Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Одинаковый ли расход у ПК?
naivemite
сообщение 4.12.2023, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Здравствуйте, всегда считал расход на ВПВ по минимальному расходу ПК и количеству струй. Но фактически у всех не диктующих пожарных кранов расход будет больше, это учитывается при расчете?

Если рассмотреть условную задачу со стояком, где у верхнего ПК давление 0,1 МПа, а у нижнего 0,3 МПа, то расход по таблице 7.3 СП10 у верхнего минимальный - 2,6, а у нижнего уже около 4,3 (взял диаметр выходного отверстия пожарного ствола 16 мм, длину рукава 20 м).

Ну и, собственно, хотелось бы послушать как правильно)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__25_.png ( 11,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2023, 14:29
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Шайбировать можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2023, 14:37
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 15:29) *
Шайбировать можно

Или прикрутить кран

Цитата(naivemite @ 4.12.2023, 15:00) *
Но фактически у всех не диктующих пожарных кранов расход будет больше, это учитывается при расчете?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 4.12.2023, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 21:29) *
Шайбировать можно

Можно, вот только что делать с остальными стояками?)
Да и если рассмотреть менее примитивную систему, то принцип шайбирования становится уже менее очевидным

Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 21:37) *
Нет.

Нет - душу очень греет, но вот есть еще АУП, совмещенный с ВПВ, есть пункт в СП 485
Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2).
Как по мне тут однозначно говорится о том, что зависимость расхода от давления учитывать все жу нужно, только становится еще непонятнее, ну учли мы диктующую площадь на пару с диктующим ПК, а как остальные ПК подключать - непонятно. Что думаете на этот счет?

Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2023, 16:07
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 4.12.2023, 16:03) *
Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2).
Как по мне тут однозначно говорится о том,

-Что учитывать давление не надо.
Цитата
расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2).

Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.12.2023, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 4.12.2023, 16:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 23:07) *
-Что учитывать давление не надо.

Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте.

Если на практике так и делают, спасибо большое за ценную информацию.

Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 22.7.2024, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 23:07) *
Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте.

Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход unsure.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2024_07_22_16_20_22.png ( 362,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2024, 10:21
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25) *
Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход unsure.gif

Век живи, век учись.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.7.2024, 10:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25) *
Наткнулся на книгу Мешмана

Что за книга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.7.2024, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(aminopower @ 22.7.2024, 10:31) *
Что за книга?


Внутренний противопожарный водопровод.



Цитата(naivemite @ 22.7.2024, 9:25) *
Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход unsure.gif


Видал конечно такое, но объяснять проверялке заколебешься
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.7.2024, 11:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Aerl @ 22.7.2024, 11:01) *
Внутренний противопожарный водопровод.

Спасибо!

Цитата(Aerl @ 22.7.2024, 11:01) *
Видал конечно такое, но объяснять проверялке заколебешься

Я наоборот, когда спрашивал, почему для спринклеров делают пересчет по давлению, а для ПК нет, даже если на одной системе висят, проектировщики руками разводили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 22.7.2024, 13:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 22.7.2024, 18:32) *
Я наоборот, когда спрашивал, почему для спринклеров делают пересчет по давлению, а для ПК нет, даже если на одной системе висят, проектировщики руками разводили)

Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)

Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет.



Сообщение отредактировал VKing - 22.7.2024, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.7.2024, 13:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(VKing @ 22.7.2024, 13:21) *
Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)

Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет.


Я боюсь, что если принесу в наш Нижегородский водоканал расход на ВПВ, что-то отличное от там 2х2.6, 2х5.2 и т.п., у них разрыв шаблона произойдет) кроме МЧСников Мешмана то наверное никто и незнает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2024, 14:08
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 22.7.2024, 13:21) *
Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)

Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет.

ИМХО, надо считать на минимальный потребный расход и не заморачиваться.
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». rolleyes.gif
Пожар - один на одном этаже. ПК - рядом. С чего считать несколько мест возгорания на разных этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 22.7.2024, 15:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 22.7.2024, 21:08) *
ИМХО, надо считать на минимальный потребный расход и не заморачиваться.
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». rolleyes.gif
Пожар - один на одном этаже. ПК - рядом. С чего считать несколько мест возгорания на разных этажах?

Вы правы. Да и если заморочиться, например, с АУП+ВПВ, то адекватно не получится ничего сделать, как увязать кучу площадей с кучей ПК? Тут уже речь будет идти о разработке совсем других методик для расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.7.2024, 17:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если речь о стояке, то естественно нужно предусматривать диафрагмы по высоте, иначе нижним ПК просто невозможно будет воспользоваться - человек просто покалечится.

Если говорить о системе большой площади, то надо смотреть минимально требуемое давление для расчёта максимального расхода оросителей и ПК. В идеале они должны совпадать. Напор перед ПК опять же регулируется диафрагмами.

Если говорить в общем, то совмещение АУП и ВПВ - это дурной тон, поскольку грамотно увязать эти две системы для зданий больше, чем строительный вагончик, практически невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 23.7.2024, 8:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Вам шашечки или ехать?

Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала.
И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.7.2024, 8:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SV_vrn @ 23.7.2024, 8:30) *
Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала.
И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение.

Ну и про резервуар тоже не забудем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 23.7.2024, 8:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 15:35) *
Ну и про резервуар тоже не забудем.

Кстати, да! Вот очень интересно как должен считаться резервуар, особенно для АУП, где даже шайб нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.7.2024, 9:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 23.7.2024, 8:56) *
Кстати, да! Вот очень интересно как должен считаться резервуар, особенно для АУП, где даже шайб нет

На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 23.7.2024, 9:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 16:14) *
На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения.

А вы сравните рабочую точку для площади на условно 5 этаже и на условно 1 этаже, значения будут разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 10:20
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 23.7.2024, 8:30) *
Вам шашечки или ехать?

Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала.
И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение.

Тут возникает два вопроса:
1. Как собираетесь тушить любую точку двумя струями из этих кранов?
2. А какой будет расход если оба открытых крана внизу?
rolleyes.gif
пс
В нормах прописан МИНИМАЛЬНЫЙ расход на одну струю который Вы должны обеспечить. Больше - можно, но не нужно. Объём резервуара должен обеспечивать нормативное время пожаротушения опять таки при нормативном расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 10:37
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 9:14) *
На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения.

Фактическая рабочая точка насоса хорошо гуляет по диаграмме при помощи задвижки на напорном трубопроводе.
При замене насоса придётся и резервуар менять? rolleyes.gif На нормативный объём воды которую надо вылить на очаг возгорания. Т.е. нормативный расход умноженный на нормативное время. Аналогично наружному пожаротушению.
Иначе это нормативно не обоснованное удорожание строительства получается с точки зрения прокуратуры. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 23.7.2024, 11:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 17:37) *
При замене насоса придётся и резервуар менять? rolleyes.gif На нормативный объём воды которую надо вылить на очаг возгорания. Т.е. нормативный расход умноженный на нормативное время. Аналогично наружному пожаротушению.
Иначе это нормативно не обоснованное удорожание строительства получается с точки зрения прокуратуры. wink.gif

Да нет нормативного объема воды! Из СП 485:

6.9.11 Расчетный объем воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить
в пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие
расход пожарного запаса воды на другие нужды.

А в таблице есть формулировка Продолжительность подачи воды, мин, не менее

Ну и получается при ФАКТИЧЕСКОМ расходе мы должны обеспечить требуемую продолжительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 13:05
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 23.7.2024, 11:01) *
Да нет нормативного объема воды! Из СП 485:

6.9.11 Расчетный объем воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить
в пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие
расход пожарного запаса воды на другие нужды.

А в таблице есть формулировка Продолжительность подачи воды, мин, не менее

Ну и получается при ФАКТИЧЕСКОМ расходе мы должны обеспечить требуемую продолжительность.

Не вижу слова ФАКТИЧЕСКОМ в нормативе. С чего Вы взяли, что при фактическом, а не нормативном?
Где это написано?
Расчётный - отнюдь не означает фактический. Берёте нормативный, умножаете на свою площадь и время по по этой самой таблице. Вот это и есть расчётный объём.
А рабочую точку нужную получаете подбором насоса, трубопровода и задвижками. Задвижками - до 10 м вод.ст. можно гасить напор. Падение давления на задвижке увеличивает потери на трение и делает кривую системы более крутой. Что для кратковременно работающих систем вполне допускается.
https://helpiks.org/4-7753.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 23.7.2024, 13:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 20:05) *
Не вижу слова ФАКТИЧЕСКОМ в нормативе. С чего Вы взяли, что при фактическом, а не нормативном?
Где это написано?
Расчётный - отнюдь не означает фактический. Берёте нормативный, умножаете на свою площадь и время по по этой самой таблице. Вот это и есть расчётный объём.
А рабочую точку нужную получаете подбором насоса, трубопровода и задвижками. Задвижками - до 10 м вод.ст. можно гасить напор. Падение давления на задвижке увеличивает потери на трение и делает кривую системы более крутой. Что для кратковременно работающих систем вполне допускается.
https://helpiks.org/4-7753.html

