> Вентиляция раздевалки с душувыми, Рекуперация воздуха
ingener_seb
сообщение 13.11.2023, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 13.11.2023, 19:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ingener_seb @ 13.11.2023, 17:01) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.



Неправильно поставил вопрос:

В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Предварительно объединив душевые с САН.УЗЛАМИ. (согласно СП 44) Сан.узлов 4 штуки. И мы сейчас думаем если у нас там рекуператор, соответственно воздух из сан. узлов будет поступать обратно в раздевалку. Вопрос в том можно ли подключать вытяжку из душевых , объединенных с САН.УЗЛАМИ к машине с рекуперацией тепла ( Пластинчатый рекуператор) ??? Если нет то дайте ссылку на нормы пожалуйста.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.11.2023, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.11.2023, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ingener_seb @ 13.11.2023, 15:01) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.

Норм где написано что можно - точно нет, норм где это запрещено тоже не видел. Бывают случаи когда говорят что в рекуператоре все-равно есть перетоки/утечки и это как бы рециркуляция и на этом основании запрещают, только так. Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.

Сообщение отредактировал Flow - 15.11.2023, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 15.11.2023, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Flow @ 15.11.2023, 13:12) *
Норм где написано что можно - точно нет, норм где это запрещено тоже не видел. Бывают случаи когда говорят что в рекуператоре все-равно есть перетоки/утечки и это как бы рециркуляция и на этом основании запрещают, только так. Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.





Благодарю за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.11.2023, 12:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Flow @ 15.11.2023, 11:12) *
Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.

отсюда вывод, что экономически ставить рекуператор в такой ситуации большого смысла не имеет - вряд ли окупиться, в проблем создаст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.11.2023, 12:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Дело может быть в недостатке мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2023, 16:03
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AI 155 @ 15.11.2023, 13:32) *
Дело может быть в недостатке мощностей.

А он останется. Режим оттаивания помножит экономию на нет.
Можно ставить двухступенчатый рекуператор, но тут стоимость переведёт окупаемость в разряд ненаучной фантастики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.11.2023, 16:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



двухступенчатый рекуператор - это что? фреоновый или с промежуточным теплоносителем? такой термин не встречался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.11.2023, 17:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Предподогрев до 0... +5*С и рекуператор с управляемой производительностью.
Оттайка не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.11.2023, 18:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



понятно
в этом случае кпд рекуператора тоже стремиться к "нулю"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.11.2023, 19:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Ну не к нулю скажем так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.11.2023, 6:54
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AGAG @ 15.11.2023, 17:33) *
двухступенчатый рекуператор - это что? фреоновый или с промежуточным теплоносителем? такой термин не встречался


Два теплообменных блока. Могут быть параллельно-последовательно или последовательно. Можно и больше, но сопротивление великовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных