Цитата(niko2105 @ 8.7.2025, 14:59)

Здравствуйте уважаемые форумчане пишу здесь, дабы не плодить новые темы. Присутствует дымоудаление из поэтажных коридоров многоэтажного здания. Вентилятор уже есть. На 1 эт. перепланировка, соответственно на ответвлении от общей шахты дымоудаления добавляются 2 клапана.
Вы уверены, что эта перепланировка соответствует действующим нормам пож. безопасности в части эв. выходов и устройства ДУ?
По СП 7 (с ИЗМ 3):
Цитата
7.1 ...
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (коридорах), сообщающихся через дверные проемы с помещениями (внутренними объемами здания - лестничными клетками, шахтами лифтов и прочими), защищенными системами приточной противодымной вентиляции, не допускается.
Указанной защите системами вытяжной противодымной вентиляции не подлежат безопасные зоны, лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2. В этом случае защите системами вытяжной противодымной вентиляции подлежат помещения (коридоры), сообщающиеся через дверные проемы с описанными выше безопасными зонами, лифтовыми холлами, тамбур-шлюзами.
На Вашей картинке ЛХ не сообщается с коридорами с ДУ.
Я понимаю, что в образовавшемся вестибюле гореть нЕчему, и он не сообщается с другими помещениями, в которых возможен пожар. Но формулировка СП 7 не оставляет сомнений по устройству ДУ из образовавшегося вестибюля.
Вероятно, до перепланировки и изменений в разводке ДУ следует получить от пож. инспекции разрешение на такую перепланировку - чтобы потом не возвращать всё в начальное исходное состояние.