В таблице минимальный расход, а считается всегда фактический, но на расчетной площади по приложению. Вы не видите слова фактический, но я вижу, что я при любом раскладе должен обеспечить время тушения не менее...минут. Вот сработает система на нижнем этаже, вода будет поступать не 30мие, а 15, как вы объясните следователю? Я считал объем на самую верхнюю и удаленную площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 10:20
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 23.7.2024, 13:36) *
В таблице минимальный расход, а считается всегда фактический, но на расчетной площади по приложению. Вы не видите слова фактический, но я вижу, что я при любом раскладе должен обеспечить время тушения не менее...минут. Вот сработает система на нижнем этаже, вода будет поступать не 30мие, а 15, как вы объясните следователю? Я считал объем на самую верхнюю и удаленную площадь?

Гораздо вероятнее что Вам придётся объяснять следователю почему Вы вдвое завысили объём резервуара? И не в доле ли Вы с поставщиками этого оборудования? И почему Вы на нижнем этаже просто не уменьшили диаметр труб, не поставили регулятор давления или диафрагму для снижения напора и уменьшения расхода до нормативного? Почему Вы не предусмотрели, как специалист, снижение расхода до нормативного на первом этаже, а заметно увеличили стоимость оборудования и занимаемую им площадь? Как Вы объясните следователю? Да Бог с ним, со следователем, Вы грамотному заказчику как это будете объяснять? Вы обязаны считать объем на самую верхнюю и удаленную площадь, а остальное решается в проекте и при пусконаладке.
А в наружных сетях Вы тоже так собираетесь работать? Гидрант на горе - 1 ат, гидранты внизу - 4 атм. И что? По какому факту считать пожарный резервуар будем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.7.2024, 10:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2024, 10:37) *
нормативный расход умноженный на нормативное время.

Такир по-другому учит) с 11:36
https://www.youtube.com/watch?v=RNqIEMtyh8I&t=3988s
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 10:44
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 24.7.2024, 10:35) *
Такир по-другому учит) с 11:36
https://www.youtube.com/watch?v=RNqIEMtyh8I&t=3988s

На работе смотреть не смогу. На ХР работаю smile.gif Да и наплевать как он учит. Пусть он в нормы это запишет или официальным письмом объявит эту революцию в пожаротушении. Ему быстро объяснят обратное. Это в АУПТ объёмы мелкие у резервуаров. А ВПВ, а наружные сети на 3 часа? Там это выльется в огромные деньги. Регуляторы давления ставить надо если уж так, а не объёмы и стоимость резервуаров раздувать. Фактический расход приводить к нормативному, а не наоборот. На то и инженеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 11:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 17:20) *
Гораздо вероятнее что Вам придётся объяснять следователю почему Вы вдвое завысили объём резервуара? И не в доле ли Вы с поставщиками этого оборудования? И почему Вы на нижнем этаже просто не уменьшили диаметр труб, не поставили регулятор давления или диафрагму для снижения напора и уменьшения расхода до нормативного? Почему Вы не предусмотрели, как специалист, снижение расхода до нормативного на первом этаже, а заметно увеличили стоимость оборудования и занимаемую им площадь? Как Вы объясните следователю? Да Бог с ним, со следователем, Вы грамотному заказчику как это будете объяснять? Вы обязаны считать объем на самую верхнюю и удаленную площадь, а остальное решается в проекте и при пусконаладке.
А в наружных сетях Вы тоже так собираетесь работать? Гидрант на горе - 1 ат, гидранты внизу - 4 атм. И что? По какому факту считать пожарный резервуар будем?

Вы пишете про удорожание, но видели ли вы цены на регуляторы на такой расход? Шайбы? в теории возможно, но на секцию в целом, потому что площади вы между собой не увяжете и получите в итоге, что расход на этаже может также сильно разниться от площади к площади.

Вы говорите, что нужно стремится к минимальному расходу - где прописано? В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади.

Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая.



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 17:44) *
На работе смотреть не смогу. На ХР работаю smile.gif Да и наплевать как он учит. Пусть он в нормы это запишет или официальным письмом объявит эту революцию в пожаротушении. Ему быстро объяснят обратное. Это в АУПТ объёмы мелкие у резервуаров. А ВПВ, а наружные сети на 3 часа? Там это выльется в огромные деньги. Регуляторы давления ставить надо если уж так, а не объёмы и стоимость резервуаров раздувать. Фактический расход приводить к нормативному, а не наоборот. На то и инженеры.

Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость. Вы пробовали при расчете получить эти 30 литров в секунду нормативные? Это возможно только в прямоугольном помещении без воздуховодов - проверял.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных