Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловыделения от электродвигателей насосов, Правильно считаем?
marysiy
сообщение 8.11.2023, 22:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте всем! Имеется насосная без постоянного персонала, насосов 2 рабочих, качают чистую воду. Твн зимой в насосной = +5 С. Данные по электродвигателю - Установочная мощность = 7,5 кВт, кпд 90,1%. При номинальном расходе 12 м3/ч N= 4.74 кВт , кпд составляет 62%, при максимальном раходе 20 м3/ч кпд 66 %, N= 6,37 кВт.

По формуле из справочника Староверова Q= 860 х Nуст х Кзагрузки х К одновременности х((1-кпд 1)/кпд1))
где кпд 1 - кпд электродвигателя при данной загрузке.
К загрузки = отношению мощности элдвигателя в течение расчетного часа к максимальной мощности

Расчет для расхода 12 м3/ч. Расчет на 1 насос

Кзагр = 4,74/7,5 = 0,632

К одновременности принимаем 1

Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .

Удивление и вопрос - Очень много Вт в помещение идет!!! Или я неправильно считаю? Подскажите мне пожалуйста-где ошибка? Может не 62 % брать, а 90,1 %?

Сообщение отредактировал marysiy - 8.11.2023, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.11.2023, 17:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



всю мощность делает двигатель. это единственный источник тепла, другого нету и быть не может.
91% его тепла идёт в работу, 9% в тепло - сразу
из тех, 91%, что ушло в работу, какая-то часть совершает работу, остальное превращается в тепло и, поскольку это насосы и качают жидкость и эта жидкость удаляется, и из насоса, и из помещения, то это тепло также уносится с жидкостью.
т.о. в помещении остаётся только те самые 9% мощности двигателя.

если бы насосы были циркуляционные, и весь "циркуль" находился бы помещении, то все 7.5кВт от насоса оставались бы в этом помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 9.11.2023, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



По рекомендациям Пособия к СНиП 2.01.55-85 «Теплофизические расчеты объектов народного хозяйства, размещаемых в горных выработках», п.3.1
Qнас= (1−кпд ) х kзагр х Nуст, кВт
что вполне логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.11.2023, 18:24
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 9.11.2023, 17:17) *
всю мощность делает двигатель. это единственный источник тепла

...От электричества. Другие источники тепла вообще-то могут быть.

...Хотя, похоже речь идёт о холодной воде.
Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26) *
качают чистую воду.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 9.11.2023, 20:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Я думаю,что от насосов с мощностью 7.5 кВт таких больших тепловыделений не может быть. Была в насосных и чтобы около электродвигателей было жарко,такого не помню.:)но вот вопрос-когда на графиках насоса пишут КПД насосного агрегата, это же не КПД электродвигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 9.11.2023, 21:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



КПД насосного агрегата
..........
Мощность электродвигателя это мех. мощность на валу, а не электрическая мощность.

Сообщение отредактировал AI 155 - 9.11.2023, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.11.2023, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Если в помещении +5° С, а вода в трубах, предположим, +10° С, то ведь от труб тоже будет тепловыделение? Да и нагретая насосом вода ведь не сразу покидает помещение, ведь ещё и греет улитку насоса и трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 9.11.2023, 21:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Не хотелось бы для коробки 6х3 проектировать вентиляцию с большим расходом воздуха.

Сообщение отредактировал marysiy - 9.11.2023, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.11.2023, 22:21
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(marysiy @ 9.11.2023, 20:36) *
Я думаю,что от насосов с мощностью 7.5 кВт таких больших тепловыделений не может быть. Была в насосных и чтобы около электродвигателей было жарко,такого не помню.:)но вот вопрос-когда на графиках насоса пишут КПД насосного агрегата, это же не КПД электродвигателя?

Ну если были - прикладывали руку к ребрам охлаждения двигателя?
Какие ощущения?
Если не прикладывали, в следующий раз приложите.
А кроме ребер охлаждения с торца есть типа вентилятора.

А частотник у вас на насос есть? и про него не забудьте

Сообщение отредактировал Vano - 9.11.2023, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 9.11.2023, 22:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26) *
Здравствуйте всем! Имеется насосная без постоянного персонала, насосов 2 рабочих, качают чистую воду. Твн зимой в насосной = +5 С. Данные по электродвигателю - Установочная мощность = 7,5 кВт, кпд 90,1%. При номинальном расходе 12 м3/ч N= 4.74 кВт , кпд составляет 62%, при максимальном раходе 20 м3/ч кпд 66 %, N= 6,37 кВт.

