Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Одинаковый ли расход у ПК?
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:30
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 11:26) *
Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость.

Где?
В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того.

Цитата(VKing @ 24.7.2024, 11:26) *
В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади.

Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая.

Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе.
Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным. rolleyes.gif Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ.

Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 13:20) *
Где?
В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того.


Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе.
Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным. rolleyes.gif Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ.

Фактически smile.gif Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:07) *
Где?
В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того.

Однако в сп 485 в отличие от других нормативных документов включает в себя принципы определения расхода по давлению. Вот вы выражаете мысль "на то и инженер"? а может "на то и инженер" и должен помимо фактического минимального расхода на удаленной площади посчитать еще и фактически максимальный расход на ближайшей площади? Есть фраза продолжительность
подачи воды, мин, не менее
- со своей "трактовкой" норматива я ее выполняю, а с вашей трактовкой норматива вы ее не выполняете, обеспечить продолжительность вы сможете только на расчетной площади
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:34
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:30) *
Однако в сп 485 в отличие от других нормативных документов включает в себя принципы определения расхода по давлению. Вот вы выражаете мысль "на то и инженер"? а может "на то и инженер" и должен помимо фактического минимального расхода на удаленной площади посчитать еще и фактически максимальный расход на ближайшей площади? Есть фраза продолжительность
подачи воды, мин, не менее
- со своей "трактовкой" норматива я ее выполняю, а с вашей трактовкой норматива вы ее не выполняете, обеспечить продолжительность вы сможете только на расчетной площади

Повторюсь:
Фактически Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения. Вас нанимают именно для этого. Завысить объём в разы чтобы соблюсти время тушения - инженер не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:30) *
Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе.
Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным. rolleyes.gif Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ.

А варианты с уменьшением надежности вам больше нравятся? В нормативах нет ФАКТИЧЕСКОГО, но есть РАСЧЕТНЫЙ, вот я и считаю

Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:34) *
Повторюсь:
Фактически Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения. Вас нанимают именно для этого.

Да не считаю я систему на максимальный.

Ну давайте как пример, взял я расчетную площадь, получил 30 л с и подобрал насос.

Проверил сколько этот насос подаст на ближайшую площадь - получил условно 40 л/с

И подобрал я резервуар исходя из 40 л/с. Ну и что, на столько я все это усложнил?smile.gif Прям переплатит заказчик за все это непотребство. Вы правы в части того, что это можно регулировать, можно заузить вводные трубопроводы на вводах в секции, можно посидеть подумать над частотником, но суть одна, подобрать резервуар так, чтобы на любой минимальной площади время было как в нормативе.

Я не несу идею, что необходимо в 10 раз больше резервуар ставить, а то, что нужно учитывать не только наиболее удаленную точку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:44
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:36) *
А варианты с уменьшением надежности вам больше нравятся? В нормативах нет ФАКТИЧЕСКОГО, но есть РАСЧЕТНЫЙ, вот я и считаю

Вот и считайте так чтобы расчётный не сильно отличался от нормативного и с нормативной же надёжностью. Иначе такой проект никому не нужен. Пожар - будет/не будет. А деньги вложить надо сейчас. По суду ведь можно и с Вас потом взыскать за неоправданное увеличение стоимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:45
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:44) *
Вот и считайте так чтобы расчётный не сильно отличался от нормативного и с нормативной же надёжностью. Иначе такой проект никому не нужен. Пожар - будет/не будет. А деньги вложить надо сейчас. По суду ведь можно и с Вас потом взыскать за неоправданное увеличение стоимости.

Есть примеры судебной практики?

Я не очень понимаю вашу позицию при этом, вы говорите про увеличение стоимости и т д. Я своей мыслю пытаюсь донести, что нужно учитывать максимальный расход, однако я не против мероприятий по его уменьшению - это другая тема. Поставлю я регуляторы на каждую секцию и все равно расход будет разниться, не сильно, ну будет. Почему бы это не учесть

Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:48
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:42) *
Я не несу идею, что необходимо в 10 раз больше резервуар ставить, а то, что нужно учитывать не только наиболее удаленную точку

Конечно так. Учитывать надо в гидравлическом расчёте и принимать меры в гидравлике системы, а не, извиняюсь, тупо на треть увеличить объём резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:50
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832






Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:48) *
Конечно так. Учитывать надо в гидравлическом расчёте и принимать меры в гидравлике системы, а не, извиняюсь, тупо на треть увеличить объём резервуара.


На треть увеличить резервуары, кстати, дешевле регуляторов. Да это можно и частотником решить, не дать подавать насосу больше, чем расчетная площадь, но это же надо учесть, тема то в этом

Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:54
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:45) *
Есть примеры судебной практики?

У нас - были. Но не по АУП. Частный заказчик, пересчитав с другим специалистом может просто не заплатить Вам за проект. В суд подадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:54) *
У нас - были. Но не по АУП. Частный заказчик, пересчитав с другим специалистом может просто не заплатить Вам за проект. В суд подадите?

не сталкивался. Но думаю суд я выиграю)
Если так рассуждать можно до чего угодно докопаться по удорожанию.



Кстати, теперь стало интересно как завязать частотник на расход, а не на давление mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:02
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:50) *
На треть увеличить резервуары, кстати, дешевле регуляторов. Да это можно и частотником решить, не дать подавать насосу больше, чем расчетная площадь, но это же надо учесть, тема то в этом

А потеря площади в здании? почём кв. м аренды? А просто где то заузить диаметры, удешевив стройку? Вам же постоянный расход надо обеспечить на определённом участке. Наверняка существуют и программные средства расчёта. В принципе это аналог наружных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:08
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:02) *
А потеря площади в здании? почём кв. м аренды? А просто где то заузить диаметры, удешевив стройку? Вам же постоянный расход надо обеспечить на определённом участке. Наверняка существуют и программные средства расчёта. В принципе это аналог наружных сетей.

Вы не сможете добиться одного расхода заузив диаметры, он будет всегда варироваться, у вас на одном этаже вариаций расчетных площадей может быть хоть 100, каждую посчитать.
Самый нормальный вариант - частотное регулирование, единственное не очень понимаю как увязать его на расход

По поводу аналога НПТ - не аналог, в СП 8 четко говорится - бери расход по табличке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:15
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:59) *
Кстати, теперь стало интересно как завязать частотник на расход, а не на давление mellow.gif

От датчика расхода, вестимо. Частотное регулирование должно обеспечить нормативное время пожаротушения.

Цитата(VKing @ 24.7.2024, 14:08) *
По поводу аналога НПТ - не аналог, в СП 8 четко говорится - бери расход по табличке

Я говорил о программе гидравлического расчёта, а не о нормативах, ищите и обрящете. И все АУП будут Ваши. smile.gif Но частотник конечно проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:15) *
От датчика расхода, вестимо. Частотное регулирование должно обеспечить нормативное время пожаротушения.


Я говорил о программе гидравлического расчёта, а не о нормативах, ищите и обрящете. И все АУП будут Ваши. smile.gif Но частотник конечно проще.

Нет таких программ. Точнее есть но не в этом ключе, вам программа считает расчетную площадь, посчитать все вариации площадей не удастся - программой пользуюсь, знаю)

Если подытожить для ВПВ и АУП можно использовать частотник, для НВК - СП8 прямо говорит бери расход из таблички
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:28
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 24.7.2024, 14:20) *
Если подытожить для ВПВ и АУП можно использовать частотник, для НВК - СП8 прямо говорит бери расход из таблички

Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:31
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:28) *
Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети? rolleyes.gif

А тогда смысла нет. Ну превысит расход, ну не пропустит труба - да и бог с ней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubois2024
сообщение 2.8.2024, 6:37
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.8.2024
Пользователь №: 432896



При замене насоса придётся и резервуар менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2024, 7:53
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dubois2024 @ 2.8.2024, 6:37) *
При замене насоса придётся и резервуар менять?

Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 8.8.2024, 7:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:28) *
Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети? rolleyes.gif

Наткнулся на интересную вещь - Регулятор расхода! Можно вместо частотника использовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2024, 10:10
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 8.8.2024, 7:57) *
Наткнулся на интересную вещь - Регулятор расхода! Можно вместо частотника использовать

Конечно можно. Если по характеристикам подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 22:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных