Одинаковый ли расход у ПК? |
|
|
|
4.12.2023, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Здравствуйте, всегда считал расход на ВПВ по минимальному расходу ПК и количеству струй. Но фактически у всех не диктующих пожарных кранов расход будет больше, это учитывается при расчете? Если рассмотреть условную задачу со стояком, где у верхнего ПК давление 0,1 МПа, а у нижнего 0,3 МПа, то расход по таблице 7.3 СП10 у верхнего минимальный - 2,6, а у нижнего уже около 4,3 (взял диаметр выходного отверстия пожарного ствола 16 мм, длину рукава 20 м). Ну и, собственно, хотелось бы послушать как правильно)
|
|
|
|
|
4.12.2023, 14:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Шайбировать можно
|
|
|
|
|
4.12.2023, 14:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 15:29)  Шайбировать можно Или прикрутить кран Цитата(naivemite @ 4.12.2023, 15:00)  Но фактически у всех не диктующих пожарных кранов расход будет больше, это учитывается при расчете? Нет.
|
|
|
|
|
4.12.2023, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 21:29)  Шайбировать можно Можно, вот только что делать с остальными стояками?) Да и если рассмотреть менее примитивную систему, то принцип шайбирования становится уже менее очевидным Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 21:37)  Нет. Нет - душу очень греет, но вот есть еще АУП, совмещенный с ВПВ, есть пункт в СП 485 Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2).Как по мне тут однозначно говорится о том, что зависимость расхода от давления учитывать все жу нужно, только становится еще непонятнее, ну учли мы диктующую площадь на пару с диктующим ПК, а как остальные ПК подключать - непонятно. Что думаете на этот счет?
Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 15:04
|
|
|
|
|
4.12.2023, 16:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 4.12.2023, 16:03)  Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2). Как по мне тут однозначно говорится о том, -Что учитывать давление не надо. Цитата расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2). Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.12.2023, 16:08
|
|
|
|
|
4.12.2023, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 23:07)  -Что учитывать давление не надо.
Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте. Если на практике так и делают, спасибо большое за ценную информацию.
Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 16:18
|
|
|
|
|
22.7.2024, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 23:07)  Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте. Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход
|
|
|
|
|
22.7.2024, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25)  Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход  Век живи, век учись..
|
|
|
|
|
22.7.2024, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25)  Наткнулся на книгу Мешмана Что за книга?
|
|
|
|
|
22.7.2024, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(aminopower @ 22.7.2024, 10:31)  Что за книга? Внутренний противопожарный водопровод. Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25)  Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход  Видал конечно такое, но объяснять проверялке заколебешься
|
|
|
|
|
22.7.2024, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Aerl @ 22.7.2024, 11:01)  Внутренний противопожарный водопровод. Спасибо! Цитата(Aerl @ 22.7.2024, 11:01)  Видал конечно такое, но объяснять проверялке заколебешься Я наоборот, когда спрашивал, почему для спринклеров делают пересчет по давлению, а для ПК нет, даже если на одной системе висят, проектировщики руками разводили)
|
|
|
|
|
22.7.2024, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(aminopower @ 22.7.2024, 18:32)  Я наоборот, когда спрашивал, почему для спринклеров делают пересчет по давлению, а для ПК нет, даже если на одной системе висят, проектировщики руками разводили) Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают) Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет.
Сообщение отредактировал VKing - 22.7.2024, 13:25
|
|
|
|
|
22.7.2024, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(VKing @ 22.7.2024, 13:21)  Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)
Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет. Я боюсь, что если принесу в наш Нижегородский водоканал расход на ВПВ, что-то отличное от там 2х2.6, 2х5.2 и т.п., у них разрыв шаблона произойдет) кроме МЧСников Мешмана то наверное никто и незнает
|
|
|
|
|
22.7.2024, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 22.7.2024, 13:21)  Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)
Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет. ИМХО, надо считать на минимальный потребный расход и не заморачиваться. «Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».  Пожар - один на одном этаже. ПК - рядом. С чего считать несколько мест возгорания на разных этажах?
|
|
|
|
|
22.7.2024, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.7.2024, 21:08)  ИМХО, надо считать на минимальный потребный расход и не заморачиваться. «Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».  Пожар - один на одном этаже. ПК - рядом. С чего считать несколько мест возгорания на разных этажах? Вы правы. Да и если заморочиться, например, с АУП+ВПВ, то адекватно не получится ничего сделать, как увязать кучу площадей с кучей ПК? Тут уже речь будет идти о разработке совсем других методик для расчета.
|
|
|
|
|
22.7.2024, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Если речь о стояке, то естественно нужно предусматривать диафрагмы по высоте, иначе нижним ПК просто невозможно будет воспользоваться - человек просто покалечится.
