> ККБ Venterra 45CM индикация самодиагностики
AI 155
сообщение 13.5.2024, 21:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если все одинаковое, остается контроллер (например неиправный вход) или программа в нем.
В принципе есть смысл поменять программу, хотя бы из-за датчика Тпомещения.

Сообщение отредактировал AI 155 - 13.5.2024, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 8.7.2024, 17:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Поменял местами контроллеры вместе с БП, ошибка осталась на месте.
Сравнил состояние входов, DI10 c MR1 разные. Схемы нет, так что пришлось пройти по кабелю и ... регулируемый термостат huh.gif
А ларчик просто открывался!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных