Одинаковый ли расход у ПК? |
|
|
|
24.7.2024, 13:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 11:26)  Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость. Где? В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того. Цитата(VKing @ 24.7.2024, 11:26)  В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади.
Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая. Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе. Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным.  Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ. Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 13:20)  Где? В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того. Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе. Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным.  Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ. Фактически  Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:07)  Где? В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того. Однако в сп 485 в отличие от других нормативных документов включает в себя принципы определения расхода по давлению. Вот вы выражаете мысль "на то и инженер"? а может "на то и инженер" и должен помимо фактического минимального расхода на удаленной площади посчитать еще и фактически максимальный расход на ближайшей площади? Есть фраза продолжительность подачи воды, мин, не менее - со своей "трактовкой" норматива я ее выполняю, а с вашей трактовкой норматива вы ее не выполняете, обеспечить продолжительность вы сможете только на расчетной площади
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:30)  Однако в сп 485 в отличие от других нормативных документов включает в себя принципы определения расхода по давлению. Вот вы выражаете мысль "на то и инженер"? а может "на то и инженер" и должен помимо фактического минимального расхода на удаленной площади посчитать еще и фактически максимальный расход на ближайшей площади? Есть фраза продолжительность подачи воды, мин, не менее - со своей "трактовкой" норматива я ее выполняю, а с вашей трактовкой норматива вы ее не выполняете, обеспечить продолжительность вы сможете только на расчетной площади Повторюсь: Фактически Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения. Вас нанимают именно для этого. Завысить объём в разы чтобы соблюсти время тушения - инженер не нужен.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:30)  Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе. Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным.  Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ. А варианты с уменьшением надежности вам больше нравятся? В нормативах нет ФАКТИЧЕСКОГО, но есть РАСЧЕТНЫЙ, вот я и считаю Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:34)  Повторюсь: Фактически Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения. Вас нанимают именно для этого. Да не считаю я систему на максимальный. Ну давайте как пример, взял я расчетную площадь, получил 30 л с и подобрал насос. Проверил сколько этот насос подаст на ближайшую площадь - получил условно 40 л/с И подобрал я резервуар исходя из 40 л/с. Ну и что, на столько я все это усложнил?  Прям переплатит заказчик за все это непотребство. Вы правы в части того, что это можно регулировать, можно заузить вводные трубопроводы на вводах в секции, можно посидеть подумать над частотником, но суть одна, подобрать резервуар так, чтобы на любой минимальной площади время было как в нормативе. Я не несу идею, что необходимо в 10 раз больше резервуар ставить, а то, что нужно учитывать не только наиболее удаленную точку
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:36)  А варианты с уменьшением надежности вам больше нравятся? В нормативах нет ФАКТИЧЕСКОГО, но есть РАСЧЕТНЫЙ, вот я и считаю Вот и считайте так чтобы расчётный не сильно отличался от нормативного и с нормативной же надёжностью. Иначе такой проект никому не нужен. Пожар - будет/не будет. А деньги вложить надо сейчас. По суду ведь можно и с Вас потом взыскать за неоправданное увеличение стоимости.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:44)  Вот и считайте так чтобы расчётный не сильно отличался от нормативного и с нормативной же надёжностью. Иначе такой проект никому не нужен. Пожар - будет/не будет. А деньги вложить надо сейчас. По суду ведь можно и с Вас потом взыскать за неоправданное увеличение стоимости. Есть примеры судебной практики? Я не очень понимаю вашу позицию при этом, вы говорите про увеличение стоимости и т д. Я своей мыслю пытаюсь донести, что нужно учитывать максимальный расход, однако я не против мероприятий по его уменьшению - это другая тема. Поставлю я регуляторы на каждую секцию и все равно расход будет разниться, не сильно, ну будет. Почему бы это не учесть
Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:49
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:42)  Я не несу идею, что необходимо в 10 раз больше резервуар ставить, а то, что нужно учитывать не только наиболее удаленную точку Конечно так. Учитывать надо в гидравлическом расчёте и принимать меры в гидравлике системы, а не, извиняюсь, тупо на треть увеличить объём резервуара.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:48)  Конечно так. Учитывать надо в гидравлическом расчёте и принимать меры в гидравлике системы, а не, извиняюсь, тупо на треть увеличить объём резервуара. На треть увеличить резервуары, кстати, дешевле регуляторов. Да это можно и частотником решить, не дать подавать насосу больше, чем расчетная площадь, но это же надо учесть, тема то в этом
Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:51
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:45)  Есть примеры судебной практики? У нас - были. Но не по АУП. Частный заказчик, пересчитав с другим специалистом может просто не заплатить Вам за проект. В суд подадите?
|
|
|
|
|
24.7.2024, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:54)  У нас - были. Но не по АУП. Частный заказчик, пересчитав с другим специалистом может просто не заплатить Вам за проект. В суд подадите? не сталкивался. Но думаю суд я выиграю) Если так рассуждать можно до чего угодно докопаться по удорожанию. Кстати, теперь стало интересно как завязать частотник на расход, а не на давление
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:50)  На треть увеличить резервуары, кстати, дешевле регуляторов. Да это можно и частотником решить, не дать подавать насосу больше, чем расчетная площадь, но это же надо учесть, тема то в этом А потеря площади в здании? почём кв. м аренды? А просто где то заузить диаметры, удешевив стройку? Вам же постоянный расход надо обеспечить на определённом участке. Наверняка существуют и программные средства расчёта. В принципе это аналог наружных сетей.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:02)  А потеря площади в здании? почём кв. м аренды? А просто где то заузить диаметры, удешевив стройку? Вам же постоянный расход надо обеспечить на определённом участке. Наверняка существуют и программные средства расчёта. В принципе это аналог наружных сетей. Вы не сможете добиться одного расхода заузив диаметры, он будет всегда варироваться, у вас на одном этаже вариаций расчетных площадей может быть хоть 100, каждую посчитать. Самый нормальный вариант - частотное регулирование, единственное не очень понимаю как увязать его на расход По поводу аналога НПТ - не аналог, в СП 8 четко говорится - бери расход по табличке
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 13:59)  Кстати, теперь стало интересно как завязать частотник на расход, а не на давление  От датчика расхода, вестимо. Частотное регулирование должно обеспечить нормативное время пожаротушения. Цитата(VKing @ 24.7.2024, 14:08)  По поводу аналога НПТ - не аналог, в СП 8 четко говорится - бери расход по табличке Я говорил о программе гидравлического расчёта, а не о нормативах, ищите и обрящете. И все АУП будут Ваши.  Но частотник конечно проще.
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:15)  От датчика расхода, вестимо. Частотное регулирование должно обеспечить нормативное время пожаротушения. Я говорил о программе гидравлического расчёта, а не о нормативах, ищите и обрящете. И все АУП будут Ваши.  Но частотник конечно проще. Нет таких программ. Точнее есть но не в этом ключе, вам программа считает расчетную площадь, посчитать все вариации площадей не удастся - программой пользуюсь, знаю) Если подытожить для ВПВ и АУП можно использовать частотник, для НВК - СП8 прямо говорит бери расход из таблички
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 14:20)  Если подытожить для ВПВ и АУП можно использовать частотник, для НВК - СП8 прямо говорит бери расход из таблички Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети?
|
|
|
|
|
24.7.2024, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:28)  Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети?  А тогда смысла нет. Ну превысит расход, ну не пропустит труба - да и бог с ней
|
|
|
|
|
2.8.2024, 6:37
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.8.2024
Пользователь №: 432896

|
При замене насоса придётся и резервуар менять?
|
|
|
|
|
2.8.2024, 7:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dubois2024 @ 2.8.2024, 6:37)  При замене насоса придётся и резервуар менять? Зачем?
|
|
|
|
|
8.8.2024, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 21:28)  Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети?  Наткнулся на интересную вещь - Регулятор расхода! Можно вместо частотника использовать
|
|
|
|
|
8.8.2024, 10:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(VKing @ 8.8.2024, 7:57)  Наткнулся на интересную вещь - Регулятор расхода! Можно вместо частотника использовать Конечно можно. Если по характеристикам подходит.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|