|
  |
Соотношение сторон воздуховодов дымоудаления |
|
|
|
1.2.2024, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.5.2022
Пользователь №: 405372

|
Добрый день.
В СП60.13330.2020 Приложение К написано, что соотношение сторон для воздуховодов прямоугольно сечения не должно превышать 1 к 4. Неясно, относится ли этот пункт также к воздуховодам дымоудаления? Не чревато ли такое отношение сторон, что воздуховод "схлопнется" при работе вентилятора дымоудаления с большим давлением на всасе? Буду рад получить и опытные рекомендации и ссылки на документы.
|
|
|
|
|
1.2.2024, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(train2804 @ 1.2.2024, 8:53)  Добрый день.
В СП60.13330.2020 Приложение К написано, что соотношение сторон для воздуховодов прямоугольно сечения не должно превышать 1 к 4. Неясно, относится ли этот пункт также к воздуховодам дымоудаления? Не чревато ли такое отношение сторон, что воздуховод "схлопнется" при работе вентилятора дымоудаления с большим давлением на всасе? Буду рад получить и опытные рекомендации и ссылки на документы. К всасу вента воздуховод то все одно подойдет с другим соотношением. Хотя ваши опасения не напрасны- за всю профжизнь не делал и не видел реального соотношения выше 1:3 и максимальное оно было как правило только в реконструируемых объектах т.е. стесненных условиях из за конструктива здания. А подальше от вента все же давление поменьше, а толщины стенок все те же. Для успокоения можете порисовать эпюры давления( чисто для себя так сказать) и потом на уровне "ощущений кончиками пальцев" будет сходу понимать циферки и происходящее в системе.
|
|
|
|
|
6.2.2024, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896

|
Цитата(инж323 @ 1.2.2024, 10:13)  К всасу вента воздуховод то все одно подойдет с другим соотношением. Хотя ваши опасения не напрасны- за всю профжизнь не делал и не видел реального соотношения выше 1:3 и максимальное оно было как правило только в реконструируемых объектах т.е. стесненных условиях из за конструктива здания. А подальше от вента все же давление поменьше, а толщины стенок все те же. Для успокоения можете порисовать эпюры давления( чисто для себя так сказать) и потом на уровне "ощущений кончиками пальцев" будет сходу понимать циферки и происходящее в системе. Ещё можете чисто для себя написать небольшую научную работу по этому вопросу - просто так для разминки в обеденный перерыв - вопрос-то выеденного яйца не стоит.... Если серьёзно и без "одна бабка у подъезда сказала что 1/3 - это здорово..." - то вопрос топикстартера важен и интересен (и совсем не так прост как писали выше) - меня он тоже интересует - но к сожалению я пока не знаю на него аргументированного ответа. Возможно кто-то имеет по этому вопросу всё-таки какие-то аргументированные данные (присутствовал на испытаниях, где воздуховоды выгибались и знает параметры системы когда это происходило или подскажет какую-либо методику теоретическую для определения таких критических параметров)?
|
|
|
|
|
8.7.2025, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Здравствуйте уважаемые форумчане пишу здесь, дабы не плодить новые темы. Присутствует дымоудаление из поэтажных коридоров многоэтажного здания. Вентилятор уже есть. На 1 эт. перепланировка, соответственно на ответвлении от общей шахты дымоудаления добавляются 2 клапана. Высота в чистоте 2,52м. Расчетный расход 16000м3/ч на каждый из клапанов (единовременно работает один из них в необходимом из коридоров). Исходя из высоты 1-го этажа подучается, что максимально возможная высота воздуховода 300мм. Исходим также из характеристик уже существующего вентилятора находим максимально возможные потери давления - 500Па. Дабы уложиться в данные параметры минимальная ширина воздуховода дымоудаления 1500мм. Соотношение сторон получается 1:5. Возможно ли принять такой участок воздуховода, принимая этот участок как отдельную деталь воздуховода для прохода на узком участке. КМС участка учтен при аэродинамическом расчете. Заранее благодарен.
Фрагмент_плана.pdf ( 45,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
8.7.2025, 16:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чисто из соображений прочности, разделите участок на два параллельных воздуховода с длинной стороной 750 мм. Да и аэродинамика будет (несмотря на предельное значение 1:6,3) получше и близка к 1:4
Дополню. У Вас есть риск прогиба и (как результат) схлопывания воздуховода. Если не получается два параллельных, сделайте вертикальную стенку внутри вдоль звена. Плюс к прочности и деление на два.