По формуле из справочника Староверова Q= 860 х Nуст х Кзагрузки х К одновременности х((1-кпд 1)/кпд1))
где кпд 1 - кпд электродвигателя при данной загрузке.
К загрузки = отношению мощности элдвигателя в течение расчетного часа к максимальной мощности

Расчет для расхода 12 м3/ч. Расчет на 1 насос

Кзагр = 4,74/7,5 = 0,632

К одновременности принимаем 1

Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .

Удивление и вопрос - Очень много Вт в помещение идет!!! Или я неправильно считаю? Подскажите мне пожалуйста-где ошибка? Может не 62 % брать, а 90,1 %?


А вы кпд насоса берете или электродвигателя? Просто 62% для двигателя как-то маловато выглядит и вызывает сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.11.2023, 7:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В формуле есть только кпд электродвигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 10.11.2023, 9:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а меня удивляет другое
почему N принята установочная а КПД почему то нет? величины должны соответствовать друг другу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.11.2023, 15:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У небольших электродвигателй кпд тоже не слишком большой.
60... 75% типично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 10.11.2023, 17:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(AI 155 @ 10.11.2023, 15:59) *
У небольших электродвигателй кпд тоже не слишком большой.
60... 75% типично.

Вот, можете пользоваться если доверяете моему творчеству smile.gif
p.s. это для хорошо-технологических двигателей мирового уровня

Сообщение отредактировал Flow - 10.11.2023, 17:52
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 10.11.2023, 18:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(marysiy @ 8.11.2023, 22:26) *
Тогда Q= 860 х 7,5 х 0,632 х 1 х ((1-0,62)/0,62) = 2498 Вт .

Упс, еще одну ошибочку в Ваших расчетах нашел, догадаетесь сами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.11.2023, 19:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Flow @ 10.11.2023, 19:50) *
Вот, можете пользоваться если доверяете моему творчеству smile.gif
p.s. это для хорошо-технологических двигателей мирового уровня

Можно здесь посмотреть
https://uesk.org/stati/kpd-elektrodvigatelya/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 10.11.2023, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



В формуле 860, а не 1000. Но это Староверовская формула. И там почему то 860 и N должно быть в кВт. Странно конечно.

А из графика от FLOW при 7,5 кВт кпд примерно 80% Это еще куда ни шло.
А вот по Справочнику Рысина совсем мало тепловыделений получается. Особенно мю4 мне нравится - 0,1

Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 84,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


Сообщение отредактировал marysiy - 10.11.2023, 22:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 84,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.11.2023, 23:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Оценочное тепловыделение табличка
https://dpva.ru/Guide/GuideEquipment/Electr...lMotorHeatLoss/
https://www.engineeringtoolbox.com/electric...loss-d_898.html

Сообщение отредактировал AI 155 - 10.11.2023, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.11.2023, 0:41
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(marysiy @ 10.11.2023, 22:47) *
В формуле 860, а не 1000. Но это Староверовская формула. И там почему то 860 и N должно быть в кВт. Странно конечно.

Это формулы для текстильных цехов - не для насосных.

Например в насосах тепло будет выделяться на лопатках насосов. Но в отличии от текстильных цехов это тепло не будет попадать или часть будет попадать в воздух насосной. Основная часть этого тепла будет отводиться жидкостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.11.2023, 18:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Калькулятор
https://gidrotgv.ru/teplopostupleniya-v-pro...ilyatory-i-t-d/

Сообщение отредактировал AI 155 - 11.11.2023, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2023, 19:02
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Похожая тема: Тепловыделение от электродвигателей, Запутался в формуле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 12.11.2023, 22:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Путаница в голове... Нет единого мнения на форуме. Буду делать по своему, чтобы не привлекать внимание санитаров:), и чтобы Заказчик не раззорился на вентоборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.11.2023, 23:01
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Надо взять пособие, справочник по насосам. Или пособие на курсовую работу по проектированию насосов.
В них есть КПД электродвигателя, механический (привод), гидравлический.
Разделить эти КПД, какое тепло пойдет в воздух, а какое в жидкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных