ingener_seb
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.
ingener_seb
Цитата(ingener_seb @ 13.11.2023, 17:01) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.



Неправильно поставил вопрос:

В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Предварительно объединив душевые с САН.УЗЛАМИ. (согласно СП 44) Сан.узлов 4 штуки. И мы сейчас думаем если у нас там рекуператор, соответственно воздух из сан. узлов будет поступать обратно в раздевалку. Вопрос в том можно ли подключать вытяжку из душевых , объединенных с САН.УЗЛАМИ к машине с рекуперацией тепла ( Пластинчатый рекуператор) ??? Если нет то дайте ссылку на нормы пожалуйста.
Flow
Цитата(ingener_seb @ 13.11.2023, 15:01) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В помещении раздевалки с душевыми, решили с заказчиком установить приточно-вытяжную машину, с рекуперацией тепла. Вопрос: Можно ли смешивать вытяжной воздух из душевых с приточным воздухом? Другими словами можно ли устанавливать машину с пластинчатым рекуператором, в помещениях данного типа ? Если нет то прошу дать ссылку на нормы где это запрещено.

Норм где написано что можно - точно нет, норм где это запрещено тоже не видел. Бывают случаи когда говорят что в рекуператоре все-равно есть перетоки/утечки и это как бы рециркуляция и на этом основании запрещают, только так. Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.
ingener_seb
Цитата(Flow @ 15.11.2023, 13:12) *
Норм где написано что можно - точно нет, норм где это запрещено тоже не видел. Бывают случаи когда говорят что в рекуператоре все-равно есть перетоки/утечки и это как бы рециркуляция и на этом основании запрещают, только так. Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.





Благодарю за ответ
AGAG
Цитата(Flow @ 15.11.2023, 11:12) *
Ну и побольше нагреватель заложите на приток, потому что удаляемый воздух будет очень влажный и большую часть холодного периода ПВ-ВУ будет в режиме оттаивания рекуператора.

отсюда вывод, что экономически ставить рекуператор в такой ситуации большого смысла не имеет - вряд ли окупиться, в проблем создаст
AI 155
Дело может быть в недостатке мощностей.
Skaramush
Цитата(AI 155 @ 15.11.2023, 13:32) *
Дело может быть в недостатке мощностей.

А он останется. Режим оттаивания помножит экономию на нет.
Можно ставить двухступенчатый рекуператор, но тут стоимость переведёт окупаемость в разряд ненаучной фантастики.
AGAG
двухступенчатый рекуператор - это что? фреоновый или с промежуточным теплоносителем? такой термин не встречался
AI 155
Предподогрев до 0... +5*С и рекуператор с управляемой производительностью.
Оттайка не потребуется.
AGAG
понятно
в этом случае кпд рекуператора тоже стремиться к "нулю"
AI 155
Ну не к нулю скажем так.
Skaramush
Цитата(AGAG @ 15.11.2023, 17:33) *
двухступенчатый рекуператор - это что? фреоновый или с промежуточным теплоносителем? такой термин не встречался


Два теплообменных блока. Могут быть параллельно-последовательно или последовательно. Можно и больше, но сопротивление великовато.