|
|
|
|
|
8.7.2025, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skaramush @ 8.7.2025, 16:45)  Чисто из соображений прочности, разделите участок на два параллельных воздуховода с длинной стороной 750 мм. Да и аэродинамика будет (несмотря на предельное значение 1:6,3) получше и близка к 1:4
Дополню. У Вас есть риск прогиба и (как результат) схлопывания воздуховода. Если не получается два параллельных, сделайте вертикальную стенку внутри вдоль звена. Плюс к прочности и деление на два. Поддержу , хоть и сталкивался не с схлопыванием, а просто на обычной вентиляции "хлопанием" стенок короба как у диффузора низкочастотного динамика в сабвуфере. Ребер прокатанных и толщины стенки не хватило для требуемой жесткости, звучал реально как крутой сабвуфер с частоткой весьма ниже самых распространенных сабов с границей в 32 Гц( с честной границей в 20 гц весьма дороже и менее распространены).
|
|
|
|
|
8.7.2025, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Вы имеете ввиду что-то типа условного рассекателя внутри воздуховода? А может рассмотреть вариант с заменой толщины воздуховода в таком случае? И вообще интересует правомерность применения воздуховода соотношением сторон больше чем 1 к 4
Сообщение отредактировал niko2105 - 8.7.2025, 17:37
|
|
|
|
|
8.7.2025, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(niko2105 @ 8.7.2025, 14:59)  Здравствуйте уважаемые форумчане пишу здесь, дабы не плодить новые темы. Присутствует дымоудаление из поэтажных коридоров многоэтажного здания. Вентилятор уже есть. На 1 эт. перепланировка, соответственно на ответвлении от общей шахты дымоудаления добавляются 2 клапана. Вы уверены, что эта перепланировка соответствует действующим нормам пож. безопасности в части эв. выходов и устройства ДУ? По СП 7 (с ИЗМ 3): Цитата 7.1 ... Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (коридорах), сообщающихся через дверные проемы с помещениями (внутренними объемами здания - лестничными клетками, шахтами лифтов и прочими), защищенными системами приточной противодымной вентиляции, не допускается.
Указанной защите системами вытяжной противодымной вентиляции не подлежат безопасные зоны, лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2. В этом случае защите системами вытяжной противодымной вентиляции подлежат помещения (коридоры), сообщающиеся через дверные проемы с описанными выше безопасными зонами, лифтовыми холлами, тамбур-шлюзами. На Вашей картинке ЛХ не сообщается с коридорами с ДУ. Я понимаю, что в образовавшемся вестибюле гореть нЕчему, и он не сообщается с другими помещениями, в которых возможен пожар. Но формулировка СП 7 не оставляет сомнений по устройству ДУ из образовавшегося вестибюля. Вероятно, до перепланировки и изменений в разводке ДУ следует получить от пож. инспекции разрешение на такую перепланировку - чтобы потом не возвращать всё в начальное исходное состояние.
|
|
|
|
|
8.7.2025, 22:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(niko2105 @ 8.7.2025, 18:27)  Вы имеете ввиду что-то типа условного рассекателя внутри воздуховода? А может рассмотреть вариант с заменой толщины воздуховода в таком случае? И вообще интересует правомерность применения воздуховода соотношением сторон больше чем 1 к 4 С точки зрения аэродинамики - плохо. Большая часть паразитного, не работающего сечения. Цитата(инж323 @ 8.7.2025, 18:21)  Поддержу , хоть и сталкивался не с схлопыванием, а просто на обычной вентиляции "хлопанием" стенок короба как у диффузора низкочастотного динамика в сабвуфере. Ребер прокатанных и толщины стенки не хватило для требуемой жесткости, звучал реально как крутой сабвуфер с частоткой весьма ниже самых распространенных сабов с границей в 32 Гц( с честной границей в 20 гц весьма дороже и менее распространены). Схлопывание видел один раз. Несколько раз нарастающую пульсацию, когда гнет распорки из шпилек и успевают остановить вентилятор до последнего хлопка. Да, ребер прокатных мало. Крепили по диагонали уголок и распорки усиливали. Увеличение толщины стенки? Ну, звено 1500*300, 4,5 м2 поверхности. Каждый миллиметр толщины это +35 кг к весу одного звена. Считайте сами (для ТС).
|
|
|
|
|
8.7.2025, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут да, толщина может сработать только как повышенная жесткость ребер. В итоге снаружи прилагали уголок, а изнутри ему навстречу полосу толщиной 4 мм и клепки через одну через уголок, стенку воздуховода и полосу. И через одно отверстие болтом, помимо клепок. Сперва пытались без полосы - вырывает и болты и клепки через тонкую стенку воздуховода(но у нас не ДУ была, а общеобменка, вытяжка).Наизменяли сеть из за стесненности получили вот такой вот фокус себе на голову и нервы.
|
|
|
|
|
9.7.2025, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Насчет организации перепланировки: - лифтовый холл - возможно неудачная картинка, двери через которые сообщаются лифтовый холл и данные коридоры как раз под воздуховодами.