Если говорить о системе большой площади, то надо смотреть минимально требуемое давление для расчёта максимального расхода оросителей и ПК. В идеале они должны совпадать. Напор перед ПК опять же регулируется диафрагмами.
Если говорить в общем, то совмещение АУП и ВПВ - это дурной тон, поскольку грамотно увязать эти две системы для зданий больше, чем строительный вагончик, практически невозможно.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Вам шашечки или ехать?
Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала. И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(SV_vrn @ 23.7.2024, 8:30)  Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала. И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение. Ну и про резервуар тоже не забудем.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 15:35)  Ну и про резервуар тоже не забудем. Кстати, да! Вот очень интересно как должен считаться резервуар, особенно для АУП, где даже шайб нет
|
|
|
|
|
23.7.2024, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(naivemite @ 23.7.2024, 8:56)  Кстати, да! Вот очень интересно как должен считаться резервуар, особенно для АУП, где даже шайб нет На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 16:14)  На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения. А вы сравните рабочую точку для площади на условно 5 этаже и на условно 1 этаже, значения будут разные
|
|
|
|
|
23.7.2024, 10:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SV_vrn @ 23.7.2024, 8:30)  Вам шашечки или ехать?
Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала. И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение. Тут возникает два вопроса: 1. Как собираетесь тушить любую точку двумя струями из этих кранов? 2. А какой будет расход если оба открытых крана внизу?  пс В нормах прописан МИНИМАЛЬНЫЙ расход на одну струю который Вы должны обеспечить. Больше - можно, но не нужно. Объём резервуара должен обеспечивать нормативное время пожаротушения опять таки при нормативном расходе.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 10:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 9:14)  На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения. Фактическая рабочая точка насоса хорошо гуляет по диаграмме при помощи задвижки на напорном трубопроводе. При замене насоса придётся и резервуар менять?  На нормативный объём воды которую надо вылить на очаг возгорания. Т.е. нормативный расход умноженный на нормативное время. Аналогично наружному пожаротушению. Иначе это нормативно не обоснованное удорожание строительства получается с точки зрения прокуратуры.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 17:37)  При замене насоса придётся и резервуар менять?  На нормативный объём воды которую надо вылить на очаг возгорания. Т.е. нормативный расход умноженный на нормативное время. Аналогично наружному пожаротушению. Иначе это нормативно не обоснованное удорожание строительства получается с точки зрения прокуратуры.  Да нет нормативного объема воды! Из СП 485: 6.9.11 Расчетный объем воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие расход пожарного запаса воды на другие нужды. А в таблице есть формулировка Продолжительность подачи воды, мин, не менееНу и получается при ФАКТИЧЕСКОМ расходе мы должны обеспечить требуемую продолжительность.
|
|
|
|
|
23.7.2024, 13:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 23.7.2024, 11:01)  Да нет нормативного объема воды! Из СП 485:
6.9.11 Расчетный объем воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие расход пожарного запаса воды на другие нужды.
А в таблице есть формулировка Продолжительность подачи воды, мин, не менее
Ну и получается при ФАКТИЧЕСКОМ расходе мы должны обеспечить требуемую продолжительность. Не вижу слова ФАКТИЧЕСКОМ в нормативе. С чего Вы взяли, что при фактическом, а не нормативном? Где это написано? Расчётный - отнюдь не означает фактический. Берёте нормативный, умножаете на свою площадь и время по по этой самой таблице. Вот это и есть расчётный объём. А рабочую точку нужную получаете подбором насоса, трубопровода и задвижками. Задвижками - до 10 м вод.ст. можно гасить напор. Падение давления на задвижке увеличивает потери на трение и делает кривую системы более крутой. Что для кратковременно работающих систем вполне допускается. https://helpiks.org/4-7753.html
|
|
|
|
|
23.7.2024, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 20:05)  Не вижу слова ФАКТИЧЕСКОМ в нормативе. С чего Вы взяли, что при фактическом, а не нормативном? Где это написано? Расчётный - отнюдь не означает фактический. Берёте нормативный, умножаете на свою площадь и время по по этой самой таблице. Вот это и есть расчётный объём. А рабочую точку нужную получаете подбором насоса, трубопровода и задвижками. Задвижками - до 10 м вод.ст. можно гасить напор. Падение давления на задвижке увеличивает потери на трение и делает кривую системы более крутой. Что для кратковременно работающих систем вполне допускается. https://helpiks.org/4-7753.htmlВ таблице минимальный расход, а считается всегда фактический, но на расчетной площади по приложению. Вы не видите слова фактический, но я вижу, что я при любом раскладе должен обеспечить время тушения не менее...минут. Вот сработает система на нижнем этаже, вода будет поступать не 30мие, а 15, как вы объясните следователю? Я считал объем на самую верхнюю и удаленную площадь?
