формула. И там почему то 860 и N должно быть в кВт. Странно конечно. А из графика от FLOW при 7,5 кВт кпд примерно 80% Это еще куда ни шло. А вот по Справочнику Рысина совсем мало тепловыделений получается. Особенно мю4 мне нравится - 0,1
Снимок.PNG ( 84,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал marysiy - 10.11.2023, 22:48
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 84,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
10.11.2023, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
|
|
|
|
|
11.11.2023, 0:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(marysiy @ 10.11.2023, 22:47)  В формуле 860, а не 1000. Но это Староверовская формула. И там почему то 860 и N должно быть в кВт. Странно конечно. Это формулы для текстильных цехов - не для насосных. Например в насосах тепло будет выделяться на лопатках насосов. Но в отличии от текстильных цехов это тепло не будет попадать или часть будет попадать в воздух насосной. Основная часть этого тепла будет отводиться жидкостью.
|
|
|
|
|
11.11.2023, 19:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
12.11.2023, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Путаница в голове... Нет единого мнения на форуме. Буду делать по своему, чтобы не привлекать внимание санитаров:), и чтобы Заказчик не раззорился на вентоборудовании.
|
|
|
|
|
12.11.2023, 23:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Надо взять пособие, справочник по насосам. Или пособие на курсовую работу по проектированию насосов. В них есть КПД электродвигателя, механический (привод), гидравлический. Разделить эти КПД, какое тепло пойдет в воздух, а какое в жидкость.
|
|
|
|
|
  |