Насчет самих воздуховодов, как я понимаю суммирую вышесказанное и найденное дополнительно: 1. Соотношение сторон для воздуховода в данном случае принимаем как местное сужение и соответственным учитываем его в расчете аэродинамики. 2. Воздуховоды прямоугольные сварные из черной горячекатанной листовой стали толщ.=1,5мм. 3. Использовать участки воздуховодов нестандартной длины (например у фирмы Галвент минимальная 500мм). Соответственно это увеличивает количества фланцевых соединений. Как я понимаю фланцы у них интегрированные, что тоже в плюс. Я же верно понимаю, что они в данном случае выполняют роль дополнительных ребер жесткости. 4. Дополнительно между фланцевыми соединениями предусмотреть усиление уголками в виде пояса. Изнутри воздуховода дополнительно предусмотреть под этими уголками полосу стали. 5. Дополнительное усиление распорками-шпильками в воздуховоде. Понимаю, что возможно свалил все условно в кучу, но верны ли рассуждения или возможно каким-либо из вышеперечисленных пунктов пренебречь?
|
|
|
|
|
9.7.2025, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(niko2105 @ 9.7.2025, 11:03)  Насчет организации перепланировки: - лифтовый холл - возможно неудачная картинка, двери через которые сообщаются лифтовый холл и данные коридоры как раз под воздуховодами. На Вашей картинке показан проём в розовой перегородке - если там нет двери (открытый проём), то не имеет физического смысла указанное наименование " лифтовый холл" - нет выгороженного лифтового холла. А в получившемся входном вестибюле нет ДУ. Если в этом проёме есть двери, то это, действительно, лифтовый холл - но из-за новых перегородок он не сообщается с коридорами с ДУ, а только со входным вестибюлем без ДУ. Цитата(niko2105 @ 9.7.2025, 11:03)  Насчет самих воздуховодов, как я понимаю суммирую вышесказанное и найденное дополнительно: 1. Соотношение сторон для воздуховода в данном случае принимаем как местное сужение и соответственным учитываем его в расчете аэродинамики. 2. Воздуховоды прямоугольные сварные из черной горячекатанной листовой стали толщ.=1,5мм. 3. Использовать участки воздуховодов нестандартной длины (например у фирмы Галвент минимальная 500мм). Соответственно это увеличивает количества фланцевых соединений. Как я понимаю фланцы у них интегрированные, что тоже в плюс. Я же верно понимаю, что они в данном случае выполняют роль дополнительных ребер жесткости. 4. Дополнительно между фланцевыми соединениями предусмотреть усиление уголками в виде пояса. Изнутри воздуховода дополнительно предусмотреть под этими уголками полосу стали. 5. Дополнительное усиление распорками-шпильками в воздуховоде. Понимаю, что возможно свалил все условно в кучу, но верны ли рассуждения или возможно каким-либо из вышеперечисленных пунктов пренебречь? Эти воздуховоды д.б. с обязательными пож. сертификатами. Вы уверены, что найдёте сертифицированные воздуховоды с Вашими дополнительными " хотелками"?
|
|
|
|
|
9.7.2025, 14:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(инж323 @ 8.7.2025, 23:59)  Тут да, толщина может сработать только как повышенная жесткость ребер. В итоге снаружи прилагали уголок, а изнутри ему навстречу полосу толщиной 4 мм и клепки через одну через уголок, стенку воздуховода и полосу. И через одно отверстие болтом, помимо клепок. Сперва пытались без полосы - вырывает и болты и клепки через тонкую стенку воздуховода(но у нас не ДУ была, а общеобменка, вытяжка).Наизменяли сеть из за стесненности получили вот такой вот фокус себе на голову и нервы. 500 Па, порядка 50 кг на квадратный метр поверхности, 225 кг нагрузки "на круг". Нам турки сдавали системы ВД в 2014-м и на трёх не поверили в риск "хлопка", решили проверить. Хорошо, что успели остановить вентилятор, пульсация шла по нарастающей. Статику не замеряли, я по соотношению сторон сразу сказал, что они схлопнут воздуховоды. Воздух только кажется мягким и пушистым. Могу посоветовать попытаться открыть дверь шлюза при превышении перепада ... ну, хоть вдвое. А бывает и до 900 Па, но это уже жесть.
|
|
|
|
|
9.7.2025, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Не совсем понял Ваше крайнее предложение о двери шлюза и перепаде вдвое. Вы имеете ввиду двери тамбура входной группы?
|
|
|
|
|
9.7.2025, 19:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(niko2105 @ 9.7.2025, 18:48)  Не совсем понял Ваше крайнее предложение о двери шлюза и перепаде вдвое. Вы имеете ввиду двери тамбура входной группы? Нет, тамбур-шлюз. Перепад для шлюза 20 - 150 Па. Вдвое это 300 Па.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|