|
|
|
|
|
24.7.2024, 10:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 23.7.2024, 13:36)  В таблице минимальный расход, а считается всегда фактический, но на расчетной площади по приложению. Вы не видите слова фактический, но я вижу, что я при любом раскладе должен обеспечить время тушения не менее...минут. Вот сработает система на нижнем этаже, вода будет поступать не 30мие, а 15, как вы объясните следователю? Я считал объем на самую верхнюю и удаленную площадь? Гораздо вероятнее что Вам придётся объяснять следователю почему Вы вдвое завысили объём резервуара? И не в доле ли Вы с поставщиками этого оборудования? И почему Вы на нижнем этаже просто не уменьшили диаметр труб, не поставили регулятор давления или диафрагму для снижения напора и уменьшения расхода до нормативного? Почему Вы не предусмотрели, как специалист, снижение расхода до нормативного на первом этаже, а заметно увеличили стоимость оборудования и занимаемую им площадь? Как Вы объясните следователю? Да Бог с ним, со следователем, Вы грамотному заказчику как это будете объяснять? Вы обязаны считать объем на самую верхнюю и удаленную площадь, а остальное решается в проекте и при пусконаладке. А в наружных сетях Вы тоже так собираетесь работать? Гидрант на горе - 1 ат, гидранты внизу - 4 атм. И что? По какому факту считать пожарный резервуар будем?
|
|
|
|
|
24.7.2024, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 10:37)  нормативный расход умноженный на нормативное время. Такир по-другому учит) с 11:36 https://www.youtube.com/watch?v=RNqIEMtyh8I&t=3988s
|
|
|
|
|
24.7.2024, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 24.7.2024, 10:35)  На работе смотреть не смогу. На ХР работаю  Да и наплевать как он учит. Пусть он в нормы это запишет или официальным письмом объявит эту революцию в пожаротушении. Ему быстро объяснят обратное. Это в АУПТ объёмы мелкие у резервуаров. А ВПВ, а наружные сети на 3 часа? Там это выльется в огромные деньги. Регуляторы давления ставить надо если уж так, а не объёмы и стоимость резервуаров раздувать. Фактический расход приводить к нормативному, а не наоборот. На то и инженеры.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 17:20)  Гораздо вероятнее что Вам придётся объяснять следователю почему Вы вдвое завысили объём резервуара? И не в доле ли Вы с поставщиками этого оборудования? И почему Вы на нижнем этаже просто не уменьшили диаметр труб, не поставили регулятор давления или диафрагму для снижения напора и уменьшения расхода до нормативного? Почему Вы не предусмотрели, как специалист, снижение расхода до нормативного на первом этаже, а заметно увеличили стоимость оборудования и занимаемую им площадь? Как Вы объясните следователю? Да Бог с ним, со следователем, Вы грамотному заказчику как это будете объяснять? Вы обязаны считать объем на самую верхнюю и удаленную площадь, а остальное решается в проекте и при пусконаладке. А в наружных сетях Вы тоже так собираетесь работать? Гидрант на горе - 1 ат, гидранты внизу - 4 атм. И что? По какому факту считать пожарный резервуар будем? Вы пишете про удорожание, но видели ли вы цены на регуляторы на такой расход? Шайбы? в теории возможно, но на секцию в целом, потому что площади вы между собой не увяжете и получите в итоге, что расход на этаже может также сильно разниться от площади к площади. Вы говорите, что нужно стремится к минимальному расходу - где прописано? В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади. Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая. Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 17:44)  На работе смотреть не смогу. На ХР работаю  Да и наплевать как он учит. Пусть он в нормы это запишет или официальным письмом объявит эту революцию в пожаротушении. Ему быстро объяснят обратное. Это в АУПТ объёмы мелкие у резервуаров. А ВПВ, а наружные сети на 3 часа? Там это выльется в огромные деньги. Регуляторы давления ставить надо если уж так, а не объёмы и стоимость резервуаров раздувать. Фактический расход приводить к нормативному, а не наоборот. На то и инженеры. Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость. Вы пробовали при расчете получить эти 30 литров в секунду нормативные? Это возможно только в прямоугольном помещении без воздуховодов - проверял.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|